一.概况及设计依据
本工程依据国家有关电气规范及当地供电,电话,电视及有关单位主管部门规定,建筑专业提供的平,剖面图,及甲方提供的设计要求.
1、甲方提供的设计任务书及有关市政条件。
2、国家、地方现行的有关规程、规范: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2001年版) 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《江苏省住宅设计标准》DB32/380-2000 《江苏省建筑智能化系统工程设计规范》DGJ032/D01-2003
3、土建、给排水专业提供的设计资料。
二. 电源及负荷计算:10kV380V/220V低压供电,电源引自供电所负责设计的 变电站.本工程电源采用低压配电室在地下室设置.消防喷淋泵,潜水泵,电梯,公灯本工程中 及安保中心电源等均为二级负荷,两者均采用双双电源自投.其余负荷按三类考虑.本设计中电气设备所处环境均为正常环境。
三. 线路敷设:
电力电缆使用场所为三级,阻燃级别采用 级本工程中住宅部分配电干线采用分支电缆.
BV-500,2.5mmPVC铜芯塑料线穿 除配电系统图中注明的管线外,其余照明支线均采用,DN20,PVCDN25,PVC5管,2~5 根以上穿管,根穿阻燃型硬塑料管在地坪或墙内暗敷,3图中未示出的插座线均为根.
本工程中住宅部分:卧室客厅装吊灯头,吊线采用RVS-250型0.3导线,灯头距地2.4m,厕所,厨房采用灯泡由用户自理,楼梯间采用吸顶灯,灯型由业主确定.瓷质防水式螺口矮脚灯吸顶安装,0.5m
电梯的井道照明,距井道最高及最低处 各一盏,中间每层一盏,上下设双控开关。
四. 接地与防雷:
本工程低压接地制式为制,设专用线,电气设备外露可导电部分通过线可靠接地25X4
本工程均为第三类防雷建筑.其防雷接地作法为:在屋顶设避雷带,采用热镀锌扁钢;利用剪力墙内两根主筋作防雷引下线;利用基础及桩基作接地极,上下形成电气通路.
为防止雷电流引入,凡进出建筑物的电缆外皮,焊接钢管,水管,煤气管等均需与防雷接地装置可PE线可靠连接,进行总等电位接地.但所有用电设备外壳,水管,风管,煤气管等均需与靠连接,02D051-2作法见卫生间需作局部等电位连接,其安装由煤气公司确定.煤气管的接地需.
本工程弱电系统接地与低压接地故障保护,防雷接地共用一套接地装置,接地电阻 , 如实测<1 此值,需增打接地极.达不到
五. 弱电系统:
通信线缆由小区通信机房埋地至该住宅楼各单元地下室弱电间,并在其设配线架并由此引至每层弱电竖井内通信分线箱,并由通信分线箱引至各用户信息箱。
在每层的弱电竖井内设明装集中分线箱或转接分线盒,由层电视电缆埋地引入各幢地下室,转接分线盒引至各用户信息箱.与住户.
本工程设楼宇可视对讲系统,即来访者在门口主机上按住户的房号,便可通过室内分机通话,通过门口机摄像头观察室外情况,并预留了至安保中心的联络线.。探测器。窗、安防系统:在住宅一、二层、顶层在阳台、窗等部位设置窗、门磁开关和门磁开关安装在窗、门开合处上方50mm处。舌簧管安装在门、窗框上,铁磁开关为5mm左右且保证正常工作。幕帘式探测器安装在门、窗扇上,两者应对准,间距安装在门窗上方一边距窗角50mm处。户内设煤气探测器和手动报警按钮并与安装并预留了至安保中心的联络线.。在弱电井内的安保分线箱连接。