10kV 及以下变电所设计规范 GB50053-94 第6.4.1条 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内,不应有与其无关的管道和线路通过。 针对楼主的情况个人认为:如果风管的用途是用来对配电间降温的,那么此风管属于第6.4.1条范围内。如果新风管只是经过配电间,不参与配电间的降温或其它有关配电间内的用途,在第6.4.1条外。故不应该经过配电间。 但如果必须要走风管一点要做好保温,同时,新风进口要做45度风管弯头,防止雨水吸入。且风管一点要离开配电柜的上方,最好能在风管下做集水盘。 |