[分享]南宁市五象湖综合配套工程(北区)空调系统的设计

发表于2018-05-29     1545人浏览     2人跟帖     总热度:469  

南宁市五象湖综合配套工程(北区)空调系统的设计_1

一、工程概况

本项目位于南宁市五象新区核心区域五象湖以西的滨湖地段, 东临五象湖公园,西临玉象路,北临秋月路,中部城市道路玉洞大道东西穿越将项目分为北、南两区,本项目为北区。北区总用地面积174899.84m2,总建筑面积53225.88 m2,其中地上39119.91 m2,地下14106.07 m2。项目定位旨在五象湖西岸建设一个面向社会多类型需求的集生态、旅游、娱乐、休闲为一体的大型综合性城市公园。项目共有16个单体,包括一栋一级接待楼、五栋三级接待楼和综合服务楼、网球馆、警卫楼、地下车库、2座地下设备用房及4座岗亭,冷机房位于10#楼地下室。


二、工程设计特点

该项目虽然位处夏热冬暖地区,原则上冬季不用设计采暖系统,但是该项目建筑功能繁多,有体育设施、客房,需要大量的生活热水,为提高项目品质及满足部分建筑功能冬季采暖需求,同时结合本项目占地面积大的特点,通过各种方案的综合分析,该项目采用了地源热泵空调系统。地源热泵一套系统解决了夏季供冷、冬季供热和生活热水的需求。整个生活热水系统非传统能源利用率达到83.56%。实现可再生能源利用,符合可持续发展理念,是广西省节能减排推广的技术之一。


三、设计参数及空调冷热负荷

3.1室外空调设计气象参数(表3.1) 

南宁市五象湖综合配套工程(北区)空调系统的设计_2

3.2 主要房间室内设计参数(表3.2) 

南宁市五象湖综合配套工程(北区)空调系统的设计_3

3.2 空调冷热负荷(表3.3)


南宁市五象湖综合配套工程(北区)空调系统的设计_4 


四、空调冷热源及设备选择

根据该项目建筑功能特点,该项目需要冬季采暖、夏季制冷同时还需要提供生活热水。但项目所在地附件没有现成的热源可用,本项目冷热源设计的主要矛盾实际上是如何解决夏季供生活热水和冬季供暖的热源问题。如果直接采用燃气热水锅炉,这又与广西节能减排绿色发展的理念相左,物业管理方也明确表示希望采用新能源技术。根据现场土壤热物性测试试验报告,分析认为本项目采用土壤源热泵系统技术可行、也符合当地能源政策。热泵系统不仅满足了制冷和供热的需求,选用带全热回收的机组,制冷的同时还能提供生活热水。本项目冷热源采用土壤源热泵系统是合适的,环境效益较好。

考虑到土壤侧的热平衡问题,为确保各建筑的制冷效果,能源中心的热泵系统配套冷却塔,将部分夏季散热量排入大气。夏季冷、热联供,提高能源的利用效率的同时减少了向土壤排热的数量,有利于土壤的冷热平衡。

根据冷、热负荷的比例及负荷变化趋势,配置4台热泵机组,其中2台为带全热回收的机组同时满足生活热水的需求,2台为不带热回收的普通热泵机组,主要设备参数如下表4.1所示:


南宁市五象湖综合配套工程(北区)空调系统的设计_5

备注:制冷+热回收工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃;冷却水(地源侧)进水温度25℃,出水温度30℃;热回收侧进水温度25℃,循环至出水温度55℃。

制热工况:空调热水进水温度40℃,出水温度45℃;生活热水进水温度18℃,循环至出水温度55℃;地源侧进水温度15℃,出水温度10℃。


五、空调系统形式

5.1空调风系统

客房、办公室、餐厅等采用风机盘管+新风系统。风机盘管吊顶内布置。气流组织为上送上回或侧送上回。网球馆设全空气系统,送风管、回风管设于场地上方。分层送风,气流组织采用侧送顶回的方式,送风管设于场地两侧上方,回风管设于场地中间上方。

5.2 空调冷热水系统

空调冷水供回水温度7/12℃,空调热水供回水温度45/40℃。空调水系统为两管制,采用一次泵变流量(机组定流量,用户侧变流量)运行。系统定压采用气压罐闭式定压。空调水供应系统的干管为环状管网,保证单点故障时系统的正常运行。1#-4#楼为一个环路,5#-6#楼为另一个环路。冷水循环泵与机组一一对应设5台,四用一备、变频控制。


六、通风、防排烟及空调自控设计

6.1 通风系统

游泳池设置全面通风,排风换气次数为5次/小时。冬夏季室内设空调系统,过渡季节空调机组全新风运行,对室内进行通风换气。

地下车库设机械通风兼排烟系统,送风兼补风系统,送排风风机均设置在专用的风机房内。其他设备站房设置机械通风系统,所有的卫生间均设置机械排风系统。

6.2 排烟系统

设计原则:尽量采用自然排烟,不满足自然排烟条件的采用机械排烟。

地下室超过50 m2且经常有人停留或可燃物较多的无外窗房间,设置机械排烟。排烟量按最大防烟分区面积120 m3/(h. m2),消防补风为送风量的50%;

超过20米的无自然排烟条件的内走道设置机械排烟系统,屋顶设置两台排烟风机,每层排烟竖井处设置常闭板式排烟口。

9号楼网球馆设置屋顶电动排烟窗,排烟面积不小于该场地面积的5%,自然补风。

6.3空调系统控制

每台新风机组的回水管上均设电动两通阀,通过新风送风温度自动调节水量,达到节能的目的。机组自动连锁空调机组的新风阀的启、闭。新风机组设压差报警装置。各新风机组均由楼宇自控系统集中控制和管理。

风机盘管回水管设电磁阀,采用自带液晶控制器、三速开关就地控制。

全空气系统空调机组的新风量可在总风量的20%~100%之间进行调节,并能根据室内空气状况和预测的空气参数自动调节送风温度和新风量;并自动连锁空调机组的新风阀、电动阀的启、闭。各空调机房均由楼宇自控系统集中控制和管理。


七、心得与体会

根据项目初期的岩土热性勘察报告,冬季土壤的热传导系数要优于夏季的热传导系数,而该地区的夏季空调冷负荷远远高于冬季的热负荷,故该项目夏季配用了备用散热设备冷却塔,这样既有效的保护了土壤的热平衡环境,有保证了系统安全可靠的运行。

该项目通过竣工验收投入使用之后,经过这几年的运行,室内温湿度达到设计要求。且系统运行稳定,很好的达到了设计目标。


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-05-29   |  只看该作者      

2

根据项目初期的岩土热性勘察报告,冬季土壤的热传导系数要优于夏季的热传导系数,而该地区的夏季空调冷负荷远远高于冬季的热负荷,故该项目夏季配用了备用散热设备冷却塔,这样既有效的保护了土壤的热平衡环境,有保证了系统安全可靠的运行。