[提问]中央空调风管、水管的木托和吊杆用量怎么做一个初步的估算???

发表于2014-10-20     3220人浏览     3人跟帖     总热度:14  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-11-27   |  只看该作者       筑龙币+5

2

首先你要大概能确定主管道的安装高度,楼板高度,吊杆高度能大概确定,按我的经验我是这么算的,风管支吊架间距按2.5米/个计取,水管支吊架间距按3.5米/个计取。因为实际现场损耗,还有现场管理不善,你前期算的 量还是要多点余量

奖励  荣誉分+1    

  • 奖励于 2014-11-27 22:02:53

 发表于2017-05-04   |  只看该作者       筑龙币+10

3

这个问题倒是我一直想问的,谢谢。

 发表于2017-05-05   |  只看该作者       筑龙币+10

4

先列表,各种规格风管长度统计各自总长。查GB50243,各规格风管的吊架间距,可以算出各规格风管所需要的横担数量。每根横担的长度取风管宽度两边各加100-200mm,可以算出横担的总长度。根据风管标高可以算出吊杆长度。