近来雨水不断,而别墅业主们的地下影音室、健身房、酒窖等没有被水泡吧?没有被泡有没有渗水,返潮现象出现呢?花费巨资装修的别墅,此刻相信很多业主表示担忧...那么,别墅地下室要如何防潮呢?行业资深人士为你全方位解答。
霉菌成长视频:
一、地下室水的来源:
液态水:这是地下室潮湿的根源之一。这个原因很容易理解,也是大家最为关注的地方。它存在于室外土壤里,无孔不入,顺着地下室结构的微裂缝、毛细孔等渗透至室内。
气态水:以水蒸气的形态存在于地下室空间,并在温度低的物体表面凝结成水滴,也叫湿度,相同温度前提下,湿度越高所含的水就越多。这是地下室潮湿发霉最主要的原因,也是被大家都忽视掉的。明明看不到的水反而是罪魁祸首。
二、如何预防液态水的渗透:
1、地下室防水施工工序一:内防处理
在进场装修、土建改造结束后,非常有必要对地下室所有墙面和地面整体再做一遍防水处理,以确保杜绝液态水渗透至室内。
2、地下室防水施工工序二:外防处理
在围护结构墙体施工完成后,即采用防水材料围护结构的外墙面进行防水处理。这道工序应该由开发商在房屋建造时完成。业主收房后在大雨或梅雨季节必须时刻关注,检查是否有渗水点,一旦发现有渗水点,必须联系物业或开发商将外墙开土后重新做防水处理。
3、地下室防水施工方案三:隔离式处理
为防止装修时龙骨和布线槽对防水层的破坏,建议对需要开槽布线或安装龙骨的墙面新砌单面砖墙予以隔离,地面再浇筑一定厚度的混凝土。
三、如何预防气态水:
1、装修材料的选择
别墅地下室装修材料选择一定要考虑防潮因素,尽可能选择防水石膏板、防水涂料、硅藻泥等防水材料。吊顶最好选择轻钢龙骨此种防水防腐材料,有的区域需要用到木龙骨的(比如私家影院),必须采用防腐木龙骨。
2、设计自动排水的中央除湿系统
在与舒适性家居沟通设计空调、地暖、换新风系统时,一定要给对方强调选用具有高效除湿、新风换气、净化除尘、自动排水等功能为一体的除湿新风净化系统。
别墅地下室潮湿的起因
湿度是由于别墅地下室水汽造成的:
别墅地下室湿度大的直接原因是水汽,别墅地下室的水汽主要有两个来源 一:别墅地下室外部潮湿的空气进入地下室。 二:泥土里的水汽通过地下室混凝土墙板和底板进入地下室,虽然别墅地下室是抗渗混凝土,但水汽还是可以轻松进入地下室的。如果只是潮湿空气影响地下室,那就无法解释别墅地下室为什么会比二楼潮湿。因为别墅地下室混凝土结构在电子显微镜下还是一个通透结构,水汽是可以非常轻松的进入别墅地下室,所以泥土中进入别墅地下室的这部分水汽量还是非常大的,非专业人士很难理解。
别墅地下室墙壁地面
结露的原因
湿度+温差是引起地下室结露的直接原因 地下室墙面和地面因与回填土接触,墙面和地面温度相对偏低一般为20 ℃ ; 室内空气温度受环境影响大,在5-9月梅雨季节温度达到35℃、湿度达到90%左右; 温差+湿度就会产生别墅地下室结露现象。找到了潮湿,结露的原因,别墅地下室怎么防潮就应该走降低别墅地下室湿度,消除温差,避免结露产生这条技术路线!别墅地下室怎么防潮常见错误观点
别墅地下室潮湿的根本原因是湿度大,次要原因是温差,降低别墅地下室湿度才是关键。一:做保温墙有用吗? 不降低湿度只是做保温墙,消除了温差,虽然结露问题得到解决,但地下室还是潮湿的,没有解决潮湿的源头问题。二:只安装除湿机有用吗? 别墅地下室为什么比二楼潮湿,是因为泥土中的水汽在源源不断地进入地下室,除湿机是解决不了这种循环水汽,唯一的办法只有切断这股水汽源,很多业主忽略了这部分水汽的存在。
三:除湿机对渗漏的别墅地下室有效果吗? 如果别墅地下室是渗漏的,除湿机对渗漏的墙壁更不起任何作用,所以除湿机只能解决空气中的水汽。
别墅地下室怎么防潮常见正确的方法
一:切断水汽源 最彻底的解决方案是切断水汽源,可以在别墅地下室内部(别墅地下室背水面)做一个U型保护壳,把水汽挡在外面,这个保护壳一定要能抵抗压力水汽源,不让泥土里的水汽进入地下室。这个U型保护壳是,墙面采用高标号防水防潮防霉砂浆,地面采用高标号防水防潮防霉细石混凝土。二:安装别墅地下室除湿机 江南地区每年都有梅雨季节,潮湿空气会进入别墅地下室,安装了除湿机可以解决空气中的水汽。没有了水汽,即使有温差,别墅地下室也不会出现结露现象了。结露形成的条件是:温差+湿度,我们把湿度降低到一定程度,形成结露的条件不具备了。只要别墅地下室湿度控制在60%以下,别墅地下室就没有潮湿的感觉。
新风除湿机的选型:
可按湿负荷的大小确定型号及所需配置的台数,一般空调房间的湿负荷主要包括下列各
空间除湿量=空间体积X空气密度1.293X(室内的温湿度含湿量-室内要求温湿度的含湿量)/1000
(G换算成KG)=KG/小时
房间除湿量:
W =V×ρ×△T(X2- X1)×1.1/1000=(kg/h)
W------------ 所需除湿量(kg/h)
ρ----------- 空气密度(kg/m3)
△T---------- 温差的变化量△t就是变化了的温度, 即t-t'或t'-t的得数。 注意:t是原来的温度,t'是变化的温度
V------------ 体积
X2----------- 除湿前空气含湿量(g/kg)
X1----------- 除湿后空气含湿量(g/kg)
1.1---------- 湿度损耗
1000--------- g换算为kg
按空间每人人从事低等强度工作,劳动人员产湿量约为:150g---200g/h.,
文员员产湿量约为:50---70g/h.人员的最大产湿:
W1=人×150/1000=300g/h/1000=0.3kg/h
(1) 换气湿负荷W1 ,即W1 = 1. 2 nV ( d1 - d2) / 100 (kg/ h)
式中, n 为室内要求的换气次数(次/ 小时) , V 为房间体积(m3 ) , d1 为室外空气含湿量( g/ kg) , d2为室内空气含湿量( g/ kg) 。计算时空气容重取1. 2 kg/ m3 。若房间除湿在工艺上对新风量无特殊要求,则应将换气次数减至最小。一般而言,一间封闭性良好的房间每小时的换气次数约为0. 1 次/小时,封闭性不好的房间如门窗经常开关,其换气次数可取为0. 3 次/ 小时。
(2) 室内人体湿负荷W2 ,人体在房间由于呼吸及汗液挥发引起的湿负荷一般可按下式计算:W2 = nω1 (kg/ h)式中, n 为室内人数(人) ,ω1 为每个人体的散湿量(kg/ h·人) ,文职人员为0. 05 kg/ h·人,劳动人员为0. 3 kg/ h·人。
(3) 水表面蒸发湿负荷W3 ,室内敞开的水表面的蒸发,也会向空气中排湿,这一容易被忽视的湿负荷可按下式计算:W3 =δA ( d3 - d2) / 1000 (kg/ h)
式中δ是为蒸发系数,取值25 kg/ m2·h , A 为蒸发水表面积(m2) , d3 是按水温相应的饱和空气含湿量(g/ kg) , d2 为室内空气含湿量(g/ kg) 。
(4) 产品及其在生产过程中散湿导致的湿负荷W4 ,此可按实际产品及其在生产过程中的散湿量而定。
(5) 建筑物散湿引起的湿负荷W5 ,泛指建筑物本身墙体的散湿,一般建筑物可以从略,但对于防潮措施不足的地库、山洞等应加以考虑。
综上各项湿负荷,总的湿负荷为:W = W1 + W2 + W3 + W4 + W5
转轮除湿机的选择,通常都是在计算出总的湿负荷后,再依据相应的除湿性能图,进而确定型号及所需配置的台数。
潮湿的危害视频
正确的别墅地下室防水防潮防霉施工工艺技术路线是:从别墅地下室背水面解决渗漏、潮湿、发霉,采用先堵漏-再抗渗-再防潮的技术路线,配合质量可靠的堵漏材料,抗渗材料,防水防潮防霉材料设计出一套完整的清晰的施工工艺流程,还要安装一套自动运行的中央除湿系统,彻底解决别墅地下室的防水防潮防霉,还业主一个永久干燥的别墅地下室。