序号 | 建筑功能 | 末端冷负荷指标 | |
水系统 | 氟系统 | ||
1 | 普通办公室(内区) | 220w/m2 | 170w/m2 |
2 | 普通办公室(外区) | 220-240w/m2 | 200w/m2 |
3 | 办公室(老大经理财务等) | 250w/m2 | 220w/m2 |
4 | 接待室 | 230w/m2 | 210w/m2 |
5 | 大、中、小会议室 | 330、300、280w/m2 | 250w/m2 |
6 | 宴会厅 | 400w/m2 | 350w/m2 |
7 | 计算机房 | 280w/m2 | 250w/m2 |
8 | 普通客房(内、外) | 190-220w/m2 | 170w/m2 |
9 | 商场(上、中、下) | 250、250、280w/m2 | 220、220、250w/m2 |
10 | 大型书店 | 250w/m2 | 220w/m2 |
11 | 中餐厅 | 300w/m2 | 250w/m2 |
12 | 西餐厅 | 250w/m2 | 220w/m2 |
13 | 火锅店 | 450w/m2 | 400w/m2 |
14 | 浴足 | 230w/m2 | 210w/m2 |
15 | 桑拿 | 250w/m2 | 230w/m2 |
16 | 茶楼大厅 | 230w/m2 | 210w/m2 |
17 | 茶楼包房 | 250w/m2 | 230w/m2 |
18 | 高大空间场所 | 240-350w/m2 | 230w/m2 |
(1)酒店:筒体+走道+客卫=0.35*建面 | 空面=0.65建面 | 空面负荷=180w/m2(含新风) | 建面负荷=空面负荷*0.65=180w/m2*0.65≈120w/m2。 |
(2)办公:筒体+走道=0.25*建面 | 空面=0.75*建面 | 空面负荷=200w/m2(含新风) | 建面负荷=空面负荷*0.75=200*0.75=150w/m2 |
(3)商业:筒体+走道=0.15*建面 | 空调=0.85建面 | 空面负荷=230w/m2(含新风) | 建面负荷=空面负荷*0.85=230w/m2*0.85≈200w/m2。 |
功能 | 建面 | <5000 | >5000 | ||||
酒/办/商 | 建(新风) | 120 | 150 | 210 | 110 | 140 | 200 |
空(新风) | 180 | 200 | 230 | 160 | 190 | 230 | |
酒/办/商 | 建(无新风) | 110 | 140 | 200 | 100 | 120 | 180 |
空(无新风) | 170 | 190 | 220 | 150 | 170 | 200 |
末端制冷量Q(kW) | 凝结水管公称直径 |
≤7 | DN20 |
7.1~17.6 | DN25 |
17.7~100 | DN32 |
101~176 | DN40 |
177~598 | DN50 |
水冷活塞式冷水机组: | 系数为:3 |
水冷螺杆/离心式冷水机组: | 系数为:3~3.5 |
直燃型冷水机组: | 系数为:4~4.5 |
圆形逆流 | 方形逆流 | 方形横流 | |
噪音 | 大 | 大 | 小 |
换热效果 | 好 | 好 | 较好 |
美观程度 | 差 | 好 | 好 |
占用空间 | 占地面积小 塔体高 | 占地面积小 塔体高 | 占地面积大 塔体低 |
价格 | 低 | 中 | 高 |
应用场所 | 送风主管 | 送风支管 | 新风主管 | 新风支管 |
办公室 | 4~5 | 3~4 | 6~8 | 2~3 |
商 场 | 8~12 | 6~8 | 8~12 | 6~8 |
图书馆 | 4~5 | 3~4 | 6~8 | 2~3 |
大礼堂、戏院 | 4~5 | 3~4 | 6~8 | 2~3 |
餐 厅 | 6~8 | 4~6 | 6~8 | 4~6 |
KTV歌城 | 5~8 | 4~5 | 7~10 | 4~6 |
工业厂房 | 10~15 | 8~10 | 10~15 | 6~8 |
规格 | 喉部风速 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
φ160 | 风量 | 71 | 141 | 212 | 282 | 353 | 423 |
出口风速 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | 22 | |
全压损失 | 8.1 | 32 | 71 | 132 | 201 | 290 | |
射程 | 5 | 5.1 | 7.6 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | |
φ200 | 风量 | 111 | 222 | 333 | 443 | 554 | 665 |
出口风速 | 3 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | |
全压损失 | 7.9 | 31 | 69.5 | 128 | 193 | 282 | |
射程 | 4 | 6.8 | 9.1 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | |
φ250 | 风量 | 174 | 348 | 522 | 696 | 869 | 1043 |
出口风速 | 3 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | |
全压损失 | 7.5 | 30 | 67.5 | 120 | 188 | 270 | |
射程 | 5.1 | 8.5 | 11.5 | 14.2 | 16 | 17.8 | |
φ315 | 风量 | 277 | 554 | 831 | 1108 | 1385 | 1662 |
出口风速 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | |
全压损失 | 6.9 | 28 | 62 | 109 | 177 | 231 | |
射程 | 5 | 8.5 | 13.4 | 16.4 | 18.7 | 21.1 | |
φ400 | 风量 | 448 | 896 | 1344 | 1791 | 2239 | 2687 |
出口风速 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
全压损失 | 6 | 24 | 54 | 96 | 150 | 216 | |
射程 | 6.6 | 11.3 | 16 | 20 | 23.2 | 26.4 | |
φ500 | 风量 | 701 | 1402 | 2104 | 2805 | 3506 | 4207 |
出口风速 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | |
全压损失 | 5.8 | 22 | 46 | 89 | 143 | 210 | |
射程 | 8.6 | 14.7 | 18.5 | 23.9 | 28.3 | 32.5 |
房 间 名 称 | 每人最小新风量(m3/h) | 吸烟情况 |
影剧院、博物馆、体育馆、商店 | 8 | 无 |
办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、门诊部、普通病房 | 17 | 无 |
旅馆房间 | 30 | 少量 |
房 间 类 型 | 新风量[m3/(h.人)] |
客房:一级 | ≥50 |
二级 | ≥40 |
三级 | ≥30 |
餐厅、宴会厅、多功能厅:一级 | ≥30 |
二级 | ≥25 |
三级 | ≥20 |
四级 | ≥15 |
KTV厅、歌厅、舞厅 | 30 |
门厅、四季厅:一级 | ≥20 |
二级 | ≥10 |
写字厅: 一级 | ≥20 |
二级 | ≥20 |
三级 | ≥10 |
四级 | ≥10 |
康乐设施 | ≥30 |
美容美发 | ≥30 |
房间类型 | 新风量[m3/(h.人)] | 备注 | |
推荐 | 最小 | ||
办公室:一般 | 25.2 | 18 | 少许吸烟 |
个人 | 43.2 | 25.2 | 不吸烟 |
个人 | 50.4 | 43.2 | 颇重吸烟 |
会议室 | 86.4 | 50.4 | 极重吸烟 |
董事会 | 86.4 | 50.4 | 极重吸烟 |
美容室 | 18 | 14.4 | 偶尔吸烟 |
饭店房间 | 50.4 | 43.2 | 重吸烟 |
百货公司 | 14.4 | 10.8 | 不吸烟 |
餐厅:自助式 | 21.6 | 18 | 颇重吸烟 |
餐厅 | 25.2 | 21.6 | 不得吸烟 |
银行 | 18 | 14.4 | 偶尔吸烟 |
BV型铜芯截面 | 中性线截面 | 2根单芯(A) | 管径(mm) | 3根单芯(A) | 管径(mm) | ||||||||||
导线敷设处的环境温度θa | 支线 | 干管 | 导线敷设处的环境温度θa | 支线 | 干管 | ||||||||||
(mm2) | (mm2) | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | ||||||
1 | 13 | 12 | 11 | 10 | 16 | 12 | 11 | 10 | 10 | 16 | |||||
1.5 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | |||||
2.5 | 25 | 24 | 23 | 21 | 16 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | |||||
4 | 2.5 | 33 | 31 | 29 | 27 | 16 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | ||||
6 | 4 | 43 | 41 | 39 | 36 | 20 | 38 | 36 | 34 | 31 | 20 | ||||
10 | 6 | 59 | 56 | 53 | 49 | 25 | 25 | 52 | 49 | 46 | 43 | 25 | |||
16 | 10 | 76 | 72 | 68 | 63 | 25 | 32 | 69 | 65 | 61 | 57 | 32 | 32 | ||
25 | 10 | 101 | 95 | 89 | 83 | 32 | 40 | 90 | 85 | 80 | 74 | 40 | 40 | ||
35 | 16 | 127 | 120 | 113 | 104 | 40 | 50 | 111 | 105 | 99 | 91 | 40 | 40 | ||
50 | 25 | 159 | 150 | 141 | 131 | 50 | 50 | 140 | 132 | 124 | 115 | 50 | 50 | ||
70 | 35 | 196 | 185 | 174 | 161 | 50 | 63 | 177 | 167 | 157 | 145 | 63 | 63 | ||
95 | 50 | 244 | 230 | 216 | 200 | 63 | 63 | 217 | 205 | 193 | 178 | 63 | 63 | ||
120 | 70 | 286 | 270 | 254 | 63 | 63 | |||||||||
150 | 70 | 387 | 365 | 343 | 318 | 339 | 320 | 301 | 278 | 339 | 320 | 301 | 278 | ||
185 | 95 | 387 | 365 | 343 | 318 | 387 | 365 | 343 | 318 | ||||||
240 | 120 | 461 | 435 | 409 | 378 | 456 | 430 | 404 | 374 | ||||||
300 | 150 | 514 | 485 | 456 | 422 | 509 | 480 | 451 | 418 | ||||||
5.2电流、功率、导线换算表 (表2 ) | |||||||||||||||
内容 | 三 相 | 单 相 | |||||||||||||
额定电流 | I=功率×2倍(A) | 功率×5倍(A) | |||||||||||||
启动电流 | I×(4~7)倍额定电流 | I×2倍额定电流 | |||||||||||||
空气开关 | ≥额定电流×1.25 | ||||||||||||||
铜芯线(35℃) | (1~2.5mm2)×(10~8)A | (4~10mm2)×(7~5)A |