[分享][收藏]民用建筑空调冷负荷估算总结

发表于2020-07-05     1639人浏览     1人跟帖     总热度:2934  


[收藏]民用建筑空调冷负荷估算总结_1

民用建筑空调冷负荷的估算指标(w/m2)


顺序

建筑类型及房间名称

1m2人数/人.m-2

建筑负荷

人体

负荷

照明

负荷

新风量/m3. (人.h)-1

新风

负荷

总负荷




1

旅游旅馆:客房

0.063

60

7

20

50

27

114


2

酒吧、咖啡

0.5

35

70

15

25

136

256


3

西餐厅

0.5

40

84

17

25

136

277


4

中餐厅

0.67

35

116

20

25

190

360


5

宴会厅

0.8

30

134

30

25

216

410


6

中厅、接待室

0.13

90

17

60

18

24

191


7

小会议室

0.33

60

43

40

25

92

235


8

大会议室

0.67

40

88

40

25

190

358


9

理发、美容

0.25

50

41

50

25

67

208


10

健身房、宝龄球

0.2

35

87

20

60

130

272


11

弹子房

0.2

35

46

30

30

65

176


12

棋牌室

0.05

35

63

40

25

136

274


13

舞厅

0.33

20

97

20

33

119

256


14

办公

0.1

40

14

50

25

27

131


15

商店、小卖部

0.2

40

31

40

18

40

151


16

科研、办公楼

0.2

40

28

40

20

43

151


17

商场:底层

1

35

160

40

12

130

365


18

二层

0.83

35

128

40

12

104

307


19

三层及三层以上

0.5

40

80

40

12

65

225


20

影剧院:观众席

2

30

228

15

8

174

447


21

休息厅

0.5

70

64

20

40

216

370


22

化妆室

0.25

40

35

50

20

55

180


23

体育馆:比赛馆(看台)

0.4

35

65

40

15

65

205


24

观众休息厅

0.5

70

27.5

20

40

86

203


25

贵宾室

0.13

58

17

30

50

68

173


26

图书馆:阅览室

0.1

50

14

30

25

27

121


27

展览厅:陈列室

0.25

58

31

20

25

68

177


28

会堂:报告厅

0.5

35

58

40

25

136

269


29

公寓、住宅

0.1

70

14

20

50

54

158


30

医院:高级病房







110


31

一般手术室

150


32

洁净手术室

300


33

X光、CT、B超

150


34

餐馆







300



风管设计

负荷指标(估算)(仅供参考)

建筑类型

冷负荷 W/m2

(Cal/m2)

住宅、公寓、标准客房

114-138

(98-118)

西餐厅

200-286

(170-246)

中餐厅

257-438

(220-376)

火锅城、烧烤

465-698

(400-600)

小商店

175-267

(150-230)

大商场、百货大楼

250-400

(215-344)

理发、美容

150-225

(129-193)

会议室

210-300

(180-258)

办公室

128-170

(110-146)

中庭、接待

112-150

(97-129)

图书馆

90-125

(77-108)

展厅、陈列室

130-200

(112-172)

剧场

180-350

(154-310)

计算机房、网吧

230-410

(200-350)

有洁净要求的厂房、手术室等

300-500

(258-430)

估算法

总送风量(m3h):G=换气次数×房间体积

各场所每小时换气次数

场所

种类

次数

场所

种类

次数

一般家庭

厨房

15

戏院

观览室

12

寝室

6

放映室

20

客厅

6

病院

等候室

10

厕所

10

诊疗室

6

浴室

8

手术室

15

旅馆及大饭店

餐厅

10

消毒室

12

厨房

15

工场

一般作业室

6

大食堂

8

涂装室

20

厕所

10

一般建筑

事务室

6

浴室

8

会议室

12

饮食店

饮食室

6

暗室

冲洗片室

10

厨房

20

宴会室

10

公共厕所

20


学校

礼堂

6


体育馆

8

有害气体尘埃发出地方

20以上


厕所

12


教室

6


新风量=10%-30%×总送风量

新风量或者按每个人的新风量标准×人数算

表4.1 新风机组选型风量参数表

每人所需新风量 Q(m*m*m/h)

房间新风换气次数 P(次/h)

一般病房

 17-42

一般病房

1.06-2.65

体育

8-20

体育

0.5-1.25

影剧院,百货商

8.5-21

影剧院,百货商

1.06-2.66

办公室

25-62

办公室

1.56-3.9

计算机房

40-100

计算机房

2.5-6.25

餐厅

20-50

餐厅

1.25-3.13

高级客房

30-75

高级客房

1.88-4.69

会议室

50-125

会议室

3.13-7.81

备注:(1)确定房间所需新风量时,应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据上表推荐资料分别按“每人所需新风量”和“房间新风换气次数”计算出新风数量值,取二者中较大值,作为设备选型依据。

房间类型

新风量

旅游旅馆、饭店

客房

3~5星级

≥30

2星级以下

≥20

餐厅、宴会厅、多功能厅

3~5星级

≥30

2星级以下

≥20

会议室、办公室、接待室

3~5星级

≥50

2星级以下

≥30

医院

病房

≥35

≥50

诊室

≥25

手术室

≥60

办公楼

办公室(无烟)

高级

35~50

一般

25~30

会议室(无烟)


30~50

学校

教室

小学

≥11

初中

≥14

高中

≥17

文体建筑

影剧院、音乐厅

观众厅

≥20

体育馆

观众厅

≥20

室内游泳池


10~15

展览馆、博物馆

展厅、观众厅

10~15

图书馆

阅览室

≥15

商店


10~20

根据计算式准确算

估算出总冷负荷,总送风量G=Q(KW)/(HN-HO)KG/S, HN是室内温度下的焓值,HO送风温度下的焓值,已知室内温度及风机盘管的送风温差,送风温度=室内温度-送风温差

根据房间大小确定散流器个数,确定送风风道给各支管分配风量,低速风管系统送风区域的最大允许流速

应用场所

以噪声控制主风管

以摩擦阻力控制

送风主管

回风主管

送风支管

回风支管

住宅

公寓、饭店房间

办公室、图书馆

大礼堂、戏院

银行、高级餐厅

百货店、自助餐厅

工厂

3.0

5.0

6.0

4.0

7.5

9.0

12.5

8.0

8-9

10.0

6.5

10.0

10.0

15.0

4.0

6.5

7.5

5.5

7.5

7.5

9.0

5

6.0

8.0

5.0

8.0

8.0

11.0

3.0

5.0

6.1

4.0

6.0

6.0

7.5

根据鸿业软件---双线风管弹出对话框,输入风量,核对风速,选择风管尺寸

给每个散流器分配风量,散流器的尺寸先根据送风风速标准,

应用场所

流速m/s

播音室

戏院

住宅、公寓、饭店房间、教室

私人办公室

一般办公室

电影院

百货店、上层

百货店、地下

1.5~2.5

2.5~3.5

2.5~3.8

2.5~4.0

5.0~6.0

5.0

7.5

10.0

再根据各类风口的风量表选出合适的散流器出口尺寸,回风口尺寸按选出的送风口尺寸大一号选择

主风管尺寸根据软件,输入风量,核对风速,得到尺寸送风管渐缩风量,得渐缩风管尺寸风压估算

如弯头、三通、变径较少的情况下每米损失4PA左右,反之每米损失6PA左右,

机外静压/每米损失压强数=空气处理机组最长送风长度

水管设计

估算出冷负荷,选出风机盘管和制冷主机冷冻水

制冷主机的管径可按中央空调水管道配比一览表根据总冷负荷选择,或者按公式(冷冻水流量)L=Q(KW)/(4.5~5)×1.163(M3/H)计算,D=根号下L/0.785×3600×流速(M/S)

根据冷负荷,查到各个风机盘管的管径,(EXCEL)空调水管选择计算表或中央空调水管道配比一览表,算得各主管的管径。

冷冻水泵的水流量是冷水机组蒸发器的水流量的1.1倍

冷冻水泵扬程Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)

△P1为冷水机组蒸发器的水压降。

△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。mH2O

L为该最不利环路的管长

K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6

膨胀水箱一般按冷冻水系统管路总水容量的2%--3%选择,

冷却水

根据冷却水流量,冷却水流量L(m3/h)=Q×(1.15~1.2)/(4.5~5)×1.163计算,

,D=L/0.785×0.785×3600×流速(M/S)计算冷却水管径,或者按

中央空调水管道配比一览表选出冷却水管径

冷却水泵的水流量是冷水机组(冷凝器)的水流量的1.1倍,

冷却水泵的扬程H=1.1(制冷机组冷凝器水阻力+冷却塔提升高度+5+L×0.06)

冷却塔的水流量是冷却水流量的1.2倍

冷却系统的补水量应为循环水量的1%-1.6%



扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-07-05   |  只看该作者      

2

[收藏]民用建筑空调冷负荷估算总结

龙千行

中国 台湾 | 暖通空调

35 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20