[分享]大型商业建筑通风设计细节探讨

发表于2018-12-21     1528人浏览     1人跟帖     总热度:1005  

大型商业建筑通风设计细节探讨_1
随着国家经济的迅猛发展,
商业地产在各大城市遍地开花,而在大型商业建筑暖通设计中,我们往往更注重空调系统的设计,而忽略了通风系统的重要性,以至于通风系统的设计比较随意。实际上适当的通风量设计与合理的通风系统设计,可以较大程度地提高大型商业建筑的舒适度,使气流组织更合理,从而增强空调系统效果,同时达到节能的目的。
下面对大型商业建筑内不同功能区域的通风量计算进行讨论。
1、商铺及公共区域
  
  大型商铺和百货区域一般采用独立全空气系统,排风系统相应独立设计,排风量按新风量的80%计算,根据空调季节和过渡季节新风量的不同,排风量也相应不同,宜分别选择风机。

  小型商铺及公共区域的排风一般集中在商业中庭上空设排风口排放,风机设在商业屋面,排风量按商铺及公共区域总新风量的80%计算。若公共区域空调系统采用全空气系统,空调季节和过渡季节排风量也应根据其新风量的不同分别计算选择风机或调整风机开启数量。
2、餐饮厨房区域

  餐饮厨房区域的排风量一般按换气次数计算,厨房高度按如3M考虑;同时考虑机槭送、排风系统,送风量(一般取排风量的80%〜90%)略少于排风量以保持室内微负压;餐饮煮食炉区送风系统夏季不设预冷及冬季不设预热;考虑事故通风,按换气次数12次/h计算。不同餐饮换气次数计算详表一。
表一  餐饮区域排油烟量估算表

餐饮区域
换气次数
备注
餐饮租户厨房
(餐饮租户面积小于等于200
80
设计时按照餐饮区域的1/3确定厨房面积
餐饮租户厨房
(餐饮租户面积大于200
60
设计时按照餐饮区域的1/3确定厨房面积
美食广场餐饮档位
70~80(不小于8000CHM/档位)
按档位面积计算

注:当无窗厨房面积大于50㎡时,应设计排烟系统。

3、后勤区域

  车库、卫生间、茶水间、垃圾间及卸货区等后勤区域均应合理设计通风系统。

  单层车位汽车库排风量按换气次数6次/h计算,当车库层高大于3m时按3m层高计算。双层及多层车位汽车库需按稀释浓度法计算。同时应设计送风系统,送风量按排风量的80%计算。车库排风及送风系统可与其排烟及补风系统合用。

  卫生间和垃圾房排风量按换气次数15次/h计算,茶水间排风量按换气次数10次/h计算,仅设计排风系统,由周围空调区域渗透自然补风。湿垃圾间有条件的项目建议设计分体空调,同时排风经过净化处理后排放。垃圾房排风系统爾独立设置,并采用独立竖井。
4、设备用房

  水泵房、冷冻机房、发电机房、变配电室及电梯机房等设备用房需根据不同要求设计通风系统。

  生活泵房和消防泵房排风量按换气次数4~6次/h计算,水景泵房排风量按换气次数10次/h计算,污水泵房一般按换气次数20次/h (规范要求8~12次/h)计算。同时设计送、排风系统,生活泵房、消防泵房和水景泵房的送风量与排风量相等,污水泵房送风量按排风量的80%~90%计算。污水泵房排风系统需独立设置,并采用独立竖井。


  一般大型商业建筑的制冷主机都是采用氟制冷主机,其冷冻机房排风量按换气次数6次/h计算,同时考虑事故通风,按换气次数12次/h计算。采用R134a冷媒的制冷机房,其事故排风机由含氧探测器控制进行事故排风;设计送风系统,送风量与排风量相等,即零压设计。采用开式制冷机的制冷机房需要另设空调降温设备。

  发电机房和变配电室排风量按实际设备散热量要求计算;当消防采用气体灭火时同时应考虑事故后通风,一般按换气次数15次/h计算。排风机按两者取大值选,送风量按排风量的80%~90%计算。

  电梯机房排风量按换气次数10次/h计算,排风机设置温控装置,由机房内温度控制排风机启停,由每层轿厢门自然进风,同时设计分体空调降温。


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2019-01-02 10:55:14

 发表于2018-12-21   |  只看该作者      

2

大型商业建筑通风设计细节探讨

键盘汪汪汪

北京 顺义区 | 给排水

3 关注

999+ 粉丝

981 发帖

864 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20