2

1、人防测压管的作用,顾名思义,就是为人防测压装置提供基准参照压力(即室外零点压力)的连通管路。
2、但楼主问的应该是人防测压装置的作用;《人民防空地下室设计规范GB50038-2005》5.2.17
设有滤毒通风的防空地下室,应在防化通信值班室设置测压装置。该装置可由倾斜式微压计、连接软管、铜球阀和通至室外的测压管组成。...
3、因此,测压装置其测试的是人防清洁区相对于染毒区(室外零点压力)的压力。测试的目的是为了监测清洁区压力是否超过了人员的生理舒适度,以利指导协调人防送排风系统的调节。
4、测压装置除设于防化值班室外还有设在人防送风系统机房;室外测压点一般置于与室外连通的楼梯转台侧墙上。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2008-10-30 22:43:45

 发表于2009-02-20   |  只看该作者      

3

正接触到这个问题,学习了。
谢谢sungkingdom大版主。
有其它问题时还要请你帮助的哦。
“测压管应采用DN15热镀锌钢管,其一端在防化通信值班室通过铜球阀、橡胶软管与倾斜式微压计连接,另一端则引至室外空气零点压力处,且管口向下。”那么这根DN15热镀锌钢管是否一定需要预埋在楼板里呢?

奖励      

  • 奖励于 2009-02-20 17:38:57

 发表于2009-02-20   |  只看该作者      

4

需要预埋在墙体中!

奖励      

  • 奖励于 2009-02-20 21:14:10

 发表于2009-02-20   |  只看该作者      

5

谢谢楼上的,送花了。
是预埋在墙体中的。

奖励      

  • 奖励于 2009-02-20 21:14:17

 发表于2009-03-28   |  只看该作者      

6

有两种预埋方法,一种是把DN15管预埋在顶板内。另一种在墙体内预埋穿墙密闭套管。