[提问]中央空调模块机的水泵怎么选择求大神指教

发表于2015-05-08     4334人浏览     7人跟帖     总热度:98  

小弟新手一个,有一个案,模块机格力130机组2台制冷量260KW,楼层高度为20米,请问怎么样配置扬尘循环泵。

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-05-21   |  只看该作者       筑龙币+5

2

扬程 简单的估算法    算最不利管路的长度(双向)除以八米水柱,这是个人算法

点评+1

  • 发表于 2015-06-01     谢谢你的经验之谈。

 发表于2015-05-27   |  只看该作者       筑龙币+5

3

两台制冷机组  说明需要2台水泵再加一台备用水泵 也就是三台水泵,每台水泵的流量与单台制冷机组的流量一样,水泵的扬程包括管道阻力(局部,沿程)、设备阻力(末端盘管、机房中的分集水器什么的 等等) 还有就是机组的阻力。其中设备阻力和机组阻力选定了设备就知道多少阻力了,管道的话 要不就估算 要不就细算咯。

点评+1

  • 发表于 2015-06-01     是不是水泵有几种算法。

 发表于2015-06-01   |  只看该作者       筑龙币+5

4

点评   Lemon守护  发表于  2楼   2015-05-21  扬程 简单的估算法    算最不利管路的长度(双向)除以八米水柱,这是个人算法
谢谢你的经验之谈。

 发表于2015-06-01   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   悠灵含泪  发表于  3楼   2015-05-27  两台制冷机组  说明需要2台水泵再加一台备用水泵 也就是三台水泵,每台水泵的流量与单台制冷机组的流量一样,水泵的扬程包括管道阻力(局部,沿程...
是不是水泵有几种算法。

 发表于2017-04-26   |  只看该作者       筑龙币+10

6

谢谢各位大神的解答。

 发表于2017-04-27   |  只看该作者       筑龙币+10

7

闭式系统,水泵扬程与建筑高度没有关系。只需计算系统沿程阻力和局部阻力,附加安全系数即可。一般30~35米。具体要看实际情况。

点评+1

  • 发表于 2020-06-27     高手

 发表于2020-06-27   |  只看该作者       筑龙币+10

8

点评   superchiller  发表于  7楼   2017-04-27  闭式系统,水泵扬程与建筑高度没有关系。只需计算系统沿程阻力和局部阻力,附加安全系数即可。一般30~35米。具体要看实际情况。
高手