匿名
发表于2018-07-20 358人浏览
1、直接布置在有甲、乙类物质场所中的通风、空调和热风采暖的设备; 2、排除有甲、乙类物质的通风设备; 3、排除含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维等丙类物质,其含尘浓度高于或等于其爆炸下限的25%时的设备。
最新回复:匿名 2018-07-20
匿名
发表于2018-07-20 556人浏览
a.设置排油烟系统一套,接厨房排油烟罩,风量按总风量的0.65计算;b.设置全面排风系统兼事故通风系统一套,风量按总风量的0.35计算,并和事故排风12次/小时比较取大值,事故排风机选用防爆型;c.设置空调补风系统,风量按排风量...
最新回复:匿名 2018-07-20
匿名
发表于2018-07-20 343人浏览
一、各机件和附属设备均庆清洗干净,其接合面防锈油脂除去后,应涂以润滑层加以保护(特殊要求者例外); 二、机壳垂直中分面不应拆卸清洗(筒型结构的机器按设备技术文件的规定执行),扩压器、回流器和轴承箱等清洗时可不拆卸; 三...
最新回复:匿名 2018-07-20
匿名
发表于2018-07-20 396人浏览
双级除尘器: 在双区电除尘器中,粒子荷电和沉降收尘分别在两个区域中进行,在第一区域中装有一组电极是尘粒荷电,在第二区域中装有另一组电极使尘粒沉降集尘。多应用于空气调节系统。 除尘器外形尺寸图 等级: 文件格式:rar 文...
最新回复:匿名 2018-07-20
匿名
发表于2018-07-20 374人浏览
一、整体出厂的往复泵在防锈保证期内可不拆卸,并应对其外表进行检查;超过防锈保证期或有损伤确需拆卸和清洗时,应拆卸后盖、进液阀、排液阀、填料等,并应将设备表面和折卸下的零件和部件清洗洁净; 二、解体出厂的往复泵应检...
最新回复:匿名 2018-07-20
匿名
发表于2018-07-20 608人浏览
水蒸汽分压力:由大气中的水蒸汽组分所产生的压强。 无粘结压力分散型预应力锚索 等级: 文件格式:doc 文件大小:38.00KB 关键词: 水利施工工法 预应力钢绞线 张拉锚固 全孔灌浆 电渣压力焊及套筒分项承包合同(分包合同)vip ...
最新回复:匿名 2018-07-20
匿名
发表于2018-07-20 463人浏览
一、应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好; 二、应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符; 三、应核对输送特殊介质的泵的主要零件、密封件以及垫片的品种和规格。
最新回复:匿名 2018-07-20
匿名
发表于2018-07-20 531人浏览
在计算空气调节房间外围护结构得热量时,所采用的一种假想室外空气温度,在该温度的作用下进入围护结构外表面的热量,等于在室外空气温度和太阳辐射共同作用下进入该外表面的热量。
最新回复:匿名 2018-07-20
匿名
发表于2018-07-20 549人浏览
1水面以上供风干、支管可采用UPVC-FRP复合管(加强聚氯乙烯+2mm玻璃布)或FRP管、钢管。水下供风支管也可采用加强聚氯乙烯UPVC管。 2供风管道为钢管时,必须对管道内进行严格防腐处理,管道外也宜做防腐处理。管内防腐可采用厚δ...
最新回复:匿名 2018-07-20
匿名
发表于2018-07-20 554人浏览
l)输送空气温度低于70℃的风管,应用橡胶板、闭孔海绵橡胶板或其他闭孔弹性材料等。 2)输送空气或烟气温度高于70℃的风管,应用石棉橡胶板等。 3)输送产生凝结水或含有蒸汽的潮湿空气的风管,应用橡胶板或闭孔海绵橡胶板等。
最新回复:匿名 2018-07-20
匿名
发表于2018-07-20 394人浏览
一、机身轴承座、轴承盖和轴瓦; 二、同一列机身、中体、连杆、十字头、中间接筒、气缸和活塞; 三、机身与相应位置的支承架; 四、填函、密封盒应按级别与其顺序进行组装。
最新回复:匿名 2018-07-20
匿名
发表于2018-07-20 443人浏览
一、水平剖分机组应将主体风筒上部和转子拆下,并将主体风筒下部、轴承座和底座等在基础上组装后,用成对斜垫铁找平; 二、垂直剖分机组应将进气室安放在基础上,用成对斜垫铁找平,再安装轴承座,且轴承座与底平面应均匀接触,...
最新回复:匿名 2018-07-20
匿名
发表于2018-07-20 333人浏览
1.空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,其送、排风应采用防爆型的通风设备。送风机如设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀,可采用普通型通风设备。 2.排除有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应进行...
最新回复:匿名 2018-07-20