从事通风、净化除尘的小伙伴们,你有什么想问的,或是想吐槽的,在这里你随意,赶快加入我们吧!
- 48921成员
- 3805主题
- 11212回复
- 0热度
发表于2021-08-24 403人浏览 1人跟帖
防烟与排烟:防烟系统和排烟系统这两种系统有很多数据相同,但是也不完全相同,单独看起来很头疼,也不容易记不住。今天把他们对比了一下,希望可以帮助大家理清思路,便于记忆。左中括号系统设置场所左中括号防烟系统H>50m的公...
最新回复: 2021-08-25
发表于2021-08-18 102人浏览 1人跟帖
现在的民用建筑中,正常在厨房和卫生间位置都设有排气道,目的是为了强制排烟(气)。设计图纸中往往也不会标明排烟系统,只会笼统的说明用某某图集。现举一例,系统介绍下排烟(气)系统的构造。排烟(气)正常分为二类,一类用...
最新回复: 2021-08-18
发表于2021-08-05 332人浏览 1人跟帖
01系统设置场所的高度①防烟系统:H>50m的公共/工业建筑和H>100m的住宅建筑,应采用机械加压送风系统(无论自然开口面积是否满足要求,都必须机械);H≤50m的公共/工业建筑和H≤100m的住宅建筑,可以采用自然通风(当其自然开...
最新回复: 2021-08-05
发表于2021-08-03 169人浏览 1人跟帖
问题GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》(以下简称《烟标》)第4.5.2条规定:”补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%”。某高度小于6 m的房间,1个防火分区,分为2个防烟分区,防烟分区1面积200...
最新回复: 2021-08-05
发表于2021-06-11 304人浏览 2人跟帖
防烟、排烟系统的验收与维护管理应执行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243,还应符合其他相关的现行国家标准、规范的规定。1对防烟、排烟系统工程验收的一般规定1.1系统...
最新回复: 2021-06-11
发表于2018-02-06 1714人浏览 3人跟帖
高层建筑的燃煤、燃气和燃油锅炉房,均涉及到送风和排烟设计。燃料在锅炉内燃烧过程中,需要不断地补充空气,同时须不断地将燃烧产生的烟气排到室外较合适的空间。在高层建筑物内设计送风和排烟系统,常常会受到条件的限制。1、...
最新回复: 2020-05-27
发表于2019-01-22 1963人浏览 5人跟帖
通风系统设计问题包括气流组织、系统阻力、风机选型、防火阀设置等... 通风管道是通风系统的重要组成部分,通风管道系统设计的目的,是要合理地组织空气流动,在保证使用效果的前提下,合理确定风管的结构、布置和尺寸,使系...
最新回复: 2019-02-28
发表于2009-01-04 26451人浏览 29人跟帖
排烟系统能否穿越防火分区?
最新回复: 2018-08-19
发表于2018-06-12 1936人浏览 3人跟帖
最新回复: 2018-06-24
发表于2018-05-09 1359人浏览 2人跟帖
防烟系统通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。排...
最新回复: 2018-05-09
发表于2018-05-04 1812人浏览 1人跟帖
一、基本概念1、简易防火阀:平时开启,70℃时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。2、防火阀:平时开启,70℃时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火...
最新回复: 2018-05-04
发表于2018-02-07 993人浏览 3人跟帖
一、防烟系统设置部位:1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。作用:通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位...
最新回复: 2018-04-30
发表于2018-02-06 2055人浏览 2人跟帖
防烟系统是指采用机械加压送风或自然通风的方式,防止烟气进入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统;排烟系统是指采用机械排烟或自然排烟的方式,将房间、走道等空间的烟气排至建筑物外的系统。一、系统分类防烟排烟系统按照...
最新回复: 2018-03-20
发表于2018-03-06 885人浏览 2人跟帖
一、防烟系统设置部位:1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。作用:通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位...
最新回复: 2018-03-06
发表于2018-02-06 835人浏览 1人跟帖
1、建筑图纸三看原则(即拿到建筑图纸怎么处理,怎么结合本专业向建筑专业提资料,与给排水专业、电气专业配合)向建筑专业提资料主要包括:机房大小、位置,墙上开洞等等。向给排水电气专业提资料:主要是把风管的走向及风管大...
最新回复: 2018-02-06
发表于2003-06-01 2659人浏览 5人跟帖
最近查了一些资料。发现新型建筑中为了可以更加好的利用空间。在高层小贩排烟的设计中有大胆的提出使用电梯井作为烟道的构思及设计。当火灾发生后电梯将有DDS远程控制将其降到发生火灾下一层。在每层设置的排烟机由DDS控制开始运...
最新回复: 2006-07-02