[分享]连载· 35 |《变风量空调系统》变风量空调系统安装与调试

发表于2018-07-10     751人浏览     1人跟帖     总热度:256  

6.1变风量空调系统安装

连载· 35 |《变风量空调系统》变风量空调系统安装与调试_1


    VAV 变风量空调系统施工的主要内容包括:空气处理设备、风系统、自控系统的安装和调试。

(1)空气处理设备:空调机组、VAV-TMN 等。

(2)空调风系统:由风管、支吊架、风管部件等组成。

(3)控制和仪表:由空调机组、VAV-TMN 控制器以及温度、湿度、风量、风管压 力等传感器组成。

(1)空气处理设备:空调机组、VAV-TMN 等。

(2)空调风系统:由风管、支吊架、风管部件等组成。

(3)控制和仪表:由空调机组、VAV-TMN 控制器以及温度、湿度、风量、风管压 力等传感器组成。

    其施工程序:施工准备→风管、部件、法兰的预制和组装→风管、部件、法兰的预 制和组装的中间质量验收→支吊架制作安装→风管系统安装→空气处理设备安装→空调 水系统管道安装→检测与试验→空气处理设备试运转、单机、调试→风管、部件及空气 处理设备绝热施工→ VAV 空调系统调试→ VAV 空调系统工程竣工验收→ VAV 空调系 统工程综合效能测定等。这些施工工序与常规空调安装多数雷同,本章主要就变风量空调安装的一些特殊要求进行必要的介绍。

连载· 35 |《变风量空调系统》变风量空调系统安装与调试_2

6.1.1

空调处理机组安装

(1)空气处理机组安装应按图 6-1 所示工序进行。

图 6-1 空气处理机组安装工序示意图

 

连载· 35 |《变风量空调系统》变风量空调系统安装与调试-1802089415.png

(2)空气处理机组安装前,应检查各功能段的设置是否符合设计要求,外表及内部清 洁干净,内部结构无损坏。手盘叶轮叶片应转动灵活、叶轮与机壳无摩擦,检查门关闭严密。

(3)基础表面应无蜂窝、裂纹、麻面、露筋;基础位置及尺寸应符合设计要求;当设计无要求时,基础高度不应小于 150mm,且能满足凝结水排放坡度要求,并应满足 产品技术文件的相关要求;基础旁应留有不小于机组宽度的空间,以便检修需要。

(4)吊装安装时,其吊架及减振装置应符合设计及产品技术文件的要求。

(5)空气处理机组与空气热回收装置过滤网应在单机试运转完成后安装。

(6)组合式空调机组的配管应符合下列规定。

1)管道与机组连接宜采用橡胶柔性接头,管道应设置独立的支、吊架。

2)机组接管最低点应设排水阀,最高点应设放气阀。

3)阀门、仪表应安装齐全,规格、位置应正确,风阀开启方向应顺气流方向。

4)凝结水的水封应按产品技术文件的要求进行设置。

5)在冬季使用时,应有防止盘管、管路冻结的措施。

6)机组与风管采用柔性短管连接时,柔性短管的绝热性能应符合风管系统的要求。