[分享]暖通空调专业图纸会审要点

发表于2017-11-21    1312人浏览    13人跟帖    总热度:196  

       审核暖通空调施工图是否满足规范、强制性条文要求,与其它专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况。图纸表达是否清晰、完整、正确;检查系统图、平面图、大样图的表达内容是否一致。

       审核暖通空调设计参数和空调系统选择是否合理;审核供暖计量方式是否符合当地主管部门要求、空调计量划分是否合理。

       审核暖通空调系统的容量配置、设备选型、材料选用、机房及管线布局是否符合经济合理、先进适用的原则,设备材料的性能和品质必须符合项目的定位要求。

       审核各种设备进入设备机房的运输通道是否畅通,设备、管道和阀门布局是否合理。

       对于采用风冷热泵或有冷却塔的空调系统,应审核室外空调设备的安装位置是否适当,应避免因空调设备的安装对建筑立面、运行噪音对周边环境产生不良影响。污水立管底部的排水横管的连接是否满足规范要求,或采取单独出户的措施。

       审核吊顶内暗装的风机盘管、空调箱、风机箱、风口、风阀和空调管线的安装位置及标高是否满足室内装修吊顶的要求。

       审核暖通空调风道井、管道井的的尺寸是否合适,检修门的选材、位置和朝向是否合理。

       审核住宅建筑的空调室外机平台尺寸是否合适,安装位置是否影响外立面效果,冷媒管道和冷凝水管安装是否便利。

       审核地下室车库内暖通空调和防排烟系统的各种设备、管道、风管、风阀、风口等设施的安装位置及标高与其它专业的安装是否有冲突和避让措施,车库的净高度是否满足规范要求;地下室进、出风口是否满足室外美观要求,人防通风系统是否符合要求。


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-11-21   |  只看该作者      

2

记得帮小编加热收藏啊

 发表于2017-11-21   |  只看该作者      

3

加热收藏

 发表于2017-11-21   |  只看该作者       筑龙币+10

4

审核地下室车库内暖通空调和防排烟系统的各种设备、管、风管、风阀、风口等设施的安装位置及标高与其它专业的安装是否有冲突和避让措施

 发表于2017-11-21   |  只看该作者       筑龙币+10

5

暖通空调风道井、管井的的尺寸是否合适

 发表于2017-11-21   |  只看该作者       筑龙币+10

6

 对于采用风冷热泵或有冷却塔的空调系统

 发表于2017-11-21   |  只看该作者       筑龙币+10

7

审核暖通空调系统的容量配置、设备选型、材料选用、机房及管线布局是否符合经济合理、先进适用的原则,设备材料的性能和品质必须符合项目的定位要求

 发表于2017-11-21   |  只看该作者       筑龙币+10

8

分散式个别空调;变风量、变水量系统;置换通风及相关系统研究和应用;住宅空调方式;新风利用、蒸发冷却技术应用

 发表于2017-11-21   |  只看该作者       筑龙币+10

9

井的的尺寸是否合适

 发表于2017-11-21   |  只看该作者      

10

材料选用

 回帖后跳转到最后一页


分享