[分享]地下车库重点部位水暖安装推荐做法

发表于2020-08-11     34人浏览     1人跟帖     总热度:292  

来源:网络

版权归原作者所有,侵权请联系删除



地下车库

风管安装:金属风管表面平整、光洁,无锌层脱落、无锈斑、无划痕,非金属复合材料风管无破损;风管按规范要求进行加固、连接严密可靠。水平悬挂主、干风管长度≥20m应设置固定支架。


支吊架:通过计算确定共用支吊架规格及生根方式,同一系统生根形式统一。


喷淋管道:喷淋干(支)管、喷头、支吊架安装应纵、横向一一对齐,喷头标高一致,支吊架统一;末端喷头处安装防晃支架。强度试验、严密性试验、冲洗。

地下车库重点部位水暖安装推荐做法_1


防火阀:防火阀距墙≯200mm,阀边长(直径)>630mm时设独立支吊架。



柔性短管:安装长度150~300mm,松紧适度,无开裂、扭曲现象;防排烟系统柔性短管采用不燃材料制作(燃烧性能证明)。


地下车库重点部位水暖安装推荐做法_2

地下车库重点部位水暖安装推荐做法_3


穿墙封堵:风管穿越防火、防爆墙体或楼板时,设壁厚≮1.6mm的预埋管或套管,并用不燃柔性材料封堵,或用镀锌钢板在墙体或楼板处外侧封闭。


标识:管线系统、介质、流向等标识清晰。

地下车库重点部位水暖安装推荐做法_4


喷头位置:

1)当喷头溅水盘高于附近梁底或宽度小于1.2m的风管、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、风管、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合下表的规定。

地下车库重点部位水暖安装推荐做法_5

2)当梁、风管、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。

地下车库重点部位水暖安装推荐做法_6


套管安装:地下室外墙、水池按设计要求安装防水套管,防止遗漏;人防区域安装防护密闭套管。

地下车库重点部位水暖安装推荐做法_7


消防接合器:墙壁式消防水泵接合器高度为1.1m、与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下式消防水泵接合器进水口与井盖底面的距离不大于  0.4m,且不应小于井盖的半径。