[分享]家用中央空调设计

发表于2018-03-11     1106人浏览     1人跟帖     总热度:164  

专业的家庭中央空调设计非常重要,优良的设计是保证装潢效果及空调运转舒适性、维护便利性的前提。

根据用户的实际户型情况,并勘察现场,通过经验计算分析,结合家庭中央空调的特性,配合室内装潢设计,为客户提供满足多样化需求的最佳配置及施工图。

本课件将对专业的家庭中央空调设计各环节进行要点说明。

 

设计环节

一项优良的设计方案主要由哪些关键环节?


  1. 与客户初期沟通

  2. 实地进行现场勘测

  3. 计算负荷,合理选型

  4. 与装潢公司协调方案

  5. 进行CAD施工图

  6. 与客户确定最终方案

与客户沟通

了解客户的需求非常重要,所以在方案设计前一定要与客户沟通到位。

主要了解点在于:


  • 客户想用什么款式的机型?

  • 有没有带尺寸的户型平面图?

  • 户型内各房间的朝向是怎样的?

  • 室外机的位置在哪里?

  • 电源是单相还是三相?

  • 哪些位置有吊顶?

  • 吊顶高度是多少?

  • 需要怎样的制热效果?

举例

家用中央空调设计_1

尽可能考虑多处影响负荷和选型的细节,这样也会给客户感觉你的专业性很强。

家用中央空调设计_2

现场勘测

  1. 确认室内机的安放位置

  2. 确认室外机的安放位置

  3. 确认户型结构和房间朝向

  4. 确认排水集结点的地方

  5. 确认梁的位置和高度

  6. 确认阳台是否是封闭式的



在随身带去的户型图上注明在现场勘测的相关注意点和测量尺寸,以作设计之用。

家用中央空调设计_3

计算负荷

家用中央空调设计_4

什么是负荷?

负荷就是在某一时刻为保持房间恒定温度,需要向房间供应的冷量或热量。常用单位:KW,kcal/h。

换算:1KW=860 kcal/h 1kcal/h=1.163 W

家用中央空调设计_5家用中央空调设计_6

影响负荷的因素有哪些?

这些因素有很多种,如:外墙、窗户、照明、人数等。

家用中央空调设计_7

家用中央空调设计_8

通常家庭中的房间主要功能有:客厅、餐厅、主卧室、次卧室、书房等,各种功能房间需求的负荷均不一样,在计算时可进行估算取以下经验值:



*如果主要考虑制冷,湿度较大或房间朝南的房间负荷较大;


*如果主要考虑制热,房间朝南的房间负荷较大;


*主卧室采光好、带卫生间,负荷会比次卧室大;


目前住宅层高都比较低,一般在2.6m~2.8之间,因此吊顶空间都不会太高,用的较多是暗装薄型室内机:超薄风管机和一面出天井式,有时也会用明装壁挂式;室外机用220V单相。


客厅常规选择:空间负荷较大时选用超薄风管机,空间负荷较小时选用一面出天井式,卧室/书房/餐厅常规选择:有吊顶选用一面出天井式,无吊顶选用明装壁挂式。


* 如果客厅和餐厅在同一空间内,面积负荷不是太大,也可考虑用超薄风管机进行风管送风,可以节省一定的投资。


可能会遇到这样的现象:室内机容量能满足房间需求,但运行出的效果还是不理想。这是怎么回事呢?


原来,这是由于气流组织不佳而造成的,并非空调故障。

在设计送回风口时,必须注意合适的尺寸,风口的面积是由风量、风速和送风距离决定的,确定面积后再结合装饰风格确定长和宽。如果风口尺寸过小,容易增加噪音,且送出的风速过大,人体感觉也不舒适。

建议风速

  • 送风口风速一般在2.2~3.6m/s

  • 回风口风速一般在1.0~2.0m/s


可见,在一个室内机的送风口尺寸上,回风口一般要大于送风口的,我们可以将检修口结合回风口作为一体,这样可降低一些安装成本,外观也更美观且实用。

家用中央空调设计_9

四类常用的送回风方式

家用中央空调设计_10

装潢协调

与家装设计师进行充分沟通,确定设计方案和装潢方案的融合,以达到两者预期的效果体现出来。

确认事项:

1、吊顶高度尺寸能满足空调室内机的空间要求

2、空调冷媒管路系统的设计位置和空间大小

3、冷凝排水管路系统的设计位置和空间大小

4、信号线及电源线的设计位置和空间大小

5、穿墙孔的设计位置和尺寸

6、吊顶上出风口、回风口、检修口的位置和尺寸


*如果装潢效果和空调效果发生矛盾时,应解释好原因,并以空调效果为主,一定要坚持原则,避免后期因为装潢影响到空调效果影响到声誉。


有时候会遇到特殊的吊顶影响到送风气流,造成不良效果,应及时与家装设计师沟通,调整合适的吊顶。

家用中央空调设计_11

确认回风口处没有被家具或其它装饰品遮挡,如果有应及时调整室内机的设计位置。

家用中央空调设计_12

CAD制图

以上6个基本情况进行完毕后,就进入CAD制图环节了,施工图纸给施工部提供依据和指导,是一个优质工程的前提,所以图纸的精心设计也尤为重要。

图纸中包括内容有:

1、室内外机的位置摆放

2、空调冷媒管路和分歧管连接

3、冷凝排水管路连接

4、标注尺寸数据

5、信号线及电源线说明


*初期可以给客户一个示意图,待客户签订合同或缴纳定金后,再进行施工图设计为佳。设计也是一种资源,避免不必要的浪费。

家用中央空调设计_13

机器定位

家用中央空调设计_14

室外机的位置考虑因素要点:

1、有利于散热:避免外机出风处和吸风处有遮挡或空间不够,多台室外机在一起时,避免相互的散热气流影响。


2、便于安装和维护:应考虑安装施工时是否困难,日后有无足够的维护空间。否则,可能会影响安装进度或增加安装成本,并且也给维护带来困难,甚至无法检修。


3、避免噪音对人的影响:尽量远离卧室、书房窗户附近,尤其是匹数大的室外机。

家用中央空调设计_15

冷媒系统设计

家用中央空调设计_16

排水系统设计

室内机接排水管径一般为PVC32,合流后的管径建议用PVC40及以上。

家用中央空调设计_17

注意排水立管的选择:

空调冷凝排水处应就选择近原则,有时会将空调冷凝水汇流接入卫生间地漏。在设置立管时需注意:不能直接接入到大楼的雨水立管,防止雨量较大时倒灌破坏装潢。

家用中央空调设计_18

数据标注

家用中央空调设计_19

家用中央空调设计_20

签字确认

经过以上环节,整个家庭中央空调的专业设计就算完成了,设计完毕后提供一份《空调系统设计说明》和《设计施工图》,经客户签字确认后,就可进入安装阶段。


资料可作为客户的信息档案之一便于后期查询使用,同时做到了有据可依,避免后期出现一些不必要的麻烦。

家用中央空调设计_21


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-03-12   |  只看该作者       筑龙币+10

2

这篇文章很好,对我有很大的帮助!

c78700257

北京 门头沟区 | 暖通空调

37 关注

72 粉丝

137 发帖

30 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20