安装室内外机----决定配管尺寸----冷媒管道安装焊接----吹净----气密实验----冷凝水管安装----抽真空定量加液----运行调试

.

1.安装室内外机:对于天花板悬吊型室内机,每一种型号及规格都有吊装尺寸定位模板,需配合装饰图纸进行吊装。

提示:室内机吊装是否牢固水平;出回风口安装位置是否短路;是否留有维修空间;室外机需安装减震垫并安装在外机基础上。


2.决定配管尺寸:需使用磷酸脱氧无缝铜管,按照不同的内外机容量及冷媒管道长度选择配管规格及壁厚。


提示:R22和R410冷媒系统配管要求是不一样的。


3.冷媒管道的安装和焊接:按照施工图纸合理的进行冷媒管道的排布,并设置冷媒管道支撑,一般间距为1.2米,冷媒管道表面需覆盖保温材料,保温材料的规格需与冷媒管道规格相符,冷媒管道安放到位后,就将进行焊接工序,在焊接过程中需在管道内充注惰性气体(一般为氮气)以防止焊接过程中在管道内壁产生积碳现象,最终将冷媒管道连接贯通。


4.吹净:冷媒管道焊接完成后,需用高压氮气将管道内灰尘及杂质吹净。


5.气密实验:只是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往管道内充注一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。


提示:冷媒系统的不同压力数值也不同,如R410冷媒系统,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒系统则为20公斤,如果在测试过程中压力表有下降,则应检查冷媒管道是否有泄漏现象,修复后重复上述步骤,直到压力表稳定在充注数值上为止;为保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除。


提示:冷凝水管表面需覆盖保温材料,以防止积露现象产生,而且需对管道进行灌水实验,保证管道通畅。


7.抽真空定量加液:设备及管道安装完毕后,在充填冷媒前需进行抽真空,把管道内的空气去除,保证管道内干燥、无水分。


提示:抽真空的时间一般不少于两个小时,一拖一空调不少于20分钟,上述工作完成后可根据说明,计算管道长度,向管道内充注冷媒,冷媒需放在电子秤上进行充注。


8.运行调试:所有工序完成后,最后就是开机调试。


在通电前再次检查输入电源,在没问题的情况下开机调试,调试过程。


中密切观察各项数据,并适当补充冷媒,保证系统达到最佳状态。