匿名 发表于2018-07-20  467人浏览   来自:通风工程  

立式旋风水膜除尘器: 立式旋风水腊除尘器的进气方式,可从切线进气,也可从中心进气,通过导流叶片获得旋转运动。喷水可采用四周喷雾、中心喷雾、上部周边喷水等方式。含尘气体由筒体下部沿切向进入除尘器,旋转上升。在离心力作...

0

匿名 发表于2018-07-20  339人浏览   来自:通风工程  

1.吸入管路 ①泵入口前的直管段长度不应小于入口直径D的3倍(附图2-2)。 ②当泵的安装位置高于吸入液面,泵的入口直径小于350mm时应设置底阀;入口直径大于或等于350mm时,应设置真空引水装置; ③吸入管口浸入水面下的深度a不...

0

匿名 发表于2018-07-20  351人浏览   来自:通风工程  

一、应按设备技术文件的规定调整叶轮与导流壳之间的轴向间隙; 二、止退机构应灵活、可靠; 三、传动装置处应灌注润滑油或润滑脂; 四、应加水预润滑橡胶轴承。

0

匿名 发表于2018-07-20  363人浏览   来自:通风工程  

在额定工况时,机组按规定的方法测得的声级值。

0

匿名 发表于2018-07-20  322人浏览   来自:通风工程  

1、使用温度:-40℃~95℃、-50℃~205℃、-50℃~250℃。 2、流量特性:叶片对开时流量特性为等百分比特性。 3、叶片轴允许的最大扭矩为35NM。 4、泄漏率:低泄漏型风量调节阀<0.5%,普通型风量调节阀<2%。 5、驱动方式:手...

0

匿名 发表于2018-07-20  332人浏览   来自:通风工程  

1担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60`m^3`/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200`m^3`/h)。 2担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于...

0

匿名 发表于2018-07-20  291人浏览   来自:通风工程  

0

匿名 发表于2018-07-20  294人浏览   来自:通风工程  

通风气流数值解: 建筑设备—空调末端与气流组织讲解PPT课件vip 等级: 文件格式:ppt 文件大小:7.52MB 关键词: 暖通空调培训讲义 基础知识 空调末端 辐射采暖 气流组织

0

匿名 发表于2018-07-20  214人浏览   来自:通风工程  

一、轴承应安装完毕,轴承与轴颈的间隙和接触情况应符合规定; 二、盘动转子,应转动灵活、无卡碰现象; 三、叶顶间隙值、转子和联轴器的跳动值均应符合要求。

0

匿名 发表于2018-07-20  500人浏览   来自:通风工程  

供定期排除热水或蒸汽系统中可能积存的污物和浊水用的管道。

0

匿名 发表于2018-07-20  299人浏览   来自:通风工程  

τ-内摩擦力

0

匿名 发表于2018-07-20  706人浏览   来自:通风工程  

送风机、排烟风机的安装1.送风机、排烟风机宜设在混凝土或钢架基础上,但不应设减振装置;若排烟系统必须与空调系统共用,需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。2.送风机、排烟风机外壳至墙壁或其它设备的距离不应小于600...

0

匿名 发表于2018-07-20  359人浏览   来自:通风工程  

烟雾:由燃烧或熔融物质挥发的蒸气冷凝后形成的,其粒径范围一般为0.001~1μm的固体悬浮粒子。 地铁火灾“烟雾克星”:区间隧道通风系统 浏览数:913 回复数:5 关键词: 通风防排烟 暖通设计 暖通工程 比利时海关大楼彩色烟雾 ...

0

匿名 发表于2018-07-20  462人浏览   来自:通风工程  

① 重力式防火阀。分矩形和圆形两种。防火阀平时处于常开状态。当需要重新开启阀门时,旋松自锁簧片前的螺栓,手握操作杆,摇起阀板或叶片,接上易熔片,摆正自锁簧片,旋紧螺栓后防火阀恢复正常工作状态。② 弹簧式防火阀。弹簧...

0

匿名 发表于2018-07-20  548人浏览   来自:通风工程  

一、盘车装置可在曲轴就位后进行组装,并应符合设备技术文件的规定; 二、应调整操作手柄的各个位置,其动作应正确可靠。

0

匿名 发表于2018-07-20  365人浏览   来自:通风工程  

1 两设备之间处于动态连接时,宜采用柔性材料封闭连接。 2 由于设备的转动、振动或摆动所产生的粉尘污染宜采用设备整体密闭或密闭小室。

0

匿名 发表于2018-07-20  451人浏览   来自:通风工程  

太阳光线与其水平投影之间的夹角,也称太阳高度。

0

匿名 发表于2018-07-20  559人浏览   来自:通风工程  

  防排烟系统施工一般规定  1.防排烟系统必须按批准的设计图纸施工,修改设计应有设计单位的变更通知或认可。  2.防排烟系统的使用的主要材料、设备等产品应具有出厂检验合格证和由国家质量监督检验中心出具的检验报告。 ...

0

匿名 发表于2018-07-20  379人浏览   来自:通风工程  

以小时湿球温度为基础,按历年平均不保证50h,通过统计气象资料确定的用于夏季空气调节设计的室外空气计算参数。

0

匿名 发表于2018-07-20  459人浏览   来自:通风工程  

1.排出管路应装设安全阀; 2.宜在泵入口处设吸入空气室,以提高泵的吸入性能;在泵的出口处可根据需要装设排出空气室,以稳定流量和排出压力。