关于屋顶主管问题

发表于2010-02-24     1438人浏览     6人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-02-26 01:52:41

 发表于2010-02-24   |  只看该作者      

2

补充一下,主管大小为DN200

奖励      

  • 奖励于 2010-02-26 01:52:48

 发表于2010-02-24   |  只看该作者      

3

可以在两个建筑间搭设天桥上面走管道或者管道做起拱 个人看法仅供参考 最好是由设计院出方案

奖励      

  • 奖励于 2010-02-26 01:52:56

 发表于2010-02-25   |  只看该作者      

4

看一下通风与空调工程施工质量验收规范(GB50234-2002),规范中管道支架间距,不保温管道最大间距为9米,保温管道为7.5米,连接方式为焊接。12米应该不行,可以在楼强上加牛腿支架,再不行,可以加管廊,管道敷设在上面.

奖励      

  • 奖励于 2010-02-26 01:54:42

 发表于2010-02-26   |  只看该作者      

5

小弟刚入行不久,不知什么是牛腿支架和管廊,望知道者留下脚印,谢谢!

奖励      

  • 奖励于 2010-03-01 06:46:51

 发表于2010-02-26   |  只看该作者      

6

牛腿支架就是和小空调支架一个道理。
管廊支架就是在两建筑之间 用钢材烧一个大梁一样的支架,然后管道在放在上面。注意建筑之间的沉降和伸缩。
建议设计院出图。

奖励      

  • 奖励于 2010-03-01 06:47:02

 发表于2010-03-02   |  只看该作者      

9

用L50*5的角铁4根各14米长,做出一个800*600的长方体,50的角铁之间用40的角铁进行三角形加固。DN200主管道就放在长方体内架设!后面如何施工就不用我说了吧!我实际中做过一个类似的工程,地址:武汉武昌区民主路总督府大酒店!

奖励      

  • 奖励于 2010-03-03 19:20:06

2004714055

福建 宣城 | 暖通空调

2 关注

0 粉丝

4 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20