风机盘管选型定位:
按图纸要求确定风机的规格型号及设置位置,检查安装的风机盘管表面有无破损,涡轮转动与蜗壳有无摩擦,电机有无抖动和异常噪音。
质量控制管理把握以下几点:
A、设备规格与设计一致,位置与图纸无冲突,型号不符或有问题的风盘要更换后再吊装;
B、定位位置考虑与风机连接的软接和阀件能否合理布置,检修空间要满足。
风机盘管固定安装:—卧式风机盘管安装固定方式有两种,吸顶吊装和悬挂吊装;—明装风机盘管安装固定多采用托架或吊架;—明装立式风机盘管采用坐式固定安装;
质量控制把握以下几点:
A、无论采用哪种模式,固定胀栓必须生根牢固、禁用毛栓等非标膨胀件;
B、悬挂吊装风机盘管采用的吊筋丝杆直径宜采用直径不低于∮8的镀锌材质,截取长度不能超过吊装水平线的75px,以风盘校正水平紧固后露出4-5丝最佳;
C、风盘吊装时要在风盘吊挂孔上下加紧固螺母且在下方加装0.5-25px厚橡胶减震垫,采用的紧固螺母必须是与吊杆匹配的国标件;上下螺母要紧死
D、风机吊装后,风机涡轮后要留有20-625px的检修空间,吊装后的风盘从外观看不能左右偏斜,上下倾斜现象;
E、吸顶吊装时采用的膨胀螺栓长度不低于200px,膨胀紧固要到位;
F、采用托架或吊架安装的风机盘管,拖吊架材料最低选用L3*30的角钢型材,且要做好防腐处理;
G、风机盘管与提前加装的柔性风管、风口连接处应严密、牢固。
附:卧式安装风机盘管悬挂吊装大样图
能不能给我具体讲解下风机盘管的施工么?或者是盘管的滴水盘接头和管道是怎么连接的?
发表于 2014-05-20 1.风机盘管的施工规范是有国家标准的,这个可从行业标准里找一找,或者在网上找一找,应该能够找到满意的答案的。
2.盘管接水盘接头与排水管的连接,通过使用软连接,即是,一般排水管的施工中,不需要直接与盘管的接水盘直接连接,保留30-50CM的距离,然后通过软接管与盘管的接水盘的接着连接,这样做的好处就用多说了。
点评 建工bmw 发表于 3楼 2014-05-20 能不能给我具体讲解下风机盘管的施工么?或者是盘管的滴水盘接头和管道是怎么连接的?1.风机盘管的施工规范是有国家标准的,这个可从行业标准里找一找,或者在网上找一找,应该能够找到满意的答案的。 2.盘管接水盘接头与排水管的连接,通过使用软连接,即是,一般排水管的施工中,不需要直接与盘管的接水盘直接连接,保留30-50CM的距离,然后通过软接管与盘管的接水盘的接着连接,这样做的好处就用多说了。
发表于 2014-05-20 高度方面如何设定?
点评 seekdll 发表于 4楼 2014-05-20高度方面如何设定?点评 建工bmw 发表于 3楼 2014-05-20 能不能给我具体讲解下风机盘管的施工么?或者是盘管的滴水盘接头和管道是怎么连接的?1.风机盘管的施工规范是有国家标准的,这个可从行业标准里找一找,或者在网上找一找,应该能够找到满意的答案的。 2.盘管接水盘接头与排水管的连接,通...
发表于 2014-05-20 风机盘管软管是不锈钢金属软管,一般长度是250MM或300MM,Dn20。接在风机盘管进出口端。风机盘管有多高软管就有多高
点评 建工bmw 发表于 5楼 2014-05-20点评 seekdll 发表于 4楼 2014-05-20风机盘管软管是不锈钢金属软管,一般长度是250MM或300MM,Dn20。接在风机盘管进出口端。风机盘管有多高软管就有多高点评 建工bmw 发表于 3楼 2014-05-20 能不能给我具体讲解下风机盘管的施工么?或者是盘管的滴水盘接头和管道是怎么连接的?1.风机盘管的施工规范是有国家标准的,这个可从行业标准里找一找,或者在网上找一找,应该能够找到满意的答案的。 2.盘管接水盘接头与排水管的连接,通...
发表于 2014-05-20 风机盘管高度没有要求,是在吊顶上方,由帆布软接在风口上
点评 seekdll 发表于 6楼 2014-05-20点评 建工bmw 发表于 5楼 2014-05-20点评 seekdll 发表于 4楼 2014-05-20风机盘管高度没有要求,是在吊顶上方,由帆布软接在风口上点评 建工bmw 发表于 3楼 2014-05-20 能不能给我具体讲解下风机盘管的施工么?或者是盘管的滴水盘接头和管道是怎么连接的?1.风机盘管的施工规范是有国家标准的,这个可从行业标准里找一找,或者在网上找一找,应该能够找到满意的答案的。 2.盘管接水盘接头与排水管的连接,通...