在现在很多人认为热量表可直接用于中央空调计量收费!其实这是错误的!!热量表--空调计费必须解决三大"关键"问题 一:堵塞问题! 一般来说采用机械式流量计的热量表的价格会比采用非机械式流量计量的热量表低;但非机械式热量表的精度及长久稳定性要比机械式的好,相应的故障率及运行维护成本也就比机械式的低。 特别是目前国内中央空调的施工工艺粗放、空调水质较差,采用机械式流量计的热量表在使用中流量计“脏堵”造成热量表无法计量, 如果解决不了“堵塞”问题,只能选用价格昂贵的非机械式热量表! 二:温差精度问题! 温度精度涉及供回水的最大、最小温差。如果介质供回水温差超出热量表的使用范围,有可能导致测量误差超标。 特别是按供热标准(《热量表CJ128-2000》标准)制造的热量表是不能直接应用于中央空调计量的!因为集中供热是大温差(一般在25℃以上)系统,目前市场上销售的三级热量表的温差精度是3-95℃,而中央空调的标准温差为5℃,即便检验合格的热量表也不可能准确计量(如三室两厅5台风机盘管的家庭只开一、二台时)用户的热量! 因此中央空调计费必须选用温差精度在0.5℃以下的热量表! 三:电源问题: 供电方式有电池供电和外接电源供电两类。电池方式一般采用锂电池,寿命3-5年不等,因需换电池等使用不方便;外接电源包括AC230V-24V等。应根据具体工程项目情况来确定热表的电源配置。 在国内,对于电源有保障的情况下采用市电供电方式,应考虑掉电保护措施。在一些设有楼宇自控系统的项目上,采用与自控系统相同的24V外接电源也不失为一种好的选择。 其实!现在无论是生产厂家、还是销售商家都在回避一个关键问题――――首次强检和定期检定,每一块热量表的检定费的200-800元之间,这部分费用成本最终还得落在用户头上!! |
中国 | 工程造价
4 关注
19 粉丝
999+ 发帖
263 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)