[分享]空调风口的结露的原因与三种案例分析~~

发表于2019-09-23     635人浏览     0人跟帖     总热度:671  



1、空调出风口的尺寸标准
空调出风口尺寸并没有一个行业规定的标准,它需要根据用户需求来个性化设计。一般来说,空调出风口尺寸是,出风为15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm,检修口为35cm*35cm,出风、回风的宽度基本能定,但长度要根据室内机的长度和装修环境来合理设计。


空调风口的结露的原因与三种案例分析~~_1


2、空调出风口材质分类:
空调出风口材质目前市面上主要有:铝合金材质、木质材质、ABS材质、PVC材质。

铝合金材料:铝合金材料的风口,性价比高,价格适中,大部分空调工程都是采用铝合金材料的风口。需要注意的是在夏天制冷时,送风温度过低、空气湿度过大,可能风口容易产生结露的现象。

空调风口的结露的原因与三种案例分析~~_2

木质材质:木质材料风口美观大方,比较有质感,不易结露,可以配合整体木质装修风格,装修档次高,它的不足是在冬天制热时,由于风口在使用和不使用空调时温差较大,容易变形、开裂、掉色。

空调风口的结露的原因与三种案例分析~~_3

ABS材料:ABS材料一种新兴的树脂材料,较少出现变形,不易结露,不过价格稍贵,时间长了会褪色,风口久了可能会很脆容易断裂。

空调风口的结露的原因与三种案例分析~~_4

PVC材质:PVC风口是接装制作而成,具有不易燃性,高强度,耐气候变的等优点,但容易发黄变色,冬天吹热风的时候,出风口温度较高,PVC的性质就是不耐高温的。在冬天空调制热的时候会因高温发生热分解,会生成对人体有害的气体氯化氢和烯烃类气体。

空调风口的结露的原因与三种案例分析~~_5

3、空调风口结露的原理:
风口表面的温度和室内环境温度(或风口四周温度)相差过大,风口表面温度较低,加之室内空气湿度较大,导致室内机风口结露,空调出风口凝水是一种正常的现象。

空调风口的结露的原因与三种案例分析~~_6

尽管凝露滴水是正常现象,这可能会导致墙面受潮发霉,甚至墙面涂料脱落,既影响家装美观,也影响空调的使用效果。那么该如何处理?

1、木质风口最不容易结露,其次是ABS材料风口,尽量不要用铝合金风口。

2、如果觉得木质风口比较贵的话,可以在现有的中央空调风口边端贴一层薄PE保温板,增加保温性,减小温差。

3、漏风、出风口大小不匹配、排水不畅等问题,需要将问题进行彻底排除。

目前市场上的木质风口也可以防止结露现象发生,但是相对ABS风口来说,木质风口有很多的缺陷发生,如:不阻燃、容易掉色、易变形等等,所以目前市场上的防结露风口还是以ABS风口为主。

4、出风口凝露的其它预防方法

情况一:室内机与出风口未连接,导致出风不畅,低温冷气回旋聚集,与出风口周围的热湿气接触产生凝露。

空调风口的结露的原因与三种案例分析~~_7

正确做法:室内机与出风口应直接采用保温的软连接,或采用不超过200mm的帆布等连接,外面采用保温材保温。
     
情况二:出风口被灯带或其他装饰、安装错位遮挡,导致出风不畅,出风量减小,出风温度降低,当低于出风口周围空气的露点温度时就产生凝露。
空调风口的结露的原因与三种案例分析~~_8

正确做法:吊顶装修面不应出机组送风口50mm以上,平齐最好,机组出风口与工程出风口无错误。

情况三:室内机工程回风口过小,回风阻力增大,导致回风量减少,出风温度降低,当低于出风口周围空气的露点温度时,就会产生凝露。
空调风口的结露的原因与三种案例分析~~_9

正确做法:室内机工程回风口的通风面积不能小于机组回风口通风面积,这样既保证通风量又能降低回风噪音。  
                 
空调风口的结露的原因与三种案例分析~~_10