[分享]DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》

发表于2021-02-04     6903人浏览     1人跟帖     总热度:173  

 

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_1


3 基本规定

3.0.1 绿色设计应遵循因地制宜原则,结合当地的气候、资源、环境、经济、人文等特点进行。

3.0.2 绿色设计应遵循共享、平衡、集成的理念。在设计过程中,规划、建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气、智能化、景观、经济等各专业协同工作。

3.0.3 绿色设计应综合建筑全寿命期的技术与经济特性,采用有利于促进建筑与环境可持续发展的建筑形式、技术、设备和材料。

3.0.4 应从项目立项时进行绿色建筑策划,制定绿色建筑总目标与相关指标。

3.0.5 绿色设计不得采用国家、江苏省禁止使用的建筑技术与材料,鼓励选用新技术、新材料、新工艺。

3.0.6 新建的政府投资公共建筑、大型公共建筑应至少利用一种可再生能源。新建住宅和宾馆、医院等公共建筑应当设计、安装太阳能热水系统。


8.1 一般规定

8.1.1 暖通空调系统设计应充分考虑当地气候特点、环境条件、建筑规模、使用功能、空间特性等因素。

8.1.2 甲类公共建筑和居住建筑供暖、空调系统设计时,应对供暖、空调房间或区域进行冬季热负荷和夏季逐时冷负荷计算。大型公共建筑采用地源热泵、分布式能源系统、蓄能空调系统时,应进行全年动态负荷分析。

8.1.3 应根据建筑朝向、使用功能、使用时间,细分供暖空调区域,并对系统进行分区控制。设计文件中应包含系统分区控制策略。

8.1.4 应根据建筑空间和功能设定温湿度、风速和新风量等室内环境参数,并应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。对于室内过渡空间,可合理降低温度设定标准。

8.1.5 居住建筑的供暖空调宜选用分散式系统。

8.1.6 暖通空调系统应选择低噪声、高效率设备,并根据安装方式、使用功能、噪声和振动的特性等采取相应的消声、隔声、减隔振措施,满足声环境控制要求。


8.2 冷热源设计

8.2.1 暖通空调冷热源宜优先采用太阳能、浅层地热能等可再生能源和废热、余热资源。当大型公共建筑仅采用地源热泵系统作为可再生能源利用设备时,其承担空调负荷的比例不应低于20%。

8.2.2 冷热源设备的能效、部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)等应满足《公共建筑节能设计标准》GB 50189及现行有关标准能效限定值的要求。

8.2.3 对冬季或过渡季存在供冷需求的建筑,应充分利用新风降温;技术经济合理时,可利用冷却塔提供空调冷水或使用具有同时制冷和制热功能的空调(热泵)产品。

8.2.4 地埋管地源热泵系统设计应符合下列规定:

1 应开展工程场地状况调查和浅层地能资源勘察,对地埋管换热系统的可行性与经济性进行分析;

2 地埋管的埋管方式、规格与长度,应根据冷(热)负荷、占地面积、岩土层结构、岩土体热物性和机组性能等因素综合确定;

3 建筑桩基条件适宜时,可采用桩基埋管方式;

4 地源热泵系统土壤热平衡分析的最小计算周期宜为1年,且在计算周期内,地埋管换热系统总释热量与总取热量的不平衡率不宜大于10%;

5 应制定以土壤热平衡为基础的全年运行方案,提高长期运行效果。


8.3 输配系统设计

8.3.1 空调水系统的耗电输冷(热)比、集中供暖系统耗电输热比、水管绝热厚度,以及空调风系统单位风量耗功率、风管绝热厚度等应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。

8.3.2 风机、水泵宜分别满足《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761、《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762的节能评价值要求。

8.3.3 空调风系统应采取下列措施减少风机耗功率:

1 应合理布置和划分风系统的服务区域;

2 应结合经济比摩阻和噪声要求控制风管设计风速;

3 风管弯头、三通、变径等宜采用低阻力部件,矩形风管宽高比不宜大于4。

8.3.4 空调区的气流组织设计应符合下列规定:

1 应根据空调区的温湿度及控制精度、允许风速、噪声标准、空气质量等要求,结合内部装修、工艺或家具布置等确定;

2 复杂空间的气流组织设计,宜采用计算流体动力学(CFD)数值模拟计算;

3 侧送风宜采用百叶风口或条缝型风口,射流宜贴附;

4 应根据房间吊顶、空调区高度等,合理设置散流器的形式和数量;

5 高大空间宜采用喷口送风、旋流风口送风、下部送风或分层空调等气流组织方式,亦可采用辐射供暖供冷末端;

6 回风口不应设在送风射流区。


8.4 室内通风设计

8.4.1 住宅采用集中空调或户式中央空调时,应设置带过滤装置的新风系统。

8.4.2 易产生污染物的区域应合理设置通风系统,避免污染物扩散。应采取措施防止厨房、卫生间的排气倒灌。

8.4.3 人员密集的公共建筑场所应设置室内空气质量监测系统,并应在建筑主要出入口和各楼层实时公告监测数据。


8.5 监测与控制

8.5.1 暖通空调系统应设置检测与监控设备或系统。

8.5.2 主要功能房间的暖通空调系统末端应可独立调节。

8.5.3 住宅集中新风系统宜设置过滤设备的阻力检测和报警装置。

8.5.4 全空气系统应满足全新风运行或新风比可调的要求,且最大新风比不应低于50%;人员密集空间的全空气系统,应根据室内CO2浓度变化进行新风调节控制。

8.5.5 设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测,并与通风系统联动。每个防烟分区应至少设置一个CO浓度监测点。

8.5.6 公共建筑能耗分项计量系统应对暖通空调冷热源、输配系统等各部分能耗进行独立分项计量,并应符合现行有关标准的规定。


9.5 生活热水节能设计

9.5.1 生活热水系统的热源应根据建筑类型、使用功能选择适宜的可再生能源,并应符合下列规定:

1 住宅应设置太阳能热水系统,并应符合江苏省有关建筑节能设计标准的要求;

2 宾馆、酒店、医院等热水需求较大且稳定的公共建筑应采用太阳能热水系统,由太阳能热水系统提供的生活热水比例不应低于20%;

3 学校内有热水需求的建筑,宜采用空气源热泵热水系统。

9.5.4 空气源热泵热水系统设计应符合下列规定:

1 系统类型应根据地理位置、气候条件、建筑功能、使用要求、安装条件等因素综合确定,并应符合节能环保要求;

2 热泵机组、贮热水箱、支架等主要部件的正常使用寿命不应少于10年;

3 空气源热泵室外机应有良好的通风条件,并减少噪声干扰;

4 集中热水系统热泵热水机组台数不应少于2台,不宜少于3台。

9.5.5 可再生能源热水设备应采取防冻、防结露、防过热、防电击、防雷、抗风、抗震、降噪等技术措施,并与建筑同步设计、同步施工。


正文如下:

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_2

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_3

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_4

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_5

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_6

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_7

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_8

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_9

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_10

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_11

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_12

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_13

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_14

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_15

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_16

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_17

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_18

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_19

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_20

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_21

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_22

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_23

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_24

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_25

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》_26



扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-02-04   |  只看该作者      

2

DB32/3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》暖通相关条文

龙千行

中国 台湾 | 暖通空调

35 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20