匿名
发表于2018-07-19 438人浏览
1试验设备 500V,0MΩ~500MΩ的兆欧表。 2试验步骤 在常温下,对排烟阀(口)外部带电端子与执行机构壳体之间、电源插头与执行机构壳体之间(电源开关置于连通位置,电源插头不接入电网)分别施加500V±50V直流电压,持续60s±...
最新回复:匿名 2018-07-19
匿名
发表于2018-07-19 533人浏览
1排烟风机可采用普通离心式风机或排烟轴流风机,排烟风机应在烟气温度280℃时能连续工作30min。排烟风机必须采用不燃材料制作。 2排烟风机可单独设置或与排风机合并设置;当排烟风机与排风机合并设置时,宜采用变速风机。 3排烟风...
最新回复:匿名 2018-07-19
匿名
发表于2018-07-19 689人浏览
系统联动试运转及调试1.对机械加压送风系统进行联动试运转应包括下列项目:1)当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能自动启动;2)与火灾自动报警系统联动调试。当火灾报警后,应启动有关部位的送风口、送风机。检查数量:全数...
最新回复:匿名 2018-07-19
匿名
发表于2018-07-19 379人浏览
① 排烟阀。它安装在排烟系统的风管上,平时阀的叶片关闭,火灾时烟感探头发出火警信号,使控制中心将排烟阀电磁铁的电源接通,叶片迅速打开,或人工手动迅速将叶片打开进行排烟。排烟阀有圆形和矩形两种,构造与排烟防火阀相同...
最新回复:匿名 2018-07-19
匿名
发表于2018-07-19 339人浏览
一、启动油泵,在规定的压力下运转不应小于15min; 二、单独启动驱动机,其旋转方向应与压缩机相符;当驱动机与压缩机连接后,盘车应灵活、无阻滞现象; 三、启动压缩机并运转2~3min,无异常现象后其连续运转时间不应小于30min...
最新回复:匿名 2018-07-19
匿名
发表于2018-07-19 380人浏览
月平均最低温度:一个月逐日最低温度的平均值。 江西省公路、水运基本建设工程概算、预算主要外购材料平均供应价格表(2007年5、6月) 等级: 文件格式:xls 文件大小:8.00KB 关键词: 材料信息价格 材料价格信息 江西省2009年3-4...
最新回复:匿名 2018-07-19
匿名
发表于2018-07-19 377人浏览
1 在集中采暖地区,铸造厂房应位于其他建筑物的非采暖季节最小频率风向的上风侧,在非集中采暖地区,其应位于全年最小频率风向的上风侧。 2 厂房主要迎风面应与夏季风向频率最多的两个象限的中心线垂直或接近垂直,即与厂房纵...
最新回复:匿名 2018-07-19
匿名
发表于2018-07-19 267人浏览
1、水质符合卫生要求; 2、水的温度、硬度等符合使用要求; 3、使用过后的回水应予以再利用; 4、地下水使用过后的回水全部回灌并不得造成污染。
最新回复:匿名 2018-07-19
匿名
发表于2018-07-19 221人浏览
一、设备外露加工面、组装配合面、滑动面、各管道、油箱各容器等应清洗洁净;出厂已装配好的组合件可不拆洗。清洗的方法及清洁度的检查应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定; 二、介质为氢、氧气等...
最新回复:匿名 2018-07-19
匿名
发表于2018-07-19 346人浏览
1每组曝气池的供风干管宜为环状布置。 2池底供风支管应与池宽平行布置,曝气器可固定在支管上或悬吊于支管下,或在供风支管两侧。固定螺旋曝气器应与池底固定。每根支管所带曝气器不宜太多,以不超过5个为宜。 3供风立管应与池壁...
最新回复:匿名 2018-07-19
匿名
发表于2018-07-19 417人浏览
一、驱动机的转向应与泵的转向相符; 二、应查明管道泵和共轴泵的转向; 三、应检查屏蔽泵的转向; 四、各固定连接部位应无松动; 五、各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定;有预润滑要求的部位应按规定进...
最新回复:匿名 2018-07-19