2

规范要求是80以下丝接;以上焊接。消防一般采用卡扣连接。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2009-02-14 00:41:05

 发表于2009-02-14   |  只看该作者      

3

无缝钢管都可以焊接啊
什么规格丝接法兰连接应该没有要求
镀锌钢管严格要求不可以焊接,因为焊接都把锌层破坏了
镀锌钢管可以丝接,法兰连接,卡箍连接

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2009-02-15 19:48:45

 发表于2009-02-15   |  只看该作者      

4

楼主查《GB50243-2002》,上面有说明。

奖励      

  • 奖励于 2009-02-16 04:32:55

 发表于2009-02-15   |  只看该作者      

5

看施工规范!
镀锌管在新修订的规范上可以焊接,但需二次镀锌……