[提问]吊式风柜加新风是如何处理的?

发表于2015-07-05     3197人浏览     7人跟帖     总热度:81  

这个吊式风柜加新风,新风混合为什么不接在出风段而在回风段(回风箱上),新风负荷由自身承担,还要再次经过吊式风柜处理,这不是浪费吗?室内回风为什么全部都回了,不排出一部分吗?加了新风散流器风量没变化。风柜风量为7000m³/h?大神来帮忙解答下?吊式风柜加新风是如何处理的?-QQ图片20150705163714.png

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2015-07-05     自己顶起来

 发表于2015-07-05   |  只看该作者       筑龙币+5

2

楼主自己顶,相信筑龙的实力。

 发表于2015-07-05   |  只看该作者       筑龙币+5

3

点评   益剑海  发表于  1楼   2015-07-05  这个吊式风柜加新风,新风混合为什么不接在出风段而在回风段(回风箱上),新风负荷由自身承担,还要再次经过吊式风柜处理,这不是浪费吗?室内回风为什...
自己顶起来

 发表于2015-07-06   |  只看该作者       筑龙币+5

4

为什么没人啊!

 发表于2016-01-21   |  只看该作者       筑龙币+5

5

我觉得他这么做是这样 :新风处理到低于室内空气的焓值,并低于室内空气的含湿量,承担部分室内负荷。此时风机盘管做成显热冷却盘管。

不懂你说的为什么浪费了,新风负荷由自身承担是什么意思?

关于排风,门窗洞缝和开门就可以排风了

 发表于2017-04-24   |  只看该作者       筑龙币+10

6

好帖子,帮你顶一下。

 发表于2018-05-09   |  只看该作者       筑龙币+10

7

新风负荷由自身承担,不知道什么意思?是说新风负荷由房间本身承担了吗?然后回风也不会再浪费呀,毕竟都处理到室内温湿度了。

 发表于2018-05-11   |  只看该作者       筑龙币+10

8

  1. 新风的设置两种方式都可以。一,直接与室内处理好的送风(也就是回风)混合,二,与回风混合后再送入空调末端处理。采用哪种方式由新风的处理结果决定,就看新风机的处理参数。