[分享]某办公楼大堂电梯厅空调改造方案探讨

发表于2018-04-09    1050人浏览    1人跟帖    总热度:255  

某办公楼大堂电梯厅空调改造方案探讨_1

问题:办公大堂、电梯厅冬夏空调效果均不佳。

某办公楼大堂电梯厅空调改造方案探讨_2

施工排查:

大堂、电梯厅冬夏空调(该空调系统类别为:风冷热泵水系统+吊装空调箱)效果均不佳,分析为施工问题和设计问题的综合原因,施工、调试不当会严重影响空调效果:

一、水系统:

1.核查冬夏主机出水温度是否正常;

2.核查循环泵进出口压差是否正常;

3.空调水系统是否堵塞,末端设备没有水流量,导致无法制冷制热;

4.是否弯头处未加设放气阀,导致水路不畅通,末端无负荷;

5.水泵出口和末端过滤器是否清洗干净。

二、风系统

1.核查是否存在和装修交叉施工时,环境空气污浊,导致回风口堵塞,送回风不畅;

2.吊装空调箱和风口连接不紧密,导致送回风有效性严重下降;

3.是否存在风管漏风严重,送风量严重不足;

以上核查、调试、带负荷运转如发现效果无明显改善,排除以上施工缺陷问题,分析设计原因。

某办公楼大堂电梯厅空调改造方案探讨_3

11m大堂改造设计分析:

11m大堂改造设计分析-风口的选择:

11m大堂改造设计分析:

1.为保证经过客户区域的风能回到吊装空调箱,形成送回风循环,需在回风静压箱内接回风管到接近人流高度,由于吊装空调箱恰好设置在前台垂直木饰面附近,可从顶部回风静压箱内接出回风管,接到垂直木饰面端口,并在此处设置回风口;

2.根据冷量选型,回风管风速选3m/s,总尺寸为0.926m2,如采用三根回风管,则每根回风管面积为0.37m2,可设置在木饰面空腔内;

3.根据送风管和总回风管长度重新计算10000风量吊装空调箱的余压;重新采购符合要求的冷热量、风量、余压的设备;

4.更改相配套的吊装空调箱的主风管、支管、保温、风口。

1.电梯厅改造方式同11m大堂,只是回风管无法下拉至客户下部。风口采用FK-TF8。根据风口参数、最新风管布置对吊装空调箱的风压进行校核计算。

2.电梯厅改造后效果会差于11m大堂,可以依靠大堂的较好效果弥补电梯厅的效果。

实际改造工程量分析:

某办公楼大堂电梯厅空调改造方案探讨_4

1.先对施工问题进行核查、调试,如发现是施工问题,原施工单位先确认、监理、甲方确认后,对施工问题进行整改,至少可以改善夏季制冷效果;

2.高达空间中庭的冬季效果是空调界的难题,为确保冬夏效果需进行如下调整:

1)如以上设计分析,需要更换11m大堂出的2台吊装空调箱,更换相应支吊架;

2)需要拆改2台设备的所有风管及其保温;

3)需要更换和这2台设备相关的局部供回水管道;

4)需要将11m大堂的回风管接到前台约2m高处;

5)需要更换所有原送风口,改为送风射流≥10m的温控型自动变流线型风口;

6)需要搭设移动式脚手架和拆除局部吊顶等。

3.提交公司审批,如可行,进行现场测试和设计调整工作;

4.以上方案,和业内相关专家做了探讨,做了局部修改。

 