[分享]最全面的暖通设计互提资要点

发表于2018-12-11     1111人浏览     3人跟帖     总热度:776  

最全面的暖通设计互提资要点_1
每个项目的设计阶段主要包括方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段,为了保证最终施工图的顺利完成,需要在项目前期,如在方案设计阶段或初步设计阶段,就要将所有涉及到的问题全部反映出来,在前期就想办法解决,这样在施工图阶段才不会出问题或尽量少出问题。因此,在暖通设计初期,相关提资或确认问题尤其重要,以下主要从七个方面来总结设计前期需要注意的问题。

一、需要业主确认的问题
1
产权性质
设计前应确认好建筑物今后的产权或运营情况,将来该建筑是直接对外出售、出租,还是由业主统一运营管理。因为不同产权性质的建筑,对设计有一定的影响,如空调形式,分户计量等。

2
业态形式
对于商业综合体而言,一般涉及的业态形式有商铺、影院、超市、酒店、健身房、游泳馆等。每种业态需要设计的内容和要求都不一样,前期需要根据业主要求或日后招商要求,充分了解每层、每个区域的业态形式和分布。

对于一些日后需要经营餐饮的商铺,前期需要考虑排油烟井;对于一些大型的餐饮商铺,还需要考虑事故通风井、补风井等。

3
空调区域和形式
这里的空调区域主要是指一些公共区域,如住宅建筑的单元门厅,公共建筑内的电梯厅、走道、卫生间、中庭、厨房、布草间等。

空调形式多种多样,住宅建筑内采用分体空调还是家用中央空调;公共建筑采用中央空调系统,风冷热泵系统、变风量空调系统、地源热泵系统、多联机系统等。
对应北方项目,还应考虑室内采暖形式,地面辐射采暖还是散热器采暖,不同的采暖形式需要的降板高度也不一样。

二、暖通提资给建筑专业主要内容
1
层高
层高是提资给建筑最重要的内容,主要包括地下汽车库的层高,地上各功能房间以及走道的层高。提资时要结合业主的要求、规范的要求、各功能房间的要求、室内装修的要求、各专业管线的要求等,综合来确认每层层高要求,必要时,需要预先进行各专业的管线综合布置来决定最终的层高要求。

2
立面
(1)各类防雨百叶,如新风、排风、排烟、补风百叶等,要跟建筑确认外墙是否可以设置百叶,以及百叶的大小和位置是否满足建筑里面要求,若不满足或无法设置时,需要设置相应的风井来对应。其中,新风百叶的尺寸还需考虑过度季节全新风运行时的要求。

(2)自然排烟窗的要求,对于地上大于100 ㎡ 的房间,需要满足室内净高1/2以上可开启外窗的面积不小于房间面积的2%,且不能采用上悬窗或百叶窗作为自然排烟窗。因此,需要暖通将相关要求提资给建筑,若无法满足自然排烟要求,则需要设置机械排烟措施。

(3)锅炉房的烟囱沿着建筑物的外墙通至屋顶,应提资给建筑,由建筑确定烟囱立管的布置。

(4)摆放在屋顶的一些大型设备,如冷却塔、风冷热泵机组、屋顶空调等,应将设备的位置及尺寸提资给建筑,以供参考。

3
机房和管井
机房和管井是暖通设计中,暖通提资给建筑最主要的内容,应根据建筑类型、房间功能、设计内容、空调形式等确定各类设备机房和管井的大小和位置要求,这里不再详述。

4
其它注意事项
  • 大型设备的安装通道,如采用汽车坡道或预留吊装孔。
  • 所有管井尽量设置检修门,方便日后检修或更换管道。
  • 降低设备的噪音和振动,如一些大型的设备机房,应提醒建筑设置机房消声措施。
  • 特殊用房的防水措施,如变电站、中央机房等,应提醒建筑注意防水,如冷却塔等设备不能直接放置在这些房间的顶部。

三、暖通提资给电气专业主要内容
1
用电设备
暖通设计中,主要的用电设备有风机、空调、水泵、电加热等,设计时,应将主要用电设备提资给电气专业,提资的内容包含设备的电量、单相还是三相、用于消防的设备还应说明需要提供消防电源,如一些用于防排烟的风机和事故通风用的风机。

另外,还要注意一些经常容易忘记的用电设备,如:在地暖的分集水器旁设置插座,用于辅助电加热的用电设备,以及一些不设计但是需要预留电量的设备等。

2
控制
这里的控制涉及的范围较广,常见的类型有:
  • 各类阀门、风机的联动控制;
  • 现场手动开启、控制装置;
  • 自动监控装置,如CO、CO₂的浓度控制,加压送风的压差控制;
  • 空调、采暖的集中控制。

四、暖通提资给给排水主要内容
暖通设计中,需要提资给排水的内容主要为排水和补水。

1
排水
暖通设计中,需要给排水为暖通设置排水措施的区域主要为一些设备机房和管井,设备机房有:冷冻机房、锅炉房、换热机房、空调机房、新风机房、水泵房等;管井有:空调管井、采暖管井、冷凝管井等。其中,设备机房内的排水主要采用地沟+集水井的方式;管井内的排水主要采用地沟+立管的方式。

当采用分体空调或多联机分层摆放时,需要在放置空调室外机的设备平台处设置冷凝水排放措施,如排水立管或与设备平台处的排水共用立管等方式。

2
补水
暖通设计中,需要给排水设置补水措施的区域主要为一些设备机房,补水主要用于设备冲洗、初始充水、空调补水、空调加湿等。如(四、1)中提及的设备机房,均需提供补水措施。

提供补水措施时,应注意补水处的水压和管径应满足设备进水压力要求。

3
气体灭火
建筑中,一些重要场所,需要设置气体灭火措施,如变电站、精密机房、档案馆等,根据气体灭火规范要求,设置了气体灭火措施的场所,需要设置灭火后的事故通风措施,因此,需要给排水专业确认所有设置气体灭火措施的场所,提供给暖通做事故通风。

五、暖通提资给结构主要内容
1
结构降板
暖通设计中,需要结构降板的项目主要为需要室内采暖的项目,如需要集中采暖的住宅建筑,室内采用地暖或散热器,需要在垫层内铺设采暖管道,一般而言,室内采用地暖的项目,需要结构降板100 mm,室内采用散热器采暖的项目,需要结构降板80 mm。这里需要注意的是,住宅的室内和公共走道均需一起降板。

另外,对于一些公建项目,当需要铺设地暖时,也需要降板,如一些五星级酒店的一层大堂,地面铺设地暖,则需要结构降板100~150 mm。泳池四周的地面或淋浴间铺设地暖时,需要结构降板100 mm。

2
基础与荷载
暖通设计中,会涉及很多大型暖通设备,如风机、水泵、空调箱、空调室外机、锅炉、冷却塔等,这些设备一般放置在专用机房内或屋顶,需要设置一定高度的混凝土基础并考虑减振措施,因此楼板或屋面需要满足荷载要求,并考虑设备运行线路上的荷载。

暖通设计中常见的荷载列举如下:(数据仅供参考)
  • 制冷机房:1500 Kg/ ㎡  ;
  • 锅炉房:1500 Kg/ ㎡  ;
  • 换热站:1000 Kg/ ㎡  ;
  • 冷却塔:1000 Kg/ ㎡  ;
  • 空调机房:800 Kg/ ㎡  ;
  • 屋顶多联机:300 Kg/ ㎡ ;
  • 屋顶空调:300 Kg/ ㎡  ;
  • 屋顶风机:300 Kg/ ㎡  ;
  • 风冷热泵:500 Kg/ ㎡  ;
  • 油烟净化机组:200 Kg/ ㎡  。

暖通专业在将设备基础和荷载要求提资给结构专业时,还需核对是否与其它专业的基础有无冲突,基础周围是否满足安装和检修要求。

3
预留套管
暖通设计内容中,涉及的管道较多,这些管道尤其是水管,在设计过程中,需要穿过一些特殊的区域,如结构梁、剪力墙、防火墙等,需要将套管的尺寸和位置提资给结构。

暖通设计中需要预留套管的情况如下:
  • 水管穿过地下室外墙时,需要预留刚性防水套管;
  • 水管穿过结构梁时,需要预留套管;
  • 水管穿过人防防护墙时,需要预留防护套管;
  • 水管或风管穿剪力墙时,需要预留套管;
  • 水管或风管穿楼板时,需要预留套管。

这里需要注意的有:冷凝水管穿梁时,需要考虑水管的坡度;穿墙的套管两侧一般与墙平;穿楼板的套管一般顶部高出地面5 mm,底部与楼板平。

六、暖通提资有关绿建主要内容
根据相关政策、文件、规范要求,新建的建筑至少需要满足绿色一星级要求,不包含建筑面积<300 ㎡ 的附属建筑物或构筑物,使用国有资金或国家融资的项目,需要满足绿色二星级要求。

绿色建筑设计中,与暖通设计有关的内容主要有:
  • 汽车库设置CO传感器;
  • 全空气系统,人员密度变化大的场所设置CO₂传感器;
  • 过渡季节全新风运行(≥50%);
  • 集中空调或供暖设置能耗监测。

以上涉及的内容,需注意要给电气提资,由电气专业在相关图纸上反映;对于过度季节全新风运行要求,需要考虑风井、风管、百叶的尺寸是否满足风速要求。

七、暖通提资给室内装修主要内容
室内精装修设计时,室内装修需要与暖通进行配合,主要配合内容有:
  • 提供吊顶高度(吊顶内的空间能够满足机电安装要求);
  • 提供风口的形式和位置(满足空调气流组织要求);
  • 提供各类灯具的点位,保证风口与灯具不冲突;
  • 卫生间的排风形式,如有些卫生间采用吊顶四周侧排风;
  • 暖通需要将挡烟垂壁的位置和高度提供给装修专业;
  • 暖通需要将各类控制装置,如手动开启装置、控制面板等提供给装修专业。
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-12-11   |  只看该作者      

2

最全面的暖通设计互提资要点

 发表于2019-01-04   |  只看该作者       筑龙币+10

3

基本功啊!不错了,初学设计者一定要学会这些功夫

 发表于2020-04-11   |  只看该作者      

4

不错不错0000

小浣熊想吃方便面

中国  | 暖通空调

13 关注

999+ 粉丝

318 发帖

289 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20