[专家答疑]关于风机盘管的问题

发表于2014-09-24     3705人浏览     3人跟帖     总热度:113  

风机盘管按中档选择冷量我是知道的,但是选择好好为什么还有进行换气次数的校核?

希望专家能解答

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-09-24   |  只看该作者       筑龙币+5

2

对一个空调房间的风机盘管来说,在新风处理到室内等焓的状态点的情况下,此时风机盘管负担的是室内的热负荷、湿负荷还有新风带入的湿负荷。在风机盘管机器露点(相对湿度95%)以上,风机盘管风量与新风量的比值和风机盘管的冷量存在一定的变化关系,制冷量选大一些的,风机盘管的风量可以减少;制冷量选小一些的,风机盘管风量加大。此时根据焓湿图上风机盘管冷量选定风机盘管的冷量,再校核一下风机盘管的风量+新风量是不是满足该空调房间5次换气次数,如不满足时要调整。

奖励  荣誉分+1    

  • 奖励于 2014-09-24 16:07:51

 发表于2014-09-24   |  只看该作者      

3

感谢傅总回答,学习了

奖励      

  • 奖励于 2014-10-13 16:54:09

 发表于2017-05-06   |  只看该作者       筑龙币+10

4

谢谢付工的解答,谢谢了