一、工程概况

本工程为门急诊综合楼,地下一层,裙房二层,地上八层,总高39米,建筑面积12万平方米,其中地下一层为汽车库、医用房间及设备用房,地上一至三层为门急诊及手术室,四层至八层为病房层。新院区的建成,改善了医疗环境、交通环境、设备更新、科室发展、科研教学等问题,成为我市最大的胸部专科医院,产生了极大的社会反响及优异的社会效益。

[案例]天津市胸科医院-1528873746541742.jpg天津市胸科医院


二、系统概述

本工程对可能采用的空调冷、热源方案进行了技术、经济分析。经与业主协商,最终确定采用冬季地热深井水换热+水源热泵梯级利用+直燃型溴化锂冷温水机组作为空调冷热源。

空调计算总冷负荷为11805kW。空调冷指标98W/㎡。

空调计算总热负荷为8400 kW。空调热指标70W/㎡。

冷机选型:本工程选用制冷量为1800kW的水源热泵型冷水机组两台,制冷量为2919kW的直燃型吸收式冷水机组两台,同时为保证部分区域过渡季供冷的需求,设置制冷量为1100kW的螺杆冷水机组一台,其冷量调节范围为20%-100%。冷冻水供回水温度为7/12℃冷水。

空调水系统:首层及二层裙房内区诊室、检验中心,放射科,配液中心、手术室,ICU的空调水系统为四管制,首层及二层裙房外区诊室、塔楼病房的空调水系统为两管制。空调冷热水由位于地下室的制冷机房供给。空调水系统的工作压力为1.0MPa.

空调热源:采用冬季地热深井水换热+水源热泵梯级利用+直燃型溴化锂冷温水机组作为空调热源。地热深井热水部分:地热井提供温度为76°C流量恒定为88t/h的热水。76°C的井水先经板换直供空调系统,提供3480 kW的热量;再经二次板换置换出7/15°C的循环水,进入水源热泵机组,深井热水回灌温度为10°C。两台水源热泵机组,单台供热量2000kW。不足部分由直燃机组提供。直燃型吸收式冷温水机组单台制热量为2452kW,既最为热源补充,同时作为备用热源,在地热井出现故障时,保证院区安全供热。空调热水供回水温度为50/40°c。

地下室病案室、二层网络中心,弱电间、DSA,CT等大型设备机房设独立的多联机空调系统。手术室配置风量冷水模块机组。

空调系统:门诊综合楼裙房部分首层、二层的门诊大厅采用全空气空调系统。空调机房设在二层,组合式空调器设于空调机房内。采用侧送,下回方式。

裙房诊室、办公等小开间房间、主楼办公、病房等房间采用风机盘管加新风系统。

地下室药库房设风机盘管加除湿机。保证药房干燥。


三、技术经济指标、节能创新点

1、选用新型环保节能热源:

地热资源利用属于新能源开发,其在节能、环保等方面具有明显的优势。天津市胸科医院项目采用地热能为建筑物提供能源,具有能效高、无任何排放物,具有更高的节能、环境保护特性。本工程采用地热资源开发循环利用集约供热工艺,最大程度的减少了废气废物的排放,节约了城市污染的治理费用,有效保护了生态环境。同时为院区提供了优美、舒适的环境。

经计算,与锅炉燃烧供热的方式比较,年节约原煤量为3038.02t,其环保效益详见表-1:

表1 环保效益一览表


[案例]天津市胸科医院_1

2、采用冬季地热深井水换热+水源热泵梯级利用+直燃型溴化锂冷温水机组。优先利用地热深井水换热+水源热泵梯级利用,极大的降低了运行费用,减少了空调系统的运行费用,同时保证了医院空调系统的安全稳定性。冷站水泵为变频泵,制冷系统的控制设备能跟踪负荷的变化,自动调节系统的运行参数和水泵转速。节约运行成本。

3、本工程裙房面积较大,内区较多,且房间功能较为复杂,对温度要求各不相同,空调水系统采用四管制,可以满足不同功能房间,对室内温度的不同需求。

4、首层大厅,为高大空间,为保证医患舒适性,设置全空气系统,采用侧送下回方式,保证气流组织的合理性,同时设地板采暖做为辅助热源,提高了大厅的舒适性。

5、根据房间使用功能、使用性质及时间划分空调系统。注重空调与通风系统气流组织和压差控制的合理性,实现空气由清洁区向污染区的梯度流动。。

6、采用全空气空调的区域均可实现过度季加大新风量或全新风运行。充分利用室外空气消除室内的余热余湿,节约能源。

7、手术室、导管室等重点区域,合理设置冷热源,保证全年空调系统安全运行。

根据设计之初,对胸科医院了解,该医院手术室需24小时保证冷热源供应。特别是冬季有可能仅一间手术室。考虑到最小负荷的供应问题,为手术室及导管室设置模块风冷冷水机组作为冷源。通过计算,单间手术冷负荷为23kW。选用低温风冷涡旋冷水机组(室外温度-20℃时,正常制冷运行)两台,单台制冷量为80kW,最小启动负荷为20kW,保证手术室最小负荷可以安全供冷。同时配置制冷量为65kW的风冷涡旋冷水机组六台(室外温度-10℃时,正常制冷运行),满足过渡季供冷需求。


四、运行效果

自2014年01月竣工后投入运行,空调及采暖系统稳定可靠,运行管理便捷,供冷,供热效果满足使用要求。采用的节能措施,也实现了节约运行成本的效果。


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-19   |  只看该作者      

2

本工程为门急诊综合楼,地下一层,裙房二层,地上八层,总高39米,建筑面积12万平方米,其中地下一层为汽车库、医用房间及设备用房,地上一至三层为门急诊及手术室,四层至八层为病房层。新院区的建成,改善了医疗环境、交通环境、设备更新、科室发展、科研教学等问题,成为我市最大的胸部专科医院,产生了极大的社会反响及优异的社会效益。

学啥都会

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

992 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20