[专家在线答疑]暖通蓄冷行业

发表于2014-07-25     9384人浏览     79人跟帖     总热度:989  

 发表于2014-07-28   |  只看该作者       筑龙币+5

12

如何选型设备,详细细节

点评+1

  • 发表于 2014-07-30     蓄冷设备还是制冷设备呢!根据设计冷负荷热负荷,冷指标。供回水温度根据这些参数进行设备选型!

 发表于2014-07-29   |  只看该作者       筑龙币+5

13

截止目前只有问题,没有答疑,外行围观中……

期待更多这样的答疑活动

 发表于2014-07-29   |  只看该作者       筑龙币+5

14

请问专家:在商业地产项目中,围绕着采用冷水发电机和风冷发电机的争论没有停止,请分析一下两者的利弊。

点评+3

  • 发表于 2014-07-30     相同的技术参数的发电机,水冷的体积小,重量轻,能量密度大。

  • 发表于 2014-07-30     使用情况的不同,对发电机的要求的不同而采用不同的冷却形式;在发电机设计中的发热计算是必有的程序,一般情况采用自然风冷;自然风冷不够,采用强制风冷,还不够才采用水冷;风冷发电机环境适应性比较好,适应所有环境。而水冷发动机对环境的要求较多,结构复杂,制造难度较大;

  • 发表于 2014-07-29     请问孙工,原设备是螺杆机,现在想换成冰蓄冷,请问需要什么条件,比如场地等等

 发表于2014-07-29   |  只看该作者       筑龙币+5

15

点评   fcz_heng  发表于  14楼   2014-07-29  请问专家:在商业地产项目中,围绕着采用冷水发电机和风冷发电机的争论没有停止,请分析一下两者的利弊。
请问孙工,原设备是螺杆机,现在想换成冰蓄冷,请问需要什么条件,比如场地等等

点评+1

  • 发表于 2014-07-30     首先冰蓄冷需要双工况冷机

 发表于2014-07-29   |  只看该作者       筑龙币+5

16

孙工,请问螺杆机和离心机有什么区别,就仅仅是制冷量大小的区别吗

点评+2

  • 发表于 2014-07-30     离心式空气压缩机是利用高速旋转的叶轮使空气受到离心力的作用产生压力,同时获得速度,离开叶轮后空气经扩压器等扩张通道将动能逐渐转化成压力能,从而使压力得到提高,一级压缩完成后再进入下一级压缩,至达到额定压力后排出

  • 发表于 2014-07-30     螺杆机用阴阳转子控制,离心机靠电机高速旋转产生离心力。 就压缩原理而言螺杆式与活塞式的压缩机相同,属于容积式;就运动形式而言螺杆式又与透平式一样做高速旋转运动;所以螺杆式压缩机兼有二者的特点

 发表于2014-07-29   |  只看该作者       筑龙币+5

17

专家,蓄冷罐的保温效果和水槽比哪个好

点评+1

  • 发表于 2014-07-30     无论是蓄冷罐还是水槽,都采用内保温外防水,具有保温性隔热性,所以罐和槽保温效果几乎没有区别。

 发表于2014-07-29   |  只看该作者       筑龙币+5

18

请问孙工,原设备是螺杆机,现在想换成冰蓄冷,请问需要什么条件,比如场地等等

 发表于2014-07-29   |  只看该作者       筑龙币+5

19

请问孙工:蓄冷工程实际能否达到节能效果?跟投入的资金相比是否值得?因为我问过好几个做个冰蓄冷的施工员,他们都说冰蓄冷其实根本就达不到计算书的说得节能效果,都是骗人的。请问孙工是这样的么

点评+2

  • 发表于 2014-07-30     冰蓄冷主要用于大型工厂、数据中心中,适用于该地区电力收费落差比较大的场合,也就是说用电费用分高-平-底谷收费标准差异较大的地方适合,初期投资比较大,节能效果很不错,从长期使用来说可以达到节能!

  • 发表于 2014-07-30     蓄冷技术达不到节能效果,只不过是可以错开用电高峰期,是合适的时间用电来制冷。纯属个人意见

 发表于2014-07-30   |  只看该作者       筑龙币+5

20

点评   w8753094  发表于  19楼   2014-07-29  请问孙工:蓄冷工程实际能否达到节能效果?跟投入的资金相比是否值得?因为我问过好几个做个冰蓄冷的施工员,他们都说冰蓄冷其实根本就达不到计算书的说...
蓄冷技术达不到节能效果,只不过是可以错开用电高峰期,是合适的时间用电来制冷。纯属个人意见

点评+1

  • 发表于 2014-08-07     正解!蓄冷是利用峰谷电价的差额来省钱。就某个项目工程来说,并不节能,但就整个电网来说,意义就大了。

 发表于2014-07-30   |  只看该作者       筑龙币+5

21

点评   s0937  发表于  6楼   2014-07-28  请问孙工:    如果一个水池既部分蓄冷(离心机产生冷水),又全部蓄热蓄热(电锅炉利用谷电产生热水),设计布水器时,按照蓄热设计,...
必须单独蓄冷,不然会影响蓄冷工况