yilawyn 发表于2007-04-26 2971人浏览 3人跟帖
如题,又在工业建筑中经常遇到车间内有许多操作室,电气室等独立房间,一般设置水冷柜式空调加换气扇方式,或者风冷分体空调,请问火灾时需要切断电源吗?(集中空调是需要切断电源的)。
最新回复:pkma1982 2007-04-27
守望深蓝 发表于2007-04-25 1362人浏览 1人跟帖
各位大侠,请教一下:1、办公楼大堂,吊顶高度为7.4米,中间有两条约1.5米宽的铝合金装饰格栅,室内风管机置于格栅正上方,出风管正对这格栅下送风(不安装风口),格栅是通长设置,相当于利用其中一段格栅作风口用,请问,夏季...
最新回复:pkma1982 2007-04-27
bianhongxia 发表于2007-04-17 1847人浏览 2人跟帖
在选择风机时,如何估算沿程阻力和局部阻力?如弯头、三通、变径,有没有按个数估算的指标?谢谢指教?
最新回复:njzr790903 2007-04-27
赵筑筑 发表于2007-04-26 2308人浏览 1人跟帖
1、广州大学城,采用外融冰方式建立3个电制冷冷站,并1个溴化锂主机及普通电制冷主机制冷站,共同为800万平方米的建筑提供空调用冷量。 第二冷站一期冰蓄冷共选用美国BAC公司生产的65套TSC-712IMFS型(内置翅片换热器外融冰式金...
最新回复:赵筑筑 2007-04-26
zbling281 发表于2007-04-18 1825人浏览 7人跟帖
两层,由于无法安装散热器,按最大量散热器布置只能做到5度,能满足审图要求么?想用电加热空气幕,可有那么大散热量的电热空气幕么?
最新回复:qinjunru918 2007-04-24
yilawyn 发表于2007-04-18 1485人浏览 2人跟帖
求助:车间内小房子空调为水冷空调,火灾时是否需要切断电源?另外,如果用轴流风机换气,是否需要设置防火阀?如果设置防火阀,是否需要连锁控制防火阀电动关闭?
最新回复:pkma1982 2007-04-23
CherryZHAO 发表于2005-04-26 3116人浏览 10人跟帖
计算坡屋顶冷负荷时,如何确定其面积呢?是实际面积还是投影面积,抑或者是顶层的地板面积? 还有就是现在上海造的别墅的墙一般是哪种类型?厚度?谢谢
最新回复:pkma1982 2007-04-21
wing2001 发表于2007-04-18 2297人浏览 2人跟帖
本人遇到一个问题,希望高手帮个忙? 现有一个浴区,池区面积200M2,24个淋浴头,本人大概算了一下每小时含湿量为600g/s? 设计参数:室外:夏季 干球温度:36.5 湿秋温度:27.3 湿度:49.
最新回复:wing2001 2007-04-19
吴畅 发表于2007-04-04 1144人浏览 1人跟帖
本人现在做一个地源冷却系统,即水经过土壤冷却后直接进入空调末端,然后再回到土里冷却。
最新回复:sungkingdom 2007-04-09
bianhongxia 发表于2007-04-05 824人浏览 1人跟帖
现在农村有些100-200平米的超市也开始安装中央空调了。与常规中央空调的不同之处在于它直接用地下打井出来的水送入室内风机盘管进行制冷。
最新回复:bianhongxia 2007-04-05
zhuhuiku 发表于2007-03-29 1063人浏览 3人跟帖
求助,求助,斑竹请你为小弟帮忙解答:为什么我下的附件都解压后打不开,说是Adobe Reader无法打开文件,因为不支持此文件类型或者文件已损坏
最新回复:woody_nt 2007-04-02