空调通用功能分享

发表于2014-09-13     1534人浏览     4人跟帖     总热度:332  

1、三分钟延时启动:平衡压缩机高低压腔压差,以利启动
    现象:制冷时,压缩机及外风扇先未运行,而内风机先运行
2、过流保护:压缩机电流过大时,压缩机断电停机
3、过载保护:压缩机电流过大/温度过高时,压缩机断电停机
现象:压缩机外壳温度过高,压缩机停机,内外风扇运行,无制冷效果
4、蒸发器防高温保护:蒸发器温度过高时(如>60度),外风扇停-压缩机停
现象:制热时,外风扇停,外交换器结霜,内出风温度很高,有时还伴有除霜动作

5、蒸发器防低温保护:蒸发器温 度过低时(如<0度)时,压缩机停机,或内风机强制高速运行。
现象:制冷时,蒸发器结霜,压缩机停机
6、自动除霜:当制热时,外交换器结霜过多时,四通阀断电,进行除霜,除霜期间,一般内外风扇停,以利除霜。
现象:制热运行一段时间后,四通阀断电,(压缩机可能停机三分钟,也可能不停机),内外风扇停。
7、制热防冷风:为防止制热时,吹冷风,蒸发器温度较低时(如<30度),内风扇停止或微风
现象:制热时,内风扇风速时高时低
8、电加热防高温保护:电加热管附近温度过高时,电加热管断电
现象:制热时,整机电流时大时小,风温时高时低

9、除湿机的防水溢保护:除湿机水箱水位过高时,自动停机
现象:除湿机除湿运行一段时间后,自动停机报警。
10、制冷运行与自动运行区别:自动运行过程中,制冷/制热模式可发生转换;内风速可自动变化(部分机制冷时风速也可自动,但模式不可转换)
现象:动运行时,风温时冷时热,风速时高时低
11、除湿运行与制冷运行区别:除湿运行时,内风机低速运行,以加大除湿量,此时,整机制冷量较低

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-09-13 13:28:21

 发表于2014-09-13   |  只看该作者       筑龙币+5

2

总结的算是比较完善了,希望大家能够补充更多的东西

奖励      

  • 奖励于 2014-09-14 14:00:03

 发表于2014-09-15   |  只看该作者       筑龙币+5

3

给鹏鹏暖贴

奖励      

  • 奖励于 2014-09-15 11:01:59

 发表于2014-09-15   |  只看该作者       筑龙币+5

4

这个很实用啊!学习了,希望楼主多发些这样的帖子哦!希望论坛越来也好!

奖励      

  • 奖励于 2014-09-15 11:02:05

 发表于2017-05-08   |  只看该作者       筑龙币+10

5

空调的过载保护,我见过。