前年做的一个风冷热泵水系统的工程,每层建筑采用同程式。今天业主保修说有一台风机盘管不制冷,于是我去检查,电动阀动作正常,过滤网无明显堵塞,进回水球阀打开。摸了一下进水管,温度为常温,回水管温度有点热,应该是电动阀长时间打开发热传导过去的。怀疑盘管阻塞,于是先关闭进水阀拆开过滤器滤网,打开回水阀,过滤器中有水流出,水温常温。然后我再关闭回水阀门,打开进水球阀,过滤器中有水流出,放出一会后水温变冷。最后装好过滤器打开进水阀,拧开盘管上排气阀,有水流出,但温度为常温,且过滤器表面很冷,再打开回水阀,继续排空气,风机盘管仍然无冷气。打开过道矿棉板检查主管发现这是同程式管道中的第一台,后来我打开第二台盘管,仍然是这个情况,但是第三台一直到最后制冷效果很好。这究竟是哪里的问题呢,请各位大神不惜赐教。同程空调为何第一二台盘管无制冷效果-微信图片_20170601232129.png

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+2

  • 发表于 2017-06-09     谢谢回复,后来检查确实有一台供回水接反了,另外一台是电动阀安装方向反了

  • 发表于 2017-06-08     供回水接反了?

 发表于2017-06-09   |  只看该作者      

3

点评   空技学员  发表于  1楼   2017-06-01  前年做的一个风冷热泵水系统的工程,每层建筑采用同程式。今天业主保修说有一台风机盘管不制冷,于是我去检查,电动阀动作正常,过滤网无明显堵塞,进回...
谢谢回复,后来检查确实有一台供回水接反了,另外一台是电动阀安装方向反了