匿名 发表于2018-07-24 463人浏览
由管子,管道、软管及挠性橡胶或金属软管联接器通过阀门或管件联接构成的完整系统,用于将各种压力的液态或气态液化石油气从一点输送到另一点。
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 372人浏览
一、球罐在充、放水过程中,对基础的沉降应进行观测,并作好实测记录。沉降观测应在下列阶段进行: 1.充水前; 2.充水到1/3球罐本体高度; 3.充水到2/3球罐本体高度; 4.充满水24h后; 5.放水后。 二、每个支柱基础都应...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 395人浏览
(一)影响管道全面检验的附设部件或其他物体,应按检验要求进行清理或拆除; (二)为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施,必须安全牢固,便于进行检验和检测工作; (三)高温或低温条件下运行的压力管道,应按照*作规程的要...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 404人浏览
1自然条件和周围环境许可时,宜设置在露天,但应设置围墙、护栏或车挡; 2设置在地上单独的调压箱(悬挂式)内时;对居民和商业用户燃气进口压力不应大于0.4Mpa;对工业用户(包括锅炉)燃气进口压力不应大于0.8Mpa; 3设置在地...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 365人浏览
1钢骨架聚乙烯复合管道(以下简称复合管)连接应采用电熔连接或法兰连接。当采用法兰连接时,宜设置检查井。 2电熔连接所选焊机类型应与安装管道规格相适应。 3施工现场断管时,其截面应与管道轴线垂直,截口应进行塑料(与母材相同...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 315人浏览
一、水平平行敷设时,净距不宜小于150mm; 二、竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其它管道的外侧; 三、交叉敷设时,净距不宜小于50mm。
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 298人浏览
1场、站的总进出口管上,应有控制阀门,其位置应设在便于及时操作的地方。 2液化石油气储配站的生产区与生活区,必须由非燃烧实体墙隔开。 3液化石油气灌瓶站,地震时应保证正常供电。
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 325人浏览
1.风机停转时应能自动切断燃具燃气供给,而风机恢复运转时不应放出未燃烧的燃气;风机排烟能力应能克服排气筒阻力和风压,并应是燃具理论烟气量的2倍以上;强制排气式燃具排气管风帽可安装在风压带内。 2.排气管直径、长度、弯头...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 285人浏览
1储配站所建储罐容积应根据输配系统所需储气总容量、管网系统的调度平衡和气体混配要求确定; 2储配站的储气方式及储罐型式应根据燃气进站压力、供气规模、输配管网压力等因素,经技术经济比较后确定; 3确定储罐单体或单组容积...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 264人浏览
1试验机的精度与性能要求,应经有资格的计量检验部门进行检定。在有效期内,经检定合格方可使用。 2试验机的额定载荷量应大于压扁试验最大载荷量的1.5倍。 3试验机应按设备保养维修的有关规定进行机器润滑和必要的保养。试验机...
最新回复:匿名 2018-07-24
匿名 发表于2018-07-24 526人浏览
Ⅲ级瓶装液化石油气供应站可将瓶库设置在与建筑物(住宅、重要公共建筑和高层民用建筑除外)外墙毗连的单层专用房间,并应符合下列要求: 1房间的设置应按本规范第8.5.2条的规定; 2室内地面的面层应是撞击时不发生火花的面层;...
最新回复:匿名 2018-07-24