[专家答疑]空调泵是管道泵好还是卧式泵好?

发表于2014-09-03     2455人浏览     3人跟帖     总热度:117  

空调水泵是选管道泵好,还是选卧式离心泵好?
以前我都是用卧式离心泵,总感觉它稳当,但看别人好多都选管道泵,占地又少,接管也方便,心动了,也烦了,不知道咋办了。求专家帮忙解释,先谢谢了。

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-09-03   |  只看该作者       筑龙币+5

2

从性能上来说,水力基本上是相同的,都是离心泵的范畴。对于空调循环泵,介质都是水,不存在吸上真空高度问题,如果场地允许,建议选择卧式泵,毕竟维修简单。立式泵的优点,你已经说了。


奖励  荣誉分+1    

  • 奖励于 2014-09-03 23:17:01

 发表于2014-09-04   |  只看该作者      

3

但是管道泵据我所知价格要高。维修也不方便。所以我觉得你还是综合考虑吧。

 发表于2017-05-08   |  只看该作者       筑龙币+10

4

各有各的优缺点的好吧。