[分享]连载· 19|《变风量空调系统》冷源系统设计选择

发表于2018-07-08     309人浏览     1人跟帖     总热度:134  

连载· 19|《变风量空调系统》冷源系统设计选择_1

冷 源 系 统 设 计 选 择

4.2.1 冷源形式的选择

低温送风系统的冷源可采用多种形式,可以是蓄冷系统、冷水机组直接制备低温冷水,也可由直接蒸发式机组供冷。工程选用何种冷源形式,应考虑送风温度、吊顶空间 等因素,冷水供水温度的高低应根据所需送风温度来确定。一般而言,进入空调机组表 冷器的冷水温度至少要比送风温度低 3~4℃,否则会给表冷器的选型带来困难。因此,采用何种冷源,需经技术和经济比较后确定。

冰蓄冷系统冷冻水供水温度低,有利于增大送回水温差,与低温送风空调是最佳组合,有利于提高空调系统经济性和节能性。

4.2.2 冰蓄冷系统

当低温送风系统的送风温度要求低于 7℃时,制冷系统必须向空气处理设备提供 1~4℃的空调冷冻水,冰蓄冷系统可以满足此项要求。

冰蓄冷系统的主要设备有冷水机组、蓄冰装置、换热器、水泵、管道及控制系统。 用于制冰的介质可以是制冷剂,也可以是载冷剂,在冰蓄冷工程中最常用的载冷剂是体 积比为 25% 的工业用抑制性乙烯乙二醇溶液。

1. 系统分类

冰蓄冷系统的种类和制冰的方式有很多种,包括盘管外融冰系统、内融冰系统、封 装式蓄冰系统、动态冰片滑落式系统等,不同蓄冷系统特点见表 4-2。

表 4-2 各类冰蓄冷空调系统的性能及特点对比

连载· 19|《变风量空调系统》冷源系统设计选择-1711028177.png

对于低温送风空调系统,在确定冰蓄冷方式后,需根据空调所需的冷负荷、供水温 度和蓄冷系统的释冷速度来确定冰蓄冷系统的蓄冷设备和容量。蓄冰设备种类较多,蓄冷释冷机理各异,要维持恒定的低温送风温度,蓄冰设备必须具有稳定的低温流体出口温度和足够的融冰速度。

在工程中选用何种蓄冷系统,应根据蓄冷系统的释冷特性和低温送风系统所需冷水 的供、回水温度等因素,经技术和经济比较后确定。

2. 系统流程

蓄冰设备一般与制冷主机成串联配置,以保证供给温度始终稳定的低温流体,保持 较大的供回水温差。如果制冷主机放在蓄冰设备的上游,冷水主机将在较高的蒸发温度 下运行,制冷效率较高。但是,为了提供 1 ~ 4℃的冷流体供给温度,与常规输送温度 运行的系统相比,将要求蓄冰设备有更大的蓄冷容量或融冰速度。如果将制冷主机放在 蓄冰设备的下游,冷水主机把冷流体冷却到最终的低温供给温度,因而蓄冰设备可按照 较高的供冷温度来确定蓄冷容量和融冰速度,然而,制冷主机将在较低的温度和较低的 效率下运行。一般为了保证主机效率而采用制冷主机上游串联式布置的方案。


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-07-08   |  只看该作者      

2

低温送风系统的冷源可采用多种形式,可以是蓄冷系统、冷水机组直接制备低温冷水,也可由直接蒸发式机组供冷

卡卡诺

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

499 发帖

247 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20