[分享]图解|多联机空调系统的配管与施工

发表于2019-02-26     1131人浏览     1人跟帖     总热度:250  


配管允许长度和落差

最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度

图解|多联机空调系统的配管与施工_1

室内、外机连接管的选配

  • 冷媒管尺寸的选择;

图解|多联机空调系统的配管与施工_2

  • 分歧管的尺寸;

图解|多联机空调系统的配管与施工_3

冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密

图解|多联机空调系统的配管与施工_4

安装所需的材料标准

铜管:

1.采用去油脱磷无缝紫铜管。

2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。

3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求。

4.应具有出厂合格证、质量证明书。

图解|多联机空调系统的配管与施工_5

图解|多联机空调系统的配管与施工_6

保温:

必须符合国标规定,并应具有出厂合格证、质量证明书。采用B1级防火等级的泡沫橡塑绝热制品。

图解|多联机空调系统的配管与施工_7

图解|多联机空调系统的配管与施工_8

安装所需工具:

专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后因施工不良造成设备的冷媒泄漏,影响空调的日常使用。

图解|多联机空调系统的配管与施工_9

分支岐安装要求

图解|多联机空调系统的配管与施工_10

安装方法:

1.应水平安装,分歧器前后应大于500mm的直管才能转弯。

2.两个分歧器之间应大于1000mm的间距。

图解|多联机空调系统的配管与施工_11

管道加工工艺要求

图解|多联机空调系统的配管与施工_12

必须使用扩口器扩口,严禁用螺丝刀!扩口开始前一定要先装钠子!完成后检查扩口表面是否色泽均匀,是否圆整,确认无“光环”,无“快口” 更不能有裂痕。否则再从割管开始返工!

图解|多联机空调系统的配管与施工_13

铜管要胀管焊接

图解|多联机空调系统的配管与施工_14

存油弯

1、回油弯的高度为10CM或者3-5倍铜管外径

图解|多联机空调系统的配管与施工_15

焊接铜管置换氮气的方法

1、必须使用氮气保护焊;

2、表压应在0.02MPa—0.05MPa;

3、焊接后继续充入氮气保护直至冷却到常温;

4、同时配管焊接处距弯曲部位的长度应不小于管道外径,且不小于100mm。

图解|多联机空调系统的配管与施工_16

配管的支撑要求

1、配管管道必须做好支撑、固定、支撑距离为1.0-2.0m

图解|多联机空调系统的配管与施工_17

管道的吹洗

1、配管焊接结束后,在与内、外机连接之前,进行管道吹洗;

2、用干燥氮气将管道内的杂质与水分吹净;

3、管道比较长时,应分段吹洗;

4、用0.5MPa的氮气,有绝缘材料堵住管口,升压中无法抵住,快速释放。

5、氮气喷射出用白纸检验吹洗是否干净,否则重复吹洗。

图解|多联机空调系统的配管与施工_18

气密性试验

图解|多联机空调系统的配管与施工_19

冷媒配管的保温

管道保温

1、防止凝露滴水、烫伤、减少热量的损失;

2、保温材料具备隔热、阻燃、耐高温等特性;

3、所有内、外机的冷媒配管都需要保温(分歧管、接头、弯头等),有缝隙处必须粘贴好;

4、气管和液管必须分开保温,同时注意不能紧压保温棉;

5、保温材料应满足:20℃时的导热系数λ≤0.040W/( m• K)、湿阻因子≥80。

6、保温棉的厚度:铜管外径D≤12.7mm时,厚度≥15mm;铜管外径D> 12.7mm厚度≥20mm。

图解|多联机空调系统的配管与施工_20


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-02-28   |  只看该作者       筑龙币+10

2

多联机空调系统的配管与施工,多谢共享。

苏陌染

  | 暖通空调

3 关注

29 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20