[分享][分享]万达购物中心机电系统技术标准—暖通部分(二)

发表于2018-03-16    1053人浏览    1人跟帖    总热度:195  

1.4 空调风系统:

1.4.1 所有空调系统不得由吊顶内回风,风机盘管应带回风箱,空气处理机的回风应有组织进行回风。

1.4.2 全空气系统应采用大温差送风,但送风温差不宜超过10度。

1.4.3 系统应设单风机系统,如设双风机系统,须经规划院暖通工程师同意。

1.4.4 风机盘管加新风系统中,新风经过处理后应直接送入房间,不应经过风机盘管后再进入房间。

1.4.5 万达商业综合体应进行风平衡计算,保证整栋建筑在空调季节为微正压。

1.4.6 组合式空气处理机组应包括:风机段、盘管段(冷热共用)、中间段、中效过滤段(无吊顶时不设)、粗效过滤段(采用可拆洗板式过滤器)、混合段,严寒地区空调机组及新风机组应增设预热段。

1.4.7 送风口布置形式:卖场等大空间空调区域采用散流器上送,集中回风;中庭宜采用喷口形式,所有空调送风口均应带调节阀。

1.4.8 回风口布置原则:集中回风的回风口不能布置在封闭房间内,应布置在大空间内,回风口不能设在人员长时间停留区域,也不能设在送风的射流区内。

1.4.9 CO2传感器选用墙壁型,设在室内靠近回风口处,每个空调机组只设1个。

1.4.10 空调机组控制要求如下:

1. 空调机组根据回风温度与设定值偏差,以PID调节方式自动改变空调水阀开度。

2. 根据送风温度与设定值偏差自动调节送风机转速,保证送风温度达到设计要求。

3. 供冷季当室外空气焓值低于室内空气焓值时,按最大新风比运行。

4. 室内设CO2浓度监测,当室外空气焓值高于室内空气焓值时,新风量根据室内二氧化碳浓度控制,但不得高于设计最小新风量,且不得低于设计最小新风量的50%。

5. 全空气系统对应的排风系统应满足如下要求:

(1)最小风量满足空调季设计最小新风量排风要求;

(2)最大风量满足最大新风比运行时的排风要求。

6. 新风阀应与风机联锁控制。

7. 除夏热冬暖地区外,当加热盘管表面温度低于4度时风机停止运行,新风阀关闭,加热盘管水路两通阀全开,温度回升后机组恢复正常工作。

1.4.11 新风机组控制要求如下:

1. 新风阀应与风机联锁控制;

2. 除夏热冬暖地区外,当加热盘管表面温度低于4度时风机停止运行,新风阀关闭,加热盘管水路两通阀全开,温度回升后机组恢复正常工作。


1.5 采暖系统

1.5.1 严寒地区地下车库、疏散楼梯间、通道、仓库、消防水箱间及寒冷地区消防水箱间等设值班采暖,设计温度5℃。

1.5.2 夏热冬冷、寒冷和严寒地区室内步行街一层公共区域(全部)、百货一层出入口及寒冷和严寒地区的百货中庭处设低温热水地板辐射采暖。

1.5.3 严寒地区散热器采暖设计供回水温度不宜低于80/60℃,若低于该温度须与甲方协商。

1.5.4 集中采暖系统供回水的分支管路上,应根据水力平衡要求设置水力平衡装置。

1.5.5 散热器应明装,外表面刷非金属涂料,颜色与装修相协调。

1.5.6 采暖水管管材:DN50(含DN50)以下采用镀锌钢管螺纹连接,DN50以上采用焊接钢管焊接,DN250(含DN250)以上采用螺旋焊接钢管焊接。

1.5.7 风幕设置要求:

1. 购物中心的对外出入口、应设风幕。其中严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区的对外主要出入口处设两道热风幕(外电内水),其余设一道热水风幕;夏热冬暖地区均设一道贯流风幕。除夏热冬暖地区外超市地下卸货平台的运输通道的门口处应设电热风幕。首层的自持外铺,应在其外门内侧设风幕,严寒及寒冷地区应设电热风幕。

2. 寒冷及严寒地区的热水风幕供水温度不宜低于80℃,当受市政一次热源条件限制时,可适当降低热水温度。

3. 垃圾房垃圾推入门安装单向风幕机。

4. 风幕出口高度距地面不宜高于3000mm,出口风速大于9米/秒。


1.6 通风系统:

1.6.1 车库排风与排烟合用一套系统,每个防烟分区设置2台风机(排风兼排烟),单台风量按3次换气次数计算,风压须满足排烟需求。

1.6.2 设备机房设置独立的通风设备,换气次数按照发热量或规范要求。

1.6.3 污水处理间、干式垃圾间、卫生间等有异味的房间排风系统独立设置,不与车库、设备用房等排风系统合用,各房间内分设排风机,换气次数按15次/小时,以上房间应就近合用排气道上至屋顶,并在屋顶设总排风机,屋顶排风机为常开。

1.6.4 污水处理间、干式垃圾间与地下室隔墙上设置补风百叶风口、补风风管设置防火阀和电动风阀,室内排风机连锁开闭补风电动风阀;室内风机、补风电动阀及屋顶排风机均纳入BA系统。

1.6.5 湿式垃圾间排风系统不与其他房间合用,单独设置排气道上至屋面,排风机安装在屋顶。与地下室隔墙上设置补风百叶风口,补风风管设置防火阀和电动风阀,屋顶排风机连锁开闭补风电动风阀,并均纳入BA系统。

1.6.6 设有气体灭火系统的房间,应设事故后通风,事故通风量≥5次/时。送风管及排风管均设电动风阀,并与对应的风机连锁。灭火剂喷射时电动阀及风机均关闭,火灾结束后电动阀及风机均开启排除房间的灭火剂;

1.6.7 采用七氟丙烷气体灭火系统的房间均设泄压口,泄压口位于防护区室内净高的2/3以上区域,朝向防护区外侧应为开敞区域。

1.6.8 如多个餐饮业态租户合用排油烟竖井时,应设置两级排油烟风机及油烟净化器。第一级排油烟风机和油烟净化器设置于各租户室内,第二级排油烟风机和油烟净化器设置于屋顶。

1.6.9 餐饮商户排油烟风机应与补风风机连锁(土建设计单位应对租户图纸进行复核),各类条件(配电、安装空间、补风管井等)应设计到位。

1.6.10 餐饮排油烟管出口应距塔楼大于30米远,否则上塔楼屋面高空排放(需作为专题与规划院暖通工程师沟通)。

1.6.11 餐饮区域与其他区域保持微负压,压差为0~5帕;非餐饮区保持微正压,压差5~10帕。厨房负压-10帕。

1.6.12 多个商铺合用通风系统时,其共用风机等设备的电源应接入万达物业管理系统。

1.6.13 排油烟系统在风道最低处设清扫口。


1.7 防排烟系统:

1.7.1 所有主力店内均应做机械排烟, 主力店、次主力店排烟时需设机械补风。

1.7.2 消防补风需设专用风机,不得由空调机组、新风机组兼用;消防补风系统风道上不得有BA系统控制的电动风阀。

1.8 绿建节能要求:

1.8.1 结合项目所在地气候特点采取可行的节能方案,编写节能专篇。

1.8.2 冷冻水供回水温度6~12度。

1.8.3 全空气系统过渡季应不小于70%新风比运行。

1.8.4 冬季(过渡季)可根据各地气候条件,决定是否采用冷却塔免费供冷。

1.8.5 冷冻水泵和供暖热水泵变频。

1.8.6 空调机组风机变频。

1.8.7 水泵、风机等选用高效率设备。

1.8.8 沿步行街采光顶侧面(两侧),均布自动可开启窗,其有效开启面积不应小于步行街首层公共区地面面积的10%。

1.8.9 商管物业各类用能应采用分项计量措施。

1.8.10 根据技术经济分析,确定是否采用排风热回收。

1.8.11 可利用消防水池设置水蓄冷装置(供商管物业空调系统)。

1.8.12 设计单位应根据业主及绿建咨询单位的要求,进行必要的设计修改和变更,并配合绿建申报工作。


1.9 各业态设计要求:

1.9.1 万达百货

1. 采暖、空调

(1)冷热源按冷热源论证会结论执行。

(2)全空气系统每个空调机组负担区域为1000~1200m2左右。风口布置要求:

I 首层中庭区域设置侧送空调喷口;

II 二层及以上中庭周边区域空调风口应加密布置;

III 为确保气流分布及温度场均匀,每8.4米柱跨内应均匀布置4个送风口;

IV 回风口均匀分布,宜设置在平面靠四边的主跨内。

V 风口布置要满足货架、灯带及天花吊顶的布置。

(3)吊顶内空调末端冷凝水排水管:横管直径不小于40mm,横管长度不宜超过50m。

(4)每个分水器支路上应设置远传型冷热计量表。

(5)其他设计参数等见《万达百货规划设计技术标准》及《万达百货房产技术条件》。(与百货对接)

2. 通风

(1)按当地消防及消防性能化要求设机械防排烟,同时满足相关规范。

(2)在百货区域四个角各留一个1.0m2的排油烟井和0.8m2的补风井。

1.9.2 室内步行街部分

1. 采暖、空调

(1)按内外分区,空调系统采用分区两管制;

(2)应采取措施避免内铺冬季过热现象;

(3)所有立管不能明设,需设置于专用管井内;

(4)冷负荷计算时应充分考虑采光屋顶的辐射影响;

(5)步行街首层出入口附近商铺的空调供热量应充分考虑冷风入侵的影响,同时商铺门口应设高静压风机盘管作为风幕机使用。

2. 通风及排烟

(1)规范及消防性能化要求做送排风、防排烟设计。

(2)步行街顶部设机械排风,同时设自然排风窗,室内步行街公共区域的采光顶侧面有效开启面积不应小于步行街首层公共区地面面积的10%,在机械排烟时,平时用于自然通风的开启窗,应能自动关闭,并与火灾报警系统联动。

(3)室内步行街公共区域应采用机械排烟方式,其排烟口宜均匀布置在采光窗侧面,排烟口应设置手动和自动开启装置。室内步行街的排烟量应按该区域体积换气次数不小于6次/h确定,排烟风机应与火灾报警信号联动。当排烟风机启动时,应自动关闭采光顶通风窗。

(4)室内步行街两侧的商铺内应设置机械排烟系统,其排烟量不应小于72m3/(m2·h)。

(5)当步行街两侧的廊道内设置排烟设施时,应在其面向步行街一侧的边沿设置高度不小于500mm的挡烟垂壁。

(6)餐饮商铺排风量应按照厨房40-60次换气/小时计算,同时设计相应的补风条件。火锅及烧烤类餐饮就餐区的排风按中餐厨房排风下限考虑。

(7)步行街顶层及二层端头店铺按餐饮预留独立的排油烟管井,严寒及寒冷地区预留补风加热条件,餐饮按中餐考虑,厨房面积按商铺面积的25~30%计算,同时预留相应的补风井。

(8)厨房事故排风:使用燃气的厨房设置事故通风,换气量≥12次/小时。

(9)为避开餐饮业态后厨区及零售业态储藏间,步行街店铺内消防排烟口距离外墙不应小于4m。

1.9.3 超市

1. 设计原则及参考资料

(1)原则

I 水管井、风井设计位置应紧靠楼梯;

II 待超市品牌租户确定后,应根据超市要求标准修改设计;

2. 设计要求

(1)采暖、空调

I 空调送回风口布置要求满足货架、灯带及天花吊顶的布置(超市的天花、灯带图出图较晚,施工图设计单位应对装修图纸进行校核)

II 整个超市区域不能设置暖气片。

III 其他设计参数等见超市的商品布置图。并要求必须在超市的商品布置图上进行设计。(保证不影响超市的商品布置。)

IV 超市预留150m2的压缩机房。超市室外位置预留200m2放置冷凝器。同时为冷凝器设置基础,冷凝机组共4台,每台重量约2吨。

V 超市新风系统采风口百叶处需安装不锈钢防盗网。

(2)防排烟

按规范设置防排烟系统。


1.9.4 大歌星KTV

1. 消防排烟

(1)设置4个排烟兼排风竖井,每个竖井按照排风25000m³/h考虑,竖井净截面积1.5 m2。风机设置于屋面。

2. 新/排风系统

(1)新风系统

每个场地设有4个空调机房,机房分布于场地四周。在每个机房旁设置1个新风竖井,共4个,其中2个兼作消防补风(每个防火分区1个)。每个竖井风量按25000 m³/h考虑,竖井净截面积1.5 m2。新风机组新风量按照空调面积10次/小时换气计算,风机不变频。机房内设置排水地漏。若新风竖井与其它层共用,应在各层新风支管上设置止回阀,或在竖井内用镀锌钢板分隔成各层独立的新风管。

(2)排风系统管井

每个场地应设有4个排风兼排烟井,分布于防火分区两侧(尽量远离新风井),排烟排风竖井按照排风25000m³/h考虑,竖井净截面积1.5 m2。平时排风机排风按照9次/小时计算,设置四台排烟兼排风双速风机,低速风量应满足平时排风需求,排风机不变频;且在大歌星区域内(原则上在空调机房内)安装屋面排风机组控制开关。风机置于屋面。

在公共卫生间和VIP卫生间附近各设置一处0.2m2排风井,内加镀锌钢板内衬。

(3)在新风机组的空调水管上应配备比例积分调节阀和动态压差平衡阀。

3. 空调冷热水管井

每个防火分区提供两组空调水管并加装阀门,一组用于新风机组及外区风盘(如有),一组用于内区风盘,以上预留条件由大歌星自行进行二次暖通设计。

4. 厨房排油烟及补风

在厨房(位置由大歌星指定)附近设一处厨房排油烟风井,内衬截面积为0.35平米的不锈钢板风道;同时在厨房附近设一处补风井,内衬截面积为0.3平米的镀锌钢板风道。

1.9.5 万达院线

1. 每个影厅单独设置空调机组;

2. 每个影厅应设置专用的排风系统和排烟系统,排风、排烟系统管道合用,风机分设。机械排烟系统排烟量不应小于90m3/(m2·h)。影厅内设置专用的消防补风系统,设置独立的消防补风风机。

3. 吊顶内要求无可燃物,不设置排烟系统,IMAX影厅库房和超50m2的库房需设置排烟、排风系统;

4. 大厅空调设计时应在售票区(排队买票区域)布置送风口;

5. 放映机房、小卖部应设机械排风;

6. 影厅送风口距荧幕保持一定距离,避免气流吹动电影幕;

7. 影厅排烟口尺寸600×600或其模数;

8. 影厅内不得有任何其他管线穿越(例如雨水管等均不得穿越);

9. 影厅内空调风管采用玻纤风管,排烟、排风风管采用镀锌钢板制作;

10. 放映机房需预留一个不小于Φ300mm放映机(散热)排风管道,直接排至屋面。预留排风洞口位置距离放映机排风口水平距离不应超过3米(10英尺),且必须参照影厅提供机房布置图就位。

11. 放映机房排风量为3500 m³/h,;放映室内应设置排风机启停按钮,且该机房需补充2000 m³/h的新风(经表冷处理),新风设备配中效过滤器。

12. 预留放映机房安装两台分体空调的条件(空调电量、室外机位置、冷凝水排放条件)。空调机组制冷量为10KW/台,独立室外机,在一台故障的情况下保证有一台运行,室外机置于屋顶。

13. 放映室需设置气体消防用泄压口及灭火后的事故排风系统。

14. 放映室空调通风系统应设置火灾时自动启闭的电动阀。

15. MAX影厅设置特殊要求:

(1)气流组织为上送下回,在影厅前下部(电影幕一侧)设置回风口;

(2)IMAX影厅划分为一个防烟分区;

(3)影厅送风口距荧幕距离不小于5米,避免气流吹动电影幕;

1.9.6 电器卖场

1. 按照电子商场规范作相应设计;

2. 考虑设备发热量较大,空调冷负荷可适当加大。

1.9.7 餐饮酒楼

1. 所有排油烟管井要上屋面,同时考虑到不要影响周边住宅的生活品质。

2. 其它见各业态的技术参数。按照建筑平面确定空调。

3. 通风要求:按规范预留孔洞和烟道,肯德基、麦当劳、必胜客等有特殊要求的餐饮连锁租户需预留排油烟井、补风井、餐厅排风井(大小视其租赁面积而定,具体与规划院工程师沟通)。

4. 空调要求:如肯德基、必胜客等有特殊要求的餐饮连锁租户不设计空调系统,由各店自行解决,在屋顶合适的位置,预留室外机位置,并在合适的位置预留穿楼板孔洞,孔洞预留按照走水管考虑。

5. 酒楼排油烟井可以按租赁面积的0.001~0.0015预留,同时预留相应的补风条件。

6. 酒楼冷热源并入万达商管物业管理系统,单独环路;考虑到招商的特殊性,屋面需预留放置风冷冷热水机组的位置,并考虑其运输路线及荷载。

1.9.8 大玩家

冷量为250~300w/m2。


1.9.9 室外步行街

1. 采暖

(1)寒冷地区、严寒地区设供暖系统,其余地区根据销售要求确定;室外步行街及其塔楼设置独立的采暖系统(一环铺为持有物业时,可与商管物业合用),设独立的换热站。

(2)采暖区域:商铺户内、公共卫生间、封闭楼梯间;

(3)设分户控制、计量。

2. 空调:

(1).商铺户内预留空调条件,预留冷媒管井,屋面预留空调基础或外立面设外挂条件,预留空调安装洞及冷凝水排放点。

(2)空调走管(如冷媒管)需穿越其它商铺时预留管井或套管等条件。

3. 厨房排油烟:

(1).每户设置独立竖井烟道,内衬不锈钢风管,由各客户自行接入。

(2)屋面完成直排排油烟口;

(3)排放口位置:就近排放,排放点位置要满足当地相关规范,并考虑主导风向下对住宅、公寓等其它功能的影响,与住宅、公寓、写字楼等主体建筑一般距离不小于30米。

(4)烟道尺寸需根据厨房面积进行估算:按厨房面积占餐饮商铺建筑面积18-20%、层高3.2-3.5m、换气次数50次、风速8-10m/s确定,衬管短边尺寸不小于500mm。补风井按照规范设计,补风吸风口和排风口分开。以100平米的餐饮商铺内设18-20平米厨房面积为例,不锈钢烟道尺寸约为300X300;若厨房位置无自然通风条件时,单独设置补风风道。

4. 厨房事故排风:预留燃气的厨房要求餐饮商户自行设置事故通风,换气量≥12次/小时。

5. 卫生间排风:预留排风竖井,排风井道风速6~8m/s,换气量≥15次/小时。

1.9.10 商务酒店

1. 冷源采用电制冷双(或多)机头螺杆式冷水机组,末端采用风机盘管加新风系统。

2. 热源采用燃气热水锅炉、风冷热泵机组或市政热力,锅炉房应设在地下层等不宜对酒店客房产生影响的区域;如果采用市政热力,生活热水锅炉应考虑过渡季采暖负荷。

3. 冷冻水采用冷水机组变流量的一级泵变流量系统。

4. 空调冷凝水集中收集,不得排入卫生间地漏。

5. 其余要求参见《商务酒店交付界面》。


1.9.11 写字楼

1. 系统:甲级A版写字楼采用变风量空调系统;B版写字楼采用风机盘管加新风系统;C版写字楼预留分散式空调安装条件及电量,若需采暖,采用钢制散热器。

2. 水系统均采用变流量系统。甲级A版写字楼采用四管制系统;B版写字楼采用两管制系统并区分房间的朝向,细分空调区域,实现空调系统分区控制。

3. 甲级A版写字楼采取可调新风比的措施,根据技术经济分析,确定是否采用排风热回收。

4. 寒冷及严寒地区首层大堂设低温地板辐射采暖系统。

部分来源网络

[分享]万达购物中心机电系统技术标准—暖通部分(二)_1

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-03-20   |  只看该作者      

2

谢谢楼主分享

 回帖后跳转到最后一页


分享