[分享]单级氨制冷压缩机的加油操作方法,你知道吗

发表于2020-02-12     74人浏览     1人跟帖     总热度:178  

当压缩机在使用一段时间过后,都会出现缺油的现象;那制冷压缩机的加油方法有哪些呢?


一、利用专用油泵加油


设计安装制冷系统的机房时,将土油管、油泵和油箱固定安装,使之与每台压缩机的加油阀相连压缩机需加油时只要起动油泵,打开压缩机的加油阀即可加油加油结束后,停止油泵的运行,关闭压缩机的加油阀。


单级氨制冷压缩机的加油操作方法,你知道吗_1


二、利用制冷压缩机本身的油泵加油


1、加油管要清洁干燥,加油管上应装有过滤装置。


2、将加油管一端接在制冷压缩机油三通阀的加油接口上,油管上的过滤装置插入油桶内。


3、将油三通阀手柄拨回"加油"位置,冷冻机油即被压缩机补油泵吸人。当曲轴箱液面达到要求后,将三通阀手柄拨回片转"位置。


注意:加油时不能吸入空气


三、制冷压缩机运转时利用大气压力加油


操作步骤:


1、将加油管接在制冷压缩机曲轴箱的加油阀上。


2、关小制冷压缩机的吸气阀,这时油压会下降,应注意进行调整。


3、待曲轴箱压力低于外界大气压时打开加油阀,使润滑油在大气压力作用下自动加入曲轴箱内。


4、当曲轴箱油面达到要求时关闭加油阀,拆下加油管,逐渐开大压缩机的吸气阀,恢复正常运转。


四、双级氨制冷压缩机的加油操作


双级制冷压缩机的低压级压缩机的加油方法与单级制冷压缩机相同,高压级制冷压缩机用油


五、三通阀加油也和单级机的操作一样


若高压级压缩机不带油三通阀,可在运转时利用大气压力加油。


操作步骤:


1、关闭中间冷却器的供液阀。


2、关小低压级压缩机的吸气阀,将低压级压缩机的气缸卸载。


3、当中间压力降到0.05MPa以下时,关小高压级压缩机的吸气阀,待曲轴箱压力降至0MPa时打开加油阀加油,注意加油时中间压力不得升高,并注意调整油压。


4、当曲轴箱油面达到要求时关闭加油阀,缓慢打开高压级压缩机和低压级压缩机的吸气阀,并逐挡上载。开启中间冷却器的供液阀,恢复正常工作。


六、氟利昂制冷压缩机的加油操作


冷冻油可以从以下三个地方加入:


1、专用加油孔


2、吸气截止阀旁通孔


3、曲轴箱下部的油三通阀


七、从加油孔中加润滑油


压缩机上有加油孔时可从加油孔处加入润滑油。


其操作步骤如下:


1、关闭吸气截止阀,起动压缩机,将曲轴箱内制冷剂排入冷凝器。如发生液击则断续停开几次,使压缩机内的压力接近大气压力后停车,并关闭排气截止阀。


2、旋下加油孔的螺塞(俗称油闷头),将漏斗插入加油孔,并往里面加油,加油量以到达油面线为止,加油完毕取下漏斗,旋上螺塞并旋紧。


3、打开吸、排气截止阀,加油工作结束。


4、从吸气截止阀旁通孔吸入冷冻机油


5、从曲轴箱下部的油三通阀加油


八、具有三通阀装置的F7和F10系列压缩机,可在压缩机连续运转情况下加油


操作步骤:


1、旋下油三通阀帽盖,将阀杆反旋关闭油路外接头。旋下闷头螺塞,接上锥牙接头及加油铜管,将油管的另-端浸入油内、盛油器应高于曲轴箱内油面。


2、关小出液阀或压缩机的吸气截止阀,使压缩机在吸气压;略高于OMPa的表压力下运转。


3、将油三通阀杆顺时针旋转1千转,让曲轴箱内有压力的平滑油流人加油管,将管内空气排掉。然后迅速顺时针旋阀杆至;闭位置,这时,机内油路被切断;油泵的吸油腔内压力立即低、大气压,润滑油即从吸油管口吸人。


4、加至一定的液面后,迅速反旋汕三通阀杆,关闭外接口。


5、拆下油管,旋上并旋紧螺塞闷头和帽盖,恢复输液阀或吸气截止阀杆至原来位置,加油完毕。


⊙版权声明:文章资料来源于网络,如侵权请联系我们删除。



扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-02-12   |  显示全部楼层      

2

单级氨制冷压缩机的加油操作方法,你知道吗

龙千行

中国 台湾 | 暖通空调

35 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20