[分享]工程案例丨深圳某酒店中央空调系统选型分析报告

发表于2018-08-07     1228人浏览     5人跟帖     总热度:632  

深圳XX酒店中央空调工程目前包括一楼大堂空调工程及8-16层客房空调工程,空调总面积约5950㎡,末端总冷量约1430kW(含新风冷量)。按照深圳实际环境情况现有以下几种中央空调系统可以选择使用:

1

水冷冷水机组+风机盘管+新风机组

2

风冷冷水机组+风机盘管+新风机组

3

3、数码变容量(变频)冷媒室外主机+室内空调机组+新风机组

4

水源热泵空调机组+水源热新风机组

现从以下几个方面对以上几种中央空调系统进行分析比较:

一、系统组成

1、水冷冷水机组+风机盘管+新风机组:系统主要包括冷水机组+冷却塔+水泵+末端(风机盘管+新风机组)+风管+水管;系统需要制冷机房(放置冷水机组+水泵),屋顶或室外要放置冷却塔,末端及风管、水管可放置于吊顶内。

系统优点:系统集中控制,操作简便,故障点少。整个空调系统通过制冷机房内主机集中操作控制,末端通过各个房间内温控器由房客自由控制;冷媒介质为冷冻水,热损耗较小,无害环保;水管长度高度不受限制。

系统缺点:制冷机房占地较大。

2、风冷冷水机组+风机盘管+新风机组:系统主要包括风冷冷水机组+水泵+末端(风机盘管+新风机组)+风管+水管;风冷冷水主机需放置在屋顶或室外通风散热较好的场所,末端及风管、水管可放置于吊顶内。

系统优点:系统集中控制,操作简便,故障点少。整个空调系统通过室外主机集中操作控制,末端通过各个房间内温控器由房客自由控制;系统无需冷却塔;冷媒介质为冷冻水,热损耗较小,无害环保;水管长度高度不受限制。

系统缺点:对风冷冷水主机通风散热要求较高。

3、数码变容量(变频)冷媒室外主机+室内空调机组+新风机组:系统主要包括数码变容量(变频)冷媒室外主机+室内空调机组+新风机组+风管+铜管;数码变容量(变频)冷媒室外主机需放置在屋顶或室外通风散热较好的场所,末端及风管、铜管可放置于吊顶、管井内。

系统优点:单个系统集中控制,操作简便,故障点较少。单个空调系统通过室外主机集中操作控制,末端通过各个房间内温控器由房客自由控制;管路连接方便,占用空间较小;根据室内负荷变化变容量无级调节功率输出,节能省电。

系统缺点:对室外主机通风散热要求较高;室内外机组管路连接长度高度受限制;冷媒介质为氟利昂,对环境有影响;对铜管焊接安装要求较高,否则泄漏点很难查找。

4、水源热泵空调机组+水源热新风机组:系统主要包括水源热泵空调机组(或整体或分离)+水源热新风机组(或整体或分离)+冷却塔+水泵+风管+水管+铜管(分体式);屋顶或室外要放置冷却塔及冷却水泵,分体式热泵主机可集中放置,末端及风管、水管可放置于吊顶内。

系统优点:无需制冷机房,各个空调区域可单独灵活控制;只有冷却水水管,管路相对简洁。

系统缺点:分体式热泵主机很多,较分散,因此故障点多。冷却水为开式系统,锈蚀、污垢很多,热泵主机冷却管路易堵,既影响制冷效果又修不易维保养;热泵主机若安装于吊顶内则噪音较大。

工程案例丨深圳某酒店中央空调系统选型分析报告_1

二、系统主机

1、水冷冷水螺杆主机特点:技术成熟、稳定可靠;能效比COP为4.85;寿命25-30年;25-100%无级调节;不易发生故障,维修保养费用较低。

2、风冷冷水机组主机特点:技术相对成熟、稳定可靠;能效比COP为3.89;寿命15-20年;25-100%无级调节或模块式调节;主机放置于室外,会锈损,维修保养费用较高。

3、数码变容量(变频)主机特点:技术相对成熟、稳定可靠;能效比COP为-3.25;寿命15-20年;10-100%容量无级调节,节能省电;主机放置于室外,会锈损,维修保养费用较高。

4、水源热泵机组主机特点:技术相对成熟、稳定可靠;能效比COP为3.69;寿命10-15年;主机冷凝器易堵,维修保养麻烦,费用较高。

三、系统运行管理维修保养

1、水冷冷水机组系统:运行管理方便,可安排专人负责机房管理;系统一年维修保养一次,费用较低;目前占国内中央空调份额约为68%。

2、风冷冷水机组系统:运行管理方便,可安排专人负责管理;系统一年维修保养一次,费用较低;目前占国内中央空调份额约为20%。

3、数码变容量(变频)系统:行管理方便,可安排专人负责管理;系统一年维修保养一次,费用较低;目前占国内中央空调份额约为8%。

4、水源热泵机组系统:运行管理方便,可安排专人负责管理;系统半年维修保养一次,费用较高;目前占国内中央空调份额约为2%。

四、酒店系统运行耗电对比

1、客房80-100%使用率时:耗电最少的系统依次是:水冷冷水机组系统;风冷冷水机组系统;数码变容量(变频)系统;水源热泵机组系统。

2、客房60-80%使用率时: 耗电最少的系统依次是:数码变容量(变频)系统;水冷冷水机组系统;水源热泵机组系统;风冷冷水机组系统。

3、客房40-60%使用率时: 耗电最少的系统依次是:数码变容量(变频)系统;水冷冷水机组系统;水源热泵机组系统;风冷冷水机组系统。

4、客房20-40%使用率时: 耗电最少的系统依次是:数码变容量(变频)系统;水源热泵机组系统;水冷冷水机组系统;风冷冷水机组系统。

5、客房1-20%使用率时: 耗电最少的系统依次是:数码变容量(变频)系统;水源热泵机组系统;水冷冷水机组系统;风冷冷水机组系统。

五、系统造价对比

1、水冷冷水机组系统造价约为:4000-4500元/冷吨(末端冷量)

2、水源热泵机组系统造价约为:4500-5000元/冷吨(末端冷量)

3、风冷冷水机组系统造价约为:5000-6000元/冷吨(末端冷量)

4、数码变容量(变频)机组系统造价约为:7000-8000元/冷吨(末端冷量)

六、选型

综上所述,经过对比,水冷冷水机组+风机盘管+新风机组系统是此酒店空调工程性价比最高的中央空调系统。


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-07   |  只看该作者      

2

工程案例丨深圳某酒店中央空调系统选型分析报告

 发表于2018-08-07   |  只看该作者       筑龙币+10

3

感谢楼主分享,学习一下。

 发表于2018-08-11   |  只看该作者      

4

不错!

 发表于2018-08-11   |  只看该作者       筑龙币+10

5

多联机现在都是采用的环保制冷剂,如r134a等等

 发表于2018-08-14   |  只看该作者      

6

为什么不选离心机呢


学啥都会

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

992 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20