[分享]制冷暖通单位换算公式,非常全面!

发表于2021-01-04     52人浏览     1人跟帖     总热度:307  

来源:制冷空调换热器技术联盟

版权归原作者所有,侵权请联系删除



       做暖通设计,怎么离得开公式的换算?今天就给大家分享制冷暖通领域10大单位换算公式。



制冷暖通单位换算公式,非常全面!_1


01、温度的换算  


先从最简单的开始——温度换算

摄氏度(C)与华氏度(F)

华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8
摄氏度=(华氏度-32)/1.8

开氏温度(K)与摄氏度(C)

开氏温度(K)=摄氏度(C)+273.15 


02、压力的换算  


MPa、kPa、Pa、bar

1MPa=1000kPa

1KPa=1000Pa;

1MPa=10bar;

1bar=0.1MPa=100kPa

1大气压=101.325kPa=1bar=1公斤;


bar、kPa、PSI

1bar=14.5psi;

1psi=6.895kPa


mH2O

1kg/cm2=9.8×104Pa(可近似105Pa=10 mH2O=0.98ba=0.098 MPa

1Pa=0.102 mmH2O=1.02×10-4 mH2O

1 mH2O=9.8×103Pa=9.8kPa


03、风速、体积的换算   


1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699 M³/H=0.4719 l/s

1 M³/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)

1 l/s=2.119CFM(立方英尺/分钟)

1 fpm(英尺每分钟)=0.3048 m/min=0.00508 m/s


04、制冷量与功率  


1 kW=1000 W

1 kW=860Kcal/h(大卡)

1 W= 1 J/s(焦/秒)

1 TR(冷吨)=3024kcal/h=3517W(冷量)

1 Btu(英热单位)=0.252kcal=1055J

1  Btu/h(英热单位/小时)=0.252kcal/h

1  Btu/h(英热单位/小时)=0.2931W(冷量)

1  Btu/h(千英热单位/小时)=0.2931kW(冷量)

1 HP(电)=0.75kW(电)

1 kW(电)=1.34HP(电)

1 RT(冷量)=3.517kW(冷量)

1kW=0.2843RT=860kcal/h=3.412×10-3MBtu/h106英热单位/小时)

1 kcal/h=1.163W


05、简单计算公式


1、膨胀阀选型:冷吨+1.25%余量 

2、压机功率:1P=0.735kW

3、制冷剂充注量:制冷量(kW)÷3.516×0.58

4、风冷机水流量 :制冷量(kW)÷温差÷1.163

5、水冷螺杆机冷水流量:制冷量(kW)×0.86÷温差 

6、水冷螺杆机冷却水流量 :( 制冷量kW+压机功率)×0.86÷温差

备注:制冷剂充注量:和制冷剂的特性、制冷装置的特点有关,不同的制冷剂计算的取值不同的,不同的制冷装置空间大小也不同,如分体空调器的接管长度不同,制冷剂的充注量也要变化。这公式只适应某种特定的制冷剂及特定的制冷装置。)


06、线的粗细与制冷量  


(1)空调安装

  • 1.5m是12A-20A(2650~4500W) 1P~2P

  • 2.5m是20-25A(4500~5500W) 2P

  • 4 m是25-32A(5500~7500W) 2P~3P

  • 6 m是32-40A(7500~8500W) 3P~4P


(2)螺杆机组:

制冷暖通单位换算公式,非常全面!_2


(3)模块机组:

以上表格数据来源网络,仅供参考


07、制冷量计算  


(1)空气的换热量

制冷暖通单位换算公式,非常全面!_3

制冷暖通单位换算公式,非常全面!_4

制冷暖通单位换算公式,非常全面!_5

备注:

(1)如上公式是:

QT=QS+QL

QT=ξL(λ21

(2)不合理的地方:

QL=rξL(W2-W1(r为水的气化潜热,在20℃时的气化潜热约为2450 kJ/kg,该气化潜热的值随温度的变化而变化,如上所列600kJ/kg有点偏小,仅供参考)


(2)水流量计算与冷却塔估算:


注)、以上两个计算公式反过来也可以用;

即:知道了冷冻(却)水流量以及温差,可以推导出制冷(制热)量冷却塔的估算:

制冷暖通单位换算公式,非常全面!_6


08、水管的设计计算  


(1)冷凝水管:

制冷暖通单位换算公式,非常全面!_7


(2)水管直径:

制冷暖通单位换算公式,非常全面!_8


(3)水管流速选择:

制冷暖通单位换算公式,非常全面!_9


(4)流量与阻力损失查询

制冷暖通单位换算公式,非常全面!_10


09、冷库冷负荷估算   


制冷暖通单位换算公式,非常全面!_11

(备注:鉴于实际情况的不同,上表格冷库的负荷估算稍偏大点,一般冷库配置是35~110W/,按内容积、层高等不同而不同;)


10、空调设计参数  


制冷暖通单位换算公式,非常全面!_12

(备注:鉴于实际情况的不同,上表格空调的新风量小了点,一般在相对封闭的空间,新风要求是30m³/hp(每人每小时30立方)。