[分享]建筑通风工程风管支、吊架的安装的规定

发表于2018-10-24     3045人浏览     1人跟帖     总热度:943  

建筑通风工程风管支、吊架的安装的规定_1

每一个建筑项目都会有他行业的施工规定的,这其中也包括了通风工程、风管支、吊架等的安装也是有一定的规定。

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》得知通风工程、风管支、吊架等的安装应该符合以下七点规定:

1、风管水平的安装,直径或者是长边的尺寸要小于和等于400mm,其中间距不能大于4m。螺旋风管的支架,吊架的间距都可以按照其情况延长5m到3.70m;有的薄钢板的法兰风管,它的吊架间距不能大于3m。

2、风管垂直安装,间距不能大于4m,单根直管至少要有2个以上的固定点。

3、风管支架、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500㎜的超宽、超重特殊风管的支、吊架应按设计规定。

4、支架、吊架最好不要安装在风口、风阀以及检查门内自控机构,离风口接管的间距尽量不要小于200mm。

5、当风管长度大于20m时应设置防止摇晃的固定点,每个不该少于1m。

6、吊架的螺孔应选用机器加工。吊杆应平直,螺纹残缺、光亮。安装后各副支、吊架的受力应平均,无显着变形。风管或空调设备运用的可调隔振支、吊架的拉伸或紧缩量应按规划的要求停止调整。

7、抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍,其圆弧应平均,且与风管外径相分歧。