海南净化行业尤其在净化空调领域近10年来没有长足的发展,所用的材料与工艺落后,技术上难以突破瓶颈(针对海南高湿度的实际环境)。即使近年来引进的较为先进的DDC空调控制系统解决恒温与恒压有较为明显的效果以外,针对除湿问题也没有能更好的解决。
一、系统控制过程:
1、夜间值班工况,排风系统(排风机)关闭、空调频率降低、新风阀开启(仅仅空调关闭下才关闭、没有开度控制)以维持洁净区间正压环境。
2、早上工作工况,恢复空调工作频率、冷水降温。
二、问题反馈:
1、夜间高湿度空气经新风参与到整个洁净空间,早上达到峰值---有时可达到95%的湿度、晚上由于冷水系统关闭,导致净化房间温度可达到30-35度。早上冷水系统开启,送风温度降低,则净化空间风口、壁板、玻璃析出大量冷凝水。
2、根据室外气温及湿度的变化,直接影响室内的温度、湿度、压力的变化.系统参数呈大正玄曲线分布。生产期间,各设备动态运行,造成系统参数在大的参数运行曲线周围成震荡曲线出现。
3、早上、中午、晚上室内压差出现震荡。
三、可能产出的后果:
1、压差、湿度难以控制、生产环境不稳定。
2、早上析出的水汽可能造成对环境的破坏、出现产品质量波动。
3、设备的加速老化、电气绝缘能力降低。
4、空调系统的老化。
四、问题解决办法:
1、转轮除湿根据湿度的时间分布,实时采集室内及室外参数、控制转轮除湿机的运行工况。此方案对系统改造过大,投入成本过高。
2、PLC单独针对温湿度控制。实时采集室内及送风参数、模糊控制冷水及蒸汽开度,达到理想的室内温湿度状态。因室内湿度过大而结露的现象消失。此方案投入成本低,改造范围很小,适合系统的改造。
五、改造原理:
1、由于海南气候的特殊性,需根据实际情况,编写特定的控制程序。实时采集回风工况、根据回风相对湿度和温度运算实时露点温度、模糊理论控制蒸汽及冷水比例积分阀的开度,控制送风温度略高于露点温度从而控制水汽析出。解决掉因设备动态运行工况造成的系统温湿度、压力的动态变化。
2、增加新风开度电动阀、排风开关电动阀。严格控制值班新风采集量,控制进入系统内部高湿度气体。具体做法如下:值班工况-新风微开、运行工况全部打开;系统排风值班关闭、运行工况打开。经过改造有以下优点:1、由于增加系统排风电动阀、值班工况控制新风高湿度空气采集,仅仅很少的新风就可完成系统的正压2、可以避免停机后气压的变化可出现的外界空气经排风系统倒灌的情况。3、可最大化的降低系统运行频率,达到最大的节能效果。
周春泉
2014—8---12
Lemon守护 奖励于 2014-08-28 10:10:25