专家答疑:大型暖通空调项目经理在线答疑

发表于2014-06-20     7942人浏览     38人跟帖     总热度:2253  

专家答疑:大型暖通空调项目经理在线答疑-专家答疑500200.jpg
导语:
        为回馈一直陪伴筑龙网发展的龙友们,筑龙社区特意邀请了暖通专家版主,举办“暖通专家在线周”活动,在活动期间,只要您抓住机会向专家提问,就会获得专家的解答,与专家一起对专业技术进行一次交流。
本期专家:
专家答疑:大型暖通空调项目经理在线答疑-专家模板500.jpg
专家简介:1994年加入香港景福机电工程有限公司(香港新世界集团附属公司,现在叫新创机电工程有限公司),直到现在。职位:工地经理。曾参与北京中粮广场,北京海洋馆,北京新世界酒店,大连香格里拉酒店,上海香格里拉酒店,大连新世界酒店,沈阳新世界酒店等多个五星级酒店项目施工及管理。

活动时间:
        时间:2014年6月24日至2014年6月26日
参与方式及奖励:
        1、在本页面回复跟帖提问,专家版主通过点评的方式,进行回答;
        2、 提问的网友将会获得10筑龙币的奖励,对于精彩提问,更可获得信誉分;
        3、活动结束后,由专家选出3个提出优质问题的网友获得200筑龙币;
小贴士:
        1、本次专家答疑集中在:中央空调及暖通相关
        2、问题会在48小时内得到回复
        3、后续会有造价施工等大区的答疑,请持续关注。
        4、请龙友务必用红色字体标注自己的问题

已结束
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
本期专家答疑已经结束,我们感谢专家kentydl为我们答疑解惑!我们选取了3个精彩问答,希望下期你也能出彩! 

精彩问答1
网友-陈超贵州:请教专家,暖通未来的前景将会怎样,暖通的学子应该往哪方面工作就业。
专家-kentydl 谢谢这位网友的支持活动。作为一个空调行业,除了室外的工程,基本上来说室内工程都会用到空调。暖通专业来说,工程难度,复杂程度和造价来说,暖通基本都是排在第一位的。作为暖通人,我们要学的东西很多,先扎实学好专业基础,有机会多到工地参与现场的实干和实践,这样才有更大的发展空间。加油,相信你自己,努力吧!

精彩问答2
网友-loveluoyuen: 空调的盘关机一定要装的比供回水高么? 
专家-kentydl盘管机不一定用安装得比供回水高啊,水管可以下反,只是水管的高处必须有排气阀。一般来说,支管安装最好是盘管机高过支管,以便水流畅通,不会存汽。

精彩问答3
网友-hdmis:高规8.2.3:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台,凹廊,或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。问题:对于这一条“建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑”中是否依然适用!
专家-kentydl这个朋友问得好。谢谢你的支持,其实就问题来说,要是可开启的外窗来说,该位置不用设防烟设施。对于高于50米和100米的一类建筑,高规也没有明确这点。但是,往往就是高过50米,100米的那些建筑,开发商基本都不会留活动的窗,一个是在公共区域留这种开启的窗,很不安全,而且在冬天也不好维护室内温度,一般都不设开启窗。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
问答汇总:

1.风机盘管的4排管和3加1排管有什么区别啊?
答:一般来说,2排管,3排管和4排管都是属于2管制的风机盘管。 而3加1或4加1都是属于4管制的风机盘管。

2.请问现在国产的中央空调例如贝莱特,格瑞德,亚太等跟世界领先品牌如特灵,约克等相比有哪些差距,我们的国产空调离世界距离还有多远。中国现有的品牌中哪些有核心技术的。
答:这个问题问得好。我们不点评某一品牌,其实空调就像汽车,国产品牌和世界品牌一样,有着不同的技术,都有着不同的消费群体。国产空调正在不断创新,未来20年将会占领很大国际市场。现有核心技术包括有:磁悬浮无油运转技术,全直流变频技术,光伏变频离心技术,智能控制技术,降膜式蒸发技术,自然冷却技术,和更环保的R32

3.在暖通行业里,建筑物每平方冷负荷估值大概估多少可以保障冷量充足,同时又不会选大?
答:一般计算,每1 万平米建筑面积的装机容量不超过300RT,寒冷地区应低于此控制值。

4.锅炉选型的话,南北方不同地区一吨锅炉可以满足多少平方米的供热?
答:一般计算,一顿热水锅炉在北方大约可以带6000平米,南方大约可带8000平米.这里还要看建筑的结构。

5.机房设备的基础主要作用是什么,我所知道的是防止地面积水的时候,避免水进入设备,那除此之外基础有没有别的用处,机房里能不能不用基础,直接把设备放在指定位置?
答:其实,基础主要是祈祷隔震和负荷平均分配的作用。一般都加基础。GBJ 87-85,第7。3。2条之二、对于机组(如风机、泵、柴油发电机等)支承必须通过公共机座实现。机组的公共机座应具有足够的刚度; 及, 第7.3.4条 隔振机座应设置在机器设备与隔振元件之间,通常宜由型钢或混凝土块构成。
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-06-20   |  只看该作者       筑龙币+5

2

路过看看!支持筑龙网的活动!支持专家!

 发表于2014-06-20   |  只看该作者       筑龙币+5

3

呵呵,我是来支持专家的!

 发表于2014-06-20   |  只看该作者       筑龙币+5

4

路过学习看看!

 发表于2014-06-20   |  只看该作者       筑龙币+5

5

搬个板凳,来向大神学习一下

 发表于2014-06-21   |  只看该作者       筑龙币+5

6

请教专家,暖通未来的前景将会怎样,暖通的学子应该往哪方面工作就业。谢谢

点评+1

  • 发表于 2014-06-24     谢谢这位网友的支持活动。作为一个空调行业,除了室外的工程,基本上来说室内工程都会用到空调。暖通专业来说,工程难度,复杂程度和造价来说,暖通基本都是排在第一位的。作为暖通人,我们要学的东西很多,先扎实学好专业基础,有机会多到工地参与现场的实干和实践,这样才有更大的发展空间。加油,相信你自己,努力吧!

 发表于2014-06-22   |  只看该作者       筑龙币+5

7

我就是想问问 空调的盘关机一定要装的比供回水高么? 谁知道的说下啊 谢谢

点评+1

  • 发表于 2014-06-24     盘管机不一定用安装得比供回水高啊,水管可以下反,只是水管的高处必须有排气阀。一般来说,支管安装最好是盘管机高过支管,以便水流畅通,不会存汽。谢谢你的支持!

 发表于2014-06-24   |  只看该作者       筑龙币+5

8

高规8.2.3:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台,凹廊,或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。

问题:对于这一条“建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑”中是否依然适用!

点评+1

  • 发表于 2014-06-24     这个朋友问得好。谢谢你的支持,其实就问题来说,要是可开启的外窗来说,该位置不用设防烟设施。对于高于50米和100米的一类建筑,高规也没有明确这点。但是,往往就是高过50米,100米的那些建筑,开发商基本都不会留活动的窗,一个是在公共区域留这种开启的窗,很不安全,而且在冬天也不好维护室内温度,一般都不设开启窗。

 发表于2014-06-24   |  只看该作者      

9

支持

 发表于2014-06-24   |  只看该作者      

10

现在安装一台空调,工作人员能得到安装费?


点评+1

  • 发表于 2014-06-24     地区不同,工价不同啊,谢谢!而且每个品牌的要求和价格都不一样。谢谢你对活动的支持!