1、热力膨胀阀在制冷系统中的作用


热力膨胀阀(节流机构)是实现制冷循环所必须的四个基本的系统组成部件之一。

① 节流降压
将冷凝器冷凝后的常温高压液态制冷剂节流降压,调节流过蒸发器的制冷剂流量,控制蒸发器出口过热度。过热度=回气温度-蒸发温度。

② 调节流量
根据感温包得到的温度信号,膨胀阀能自动调节进入蒸发器的制冷剂流量,以适应制冷负荷不断变化的需要。

③ 保持一定过热度、防止湿压缩和异常过热
膨胀阀通过流量的调节使蒸发器具有一定的过热度,保证蒸发器总容积的有效利用,避免液态制冷剂进入压缩机引起液击;同时又能控制过热度在一定范围,防止异常过热现象的发生,如下图。

热力膨胀阀分为:内平衡和外平衡膨胀阀2种。
内平衡膨胀阀:感温包压力=弹簧压力+蒸发器进口压力。
内平衡膨胀阀:阀膜片下面感受到的是蒸发器入口压力

外平衡膨胀阀:感温包压力=弹簧压力+蒸发器出口压力。
外平衡膨胀阀:感受到的是蒸发器出口压力。
外平衡膨胀阀:用于蒸发器阻力较大的系统。


膨胀阀原理_安装_调试与案例_1
2、热力膨胀阀的安装


铜管直径大于35mm,感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上。感温包绝不能置于有积液的管路上。并紧贴管壁包扎紧密,接触处应将氧化皮清除干净,露出金属本色。

膨胀阀原理_安装_调试与案例_2

当回气管直径小于25mm时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的正确感温。

3、膨胀阀的调整



热力膨胀阀的调整必须在制冷正常运行状态下进行调整,如果感到过热度太小,即流量太大,则可把调节螺杆按顺时针方向转动半圈或(即增大弹簧力,减小膨胀阀开启度),使流量减小,反之,若感到过热度太大,即供液不足,则可把调节螺杆朝相反方向(逆时针)转动,使流量增大。调节螺杆转动的圈数一次不要超过半圈。调整膨胀阀之间必须间隔15分钟以上。

膨胀阀过热度应在5-8℃之间,如果不是,则进行调整。

热力膨胀阀调整实例

一台恒温恒湿空调在两个压缩机都运行,回风22.5℃,送风16.8℃,空调制冷效果不明显。观察发现氟利昂充足,排除少氟和过滤器堵塞。

进一步检查,发现两台空调压缩机回气有过热、膨胀阀出口处温度偏低现象,用数字式温度计测得其中蒸发器出口温度为18℃,压力表测得回气压力为3.2kg/cm2,对应的温度为-5℃,过热度为23℃,明显偏离正常的过热度,从而诊断为膨胀阀开启度不够,决定调整膨胀阀开启度。

正确调整后,蒸发器出口温度为12℃,用压力表测得回气压力为4.8kg/cm2,对应的温度为4.5℃,相减后过热度为7.5℃。


现场调整前后的具体数据如下:


膨胀阀原理_安装_调试与案例_3
本次调整中,最佳过热度分别为7.6℃和7.9℃。
膨胀阀原理_安装_调试与案例_4

如果有经验的制冷工,可以观察压缩机回气管的结露情况,测量电流来判断。此台压缩机额定电流为14A,通过电流表检测,压缩机调整后电流如下。



膨胀阀原理_安装_调试与案例_5



扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-12-01   |  只看该作者      

2

膨胀阀原理_安装_调试与案例

晴天飛雪

北京 门头沟区 | 暖通空调

12 关注

999+ 粉丝

865 发帖

73 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20