[分享]多联机空调与集中式中央空调方案设计比较

发表于2015-01-13    1211人浏览    3人跟帖    总热度:246  

暖通栏目个人微信:  nt569269553  ,冷暖自知,告诉我您感兴趣的内容~小编会尽量为您找到哦~还在等什么呢,赶快来添加吧~^_^


  多联机空调与集中式中央空调方案设计比较

  ●项目概况:

  潍坊某单位餐厅原建筑面积1800㎡左右,现改造后建筑面积增加到2500㎡左右,楼层为三层(局部四层),功能包括职工餐厅,小厢,会议室等。每层建筑面积约640㎡,根据甲方要求现增设中央空调。

  ●空调负荷:

  单位面积空调冷负荷取320W/㎡,空调面积约2100㎡,总冷负荷为650KW。

  ●比较方案:

  ◆螺杆机组+冷却塔+循环水泵+风机盘管

  ◆风冷热泵+循环水泵+风机盘管

  ◆多联机中央空调

  1系统原理比较

  1.1螺杆机组中央空调系统

  螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。

  1.2风冷热泵集中中央空调系统

  风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。

  该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。

  1.3多联式空调机组

  其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。

  多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。

  在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。

  空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此多联机空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。

  分析结果:螺杆机组与风冷热泵通过二次载体水进行传送冷热量,冷热量会有一定的损失,而多联机是直接通过冷媒进行冷热交换,无二次载体,比较节能。

  2造价比较

  2.1、螺杆式冷水机组+供热锅炉+板式换热器+循环水泵+冷却塔+风机盘管

  项目名称造价预算(万元)

  螺杆式冷水机组60.030

  冷却水循环泵2.4

  冷冻水循环泵2.0

  冷却塔3.9

  供热锅炉+锅炉房8.1

  冷水机组土建机房费用5.3

  风机盘管等末端设备27.412

  其他材料和安装调试费15.0

  合计124.179.1

  2.2风冷热泵系统

  项目名称造价预算(万元)

  风冷热泵外机65.040

  辅助设备(包括水泵,膨胀水箱等)20.0

  风机盘管等末端设备27.412

  其他材料和安装调试费15.0

  合计127.4

  2.3多联机系统

  项目名称造价预算(万元)

  室外机55.0

  室内机45.0

  工程安装费22.0

  合计122.0

  分析结果:变频一拖多中央空调的一次性投资和风冷热泵机组,螺杆式冷水机组系统的一次性投资相差不多。

  3.运行费用分析

  3.1运行时间分析

  食堂每天的使用的时间为中午和傍晚两段时间,按每段的使用时间为30分钟计,每天的使用时间为1小时。

  冷水机组系统的结构特点(有一个冷媒和水进行冷热交换的过程),所以夏季必须在吃饭前40分钟开启室外主机,开饭前10分钟开启室内末端进行房间预冷,因此夏季冷水机组系统真正的运行时间为每天150分钟(2.33小时)。冬季运行时必须在开饭前1.5小时开启供热锅炉,以使锅炉内的水温达到要求,开饭前30分钟打开循环水泵,以使系统内的空调水得到预热,开饭前10分钟开启室内末端进行房间预热。因此冬季供热锅炉的运行时间为每天180分钟(3小时),空调循环系统的运行时间为每天150分钟(2.33小时)。

  风冷热泵系统的结构特点(有一个冷媒和水进行冷热交换的过程),所以必须在开饭前40分钟开启室外主机,开饭前10分钟开启室内末端进行房间预冷,因此风冷热泵系统真正的运行时间为每天140分钟(2.33小时)。

  变频一拖多中央空调系统只需在开饭前10分钟开启室内机进行房间预冷,因此变频一拖多中央空调系统真正的运行时间为每天80分钟(1.33小时)。

  3.2空调能耗分析

  冷水机组系统制冷时的总耗电量约为160.3KW/h(包括冷水机组,循环水泵,冷却塔,风机盘管等),在制热时的总耗电量约为9.75KW/h,耗油量约为46.6K8/h

  风冷热泵系统总耗电量约为248KW/h。

  变频一拖多中央空调耗电量约为105KW/h(制热和制热的平均数值)

  3.3运行费用分析

  取每年运行180天,冬季和夏季各90天。电费为1元/KWh,柴油价格为4元/Kg。

  冷水机组系统年运行费用为:

  1×90×2.33×160.3+1×90×2.33×9.75+4×90×3×46.6=85987元

  风冷热泵系统年运行费用为:

  1×180×2.33×620/2.5=104011元

  (备注:风冷热泵系统的耗电量中还未计算循环水泵的耗电量)

  变频一拖多空调系统年运行费用为

  1×180×1.33×620/3.5=42408元

  分析结果:变频一拖多中央空调运行费用不到冷水机组,风冷热泵系统运行费用的一半。

  另一种情况是我的一些认识

  项目概况:

  潍坊某单位餐厅原建筑面积1800㎡左右,现改造后建筑面积增加到2500㎡左右,楼层为三层(局部四层),功能包括职工餐厅,小厢,会议室等。每层建筑面积约640㎡,根据甲方要求现增设中央空调。

  空调负荷:

  单位面积空调冷负荷取310W/㎡,空调面积约2000㎡,总冷负荷为620KW。

  比较方案:

  螺杆机组+冷却塔+循环水泵+风机盘管(空调主机按照系统容量的80%进行配置选择500KW机组)

  风冷热泵+循环水泵+风机盘管(空调主机按照系统容量的80%进行配置选择8台65KW风冷模块机组)

  多联机中央空调选择现在市场上销售最好的大金的VRV3外机为48P3台40P1台

  2造价比较

  2.1、螺杆式冷水机组+供热锅炉+板式换热器+循环水泵+冷却塔+风机盘管

  项目名称造价预算(万元)

  螺杆式冷水机组60.030(厂家出货为22万到24万商家20%的利润则最高为27-30万)

  冷却水循环泵2.4

  冷冻水循环泵2.0

  冷却塔3.9

  供热锅炉+锅炉房8.1

  冷水机组土建机房费用5.3

  风机盘管等末端设备27.413.5万(厂家出货为10万到11万商家20%的利润则最高为12.3-13.5万)

  其他材料和安装调试费15.0

  合计124.1(实际工程造价为70.2万)

  2.2风冷热泵系统

  项目名称造价预算(万元)

  风冷热泵外机65.0(厂家出货为30万到31.5万商家20%的利润则最高为38-39.5万)

  辅助设备(包括水泵,膨胀水箱等)20.29万(水泵1.5万水箱以及其它阀门等空调风管28-29万就可)

  风机盘管等末端设备27.413.5万(厂家出货为10万到11万商家20%的利润则最高为12.3-13.5万)

  合计127.4(实际工程造价为82万)

  2.3多联机系统

  项目名称造价预算(万元)

  室外机55.0

  室内机45.0

  工程安装费22.0

  合计122.0

  分析结果:变频一拖多中央空调的一次性投资和风冷热泵机组,螺杆式冷水机组系统的一次性投资相差不多。

  方案一最省,方案二次之,投资最大的是方案三。

  3.运行费用分析

  3.1运行时间分析

  食堂每天的使用的时间为中午和傍晚两段时间,按每段的使用时间为30分钟计,每天的使用时间为1小时。

  冷水机组系统的结构特点(有一个冷媒和水进行冷热交换的过程),所以夏季必须在开饭前40分钟开启室外主机,开饭前10分钟开启室内末端进行房间预冷,因此夏季冷水机组系统真正的运行时间为每天140分钟(2.33小时)。冬季运行时必须在开饭前1小时开启供热锅炉,以使锅炉内的水温达到要求,开饭前40分钟打开循环水泵,以使系统内的空调水得到预热,开饭前10分钟开启室内末端进行房间预热。因此冬季供热锅炉的运行时间为每天180分钟(3小时),空调循环系统的运行时间为每天140分钟(2.33小时)。

  风冷热泵系统的结构特点(有一个冷媒和水进行冷热交换的过程),所以必须在开饭前40分钟开启室外主机,开饭前10分钟开启室内末端进行房间预冷,因此风冷热泵系统真正的运行时间为每天140分钟(2.33小时)。

  变频一拖多中央空调系统只需在开饭前10分钟开启室内机进行房间预冷,因此变频一拖多中央空调系统真正的运行时间为每天80分钟(1.33小时)。

  620KW的机组冷冻水流量为105-100CMH冷冻水总容量为2M3(在此为了公平起见为3M3进行计算。)

  在空调非运行时间冷冻水温度为27度(此温度假设德非常高了,正常情况下会在20度)

  则把27度的水冷冻到7度需要的冷量为4200*1000*3*(27-7)=252000000W

  需要的时间为252000000/(620*1000)=406秒就是说7分钟就可以把所有的冷冻水冷冻到7度加上开机准备时间的话最多也就10分钟而已。

  空调面积为2000平方米以层高3米计算一共为6000M3以室内温度为32/60%计算(实际上不可能有那么高的温度)把他冷却到26/60%计算在不考虑其它负荷只考虑此部分负荷的情况下需要能量为:(78.5-58.5)*6000*1.2*1000=144000000W需要时间为144000000/(620*1000)=232秒就是说4分钟就可以把室内温度降低到需要的范围加上开机准备时间的话最多也就10分钟而已。

  但是方案一和方案二可以提前5分钟关机

  3.2空调能耗分析

  冷水机组系统制冷时的总耗电量约为160.3KW/h(包括冷水机组,循环水泵,冷却塔,风机盘管等),在制热时的总耗电量约为9.75KW/h,耗油量约为46.6K8/h

  风冷热泵系统总耗电量约为248KW/h。

  变频一拖多中央空调耗电量约为105KW/h(制热和制热的平均数值)

  冷水机组系统制冷时的总耗电量约为160.3KW/h(包括冷水机组,循环水泵,冷却塔,风机盘管等),在制热时的总耗电量约为9.75KW/h,耗油量约为46.6K8/h

  冷水机组系统制冷时的冷水机组106KW,循环水泵11KW+15KW,冷却塔5.5KW,总耗电量约为137.5KW/h,在制热时的总耗电量约为9.75KW/h,耗油量约为46.6K8/h

  风冷热泵机组173KW循环水泵11KW系统总耗电量约为184KW/h。(按照麦克维尔参数)

  变频一拖多中央空调耗电量内外机配比为1.2主机总制冷量为516KW总制冷功率为167.4KWKW/h(制热和制热的平均数值)具体可以参照大金最新的VRV3样本

  下面为多联机组的内外高差等系数的冷量修正表

  如果按照48P/40P机组的一般总管长为150米以上,这里以100米计算则修正系数为0.78

  3.3运行费用分析

  取每年运行180天,冬季和夏季各90天。电费为1元/KWh,柴油价格为7.5元/Kg。

  冷水机组系统年运行费用为:

  1×90×1.5×137.5+1×90×1.5×9.75+7.5×90×1.5×46.6=67061.25

  元

  风冷热泵系统年运行费用为:

  1×180×1.5×184=49680元

  变频一拖多空调系统年运行费用为

  1×180×1.33×167.4/0.8=50094.45元

  分析结果:变频一拖多中央空调运行费用不到冷水机组,风冷热泵系统运行费用的一半。

  方案一由于系统复杂以及运行费用比较大所以舍去。

  方案二跟方案3运行费用差不多,但是考虑到投资费用方面2者相差40万所以推荐使用方案二.更多推荐


更多内容请点击:详解暖通空调年度精品资料   

HAPPY 2015'S NEW YEAR


热点资料推荐// HAPPY 2015'S NEW YEAR //



1[湖北]超高层五星级宾馆酒店暖通全套施工图(系统全面 详图多)  ←最新

2.[贵州]高层商住建筑暖通空调设计施工图(106张 含人防设计)

3.[哈尔滨]五星级酒店暖通空调设计施工图(动力系统 系统图超丰富)

4.文娱活动中心采暖及空调通风系统设计施工图(空气源热泵)

5.[福建]酒店会所暖通空调及防排烟系统设计施工图纸(系统图多)

6.[广东]高层住宅楼及所属幼儿园通风空调防排烟系统施工图

7.[江苏]大型医院及相关附属工程暖通空调系统施工图(200余张图 设计全面)

8.[哈尔滨]高层商业楼综合采暖通风及防排烟系统设计施工图(采暖形式全面)          

  下载小提示:

    如果您有筑龙币        ← 直接下载

    如果您没有筑龙币     ← 联系小编QQ:569269553 备注:资料下载 

                                      您可以用资料交换方式得到资料~

          投稿获取筑龙币,稿件定价为收益,每次网友下载返还下载币值的20%。



精品课程  购买教学视频链接+【?y=95MLGV】,会有更多惊喜!


                   2015年一建-建筑全科VIP套餐(含教辅)

                 建筑暖通设计基础提升班 (课程持续更新中)

                建筑暖通设计培训 暖通设计中级班 高清网络视频


扫描添加关注↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


多联机空调与集中式中央空调方案设计比较_1


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

 发表于2015-01-26   |  只看该作者      

2

确实多联机组总体来比的话更耗电,但是如果是拿出一部分来比,多联机可能更节能,也就是说开启率不同,节能不同,

所以酒店宾馆一般用水系统,办公场所一般用多联机

 发表于2015-09-08   |  只看该作者      