小白问楼主一个问题!空调风系统中静压箱一般安装在什么地方,和消声器或消声弯头一同安装的吗?什么情况下可以不需要装静压箱?期待详细解答。谢谢!
发表于 2014-05-20 静压箱在通风系统中起增加静压,稳定气流的作用。静压箱用镀锌钢板作外壳,方管作骨架,内壁用金属穿孔板,内铺玻璃丝布,超细玻璃棉等吸声材料,将增加静压和降低空气动力噪声两种功能融为一体,是通风系统不可缺少
发表于 2014-05-20 楼主请看楼下!
点评 mapual521 发表于 3楼 2014-05-20 小白问楼主一个问题!空调风系统中静压箱一般安装在什么地方,和消声器或消声弯头一同安装的吗?什么情况下可以不需要装静压箱?期待详细解答。谢谢!楼主请看楼下!
首先你需要理解静压箱的作用
静压箱为什么要比风管大,理由在于降低风速。为什么会降低风速?风量/截面积=风速。自己算。
然后,降低风速有什么优点?大家应该知道全压=动压+静压。风机的全压是不变的。风速降低,意味着动压变小,则静压增加了。
显然静压箱起到了增加静压的作用。
什么?不知道静压高的好处?静压高也就意味着最大送风距离会增加。
因此静压箱一般用在风机出风口附近比较常见。
但为什么又有的装到风机吸入口附近,同样也是起到降低风速作用。风机吸入口的风速过高,气流对叶轮的冲击也大。
因此什么情况下可以不装,显而易见。不清楚?请仔细看上面的文字。
另外,消声器的作用顾名思义。与静压箱是两个完全不同的部件。
如果两个同时装?没必要,做成消声静压箱就行了。或者把消声器截面积做大点。
点评 mapual521 发表于 3楼 2014-05-20 小白问楼主一个问题!空调风系统中静压箱一般安装在什么地方,和消声器或消声弯头一同安装的吗?什么情况下可以不需要装静压箱?期待详细解答。谢谢!静压箱在通风系统中起增加静压,稳定气流的作用。静压箱用镀锌钢板作外壳,方管作骨架,内壁用金属穿孔板,内铺玻璃丝布,超细玻璃棉等吸声材料,将增加静压和降低空气动力噪声两种功能融为一体,是通风系统不可缺少
静压箱的另外一个作用就是圆形吊装风机相对诸如阻抗消声器来说,更方便接管。对于消声要求不高的地下室,不失为一个好的选择!
应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距,这点是什么意思,没看明白?
发表于 2014-05-27 上风侧是保证排风和送风能形成最短距离的气流回路;低于排风口是保证在竖向上能形成气流卷带,不形成气流死角;保持不少于10m的间距是针对送排风效果而言的。距离太短,气流易发生短路,起不到送排风作用。
点评 chenruonan22 发表于 8楼 2014-05-21 应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距,这点是什么意思,没看明白?上风侧是保证排风和送风能形成最短距离的气流回路;低于排风口是保证在竖向上能形成气流卷带,不形成气流死角;保持不少于10m的间距是针对送排风效果而言的。距离太短,气流易发生短路,起不到送排风作用。