走道是否设机械排烟

发表于2012-05-17    2440人浏览    2人跟帖    总热度:10  

请问高手:《高规》8.4.1.。30~60米内走一端开窗,按规范设机械排烟设施?.

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

 发表于2012-05-19   |  只看该作者      

2

排烟口距最远点的水平距离不满足30的要求,单靠一侧外窗不能满足要求。

奖励      筑龙币+10

 发表于2013-11-14   |  只看该作者      

3

首先 30-60m的内走道没有超过60m 可以采取自然排烟 但是自然排烟的开窗面积要大于等于该内走道的净面积的2%,其次你要弄清楚什么是内走道或者内走包括哪些部分 这样你就能判断采取什么排烟 另外 如果采取机械排烟 那么你的烟口距最远点的水平距离不能超过30m 这样你可以采用2个排烟风口 这有利于人们安全逃生,虽然成本多了一点 但设计时绝对合理的 保证了争取更多时间让人们脱离危险