回复:空调水系统很少有做同程系统,一般是立管异程,水平管同程。空调系统一般均供暖,供冷。供冷时热压差更不显著,没有必要做同程,如果仅是做供暖用,不供冷,也没有必要立管同程。因为空调末端的风机盘管或者空调机组阻力很大,一般都超过50KPa。这个在阻力损失中占了50%的份额。所以同程异程不影响他的平衡度。做了异程要求水平管要加静态平衡阀。而不是动态平衡阀动态平衡阀造价高。
总体的说:
1。静态平衡阀 Manual Balancing Valve
带有压力测量口、可进行精确的流量测量和调节的手动阀门。
2。动态平衡阀有两类——自动流量平衡阀和压差控制阀
2。1自动流量平衡阀 Automatic Balancing Valve
具有特性流通孔设计,在一定的压差及其范围内,可以自行调节阀心流通面积从而保持流量恒定在设计范围内的平衡阀;
2。2压差控制阀 Differential Pressure Valve
具有压差设定,具有压差传感装置及受压腔体,在压差发生变化时,从而自动调节阀门开度以维持恒定压差的平衡阀。
静态平衡阀的特点以及结构:
一。 静态平衡阀应具备以下功能:
1. 手动调节流量
2. 压差、温度和流量测量
3. 数字显示和机械锁定
4. 关断
5. 泄水
二。静态平衡阀的结构应符合以下要求:
1 手轮正面具有阀门开度的数字显示以及阀门的规格和型号;
2 调节阀杆具有开度锁定和弹簧定位机构;
3 阀体有两个压力密封测量口;
4 大口径(DN>50 mm)的平衡阀应该使用平衡式阀芯;
5 阀芯采用锥型设计, 保证平衡阀有良好的调节性能。
动态平衡阀——自动流量平衡阀和压差控制阀的特点以及结构:
一。自动流量平衡阀应具备以下功能:
1。在规定的控制压差范围(如14 kPa -220 kPa或者35 kPa -410 kPa) 内,通过自动调节阀门的流通面积来保证流量恒定。
2。应具有两个压力测量口,可以进行压力和温度的测量。
二。 自动流量平衡阀结构应符合下列要求:
1自动流量平衡阀阀胆设计为端面大通孔及两侧为可变的曲线孔,在给定的压差下提供最大的流通面积和最小的流动阻力。
2 阀胆上有机加工的螺纹,以调节弹簧的初始安装位置而无需使用垫片进行调节。
3 阀胆有永久的流量标注和压差范围。
4 DN65以上的阀体应采用法兰对夹连接, 阀体上应有安装钓钩和泄水孔。
一。压差控制阀应具备以下功能:
1. 稳定负荷侧的设计压差
2. 测量功能:利用测量口进行 压差、温度测量;
3. 关闭功能:任何时候可将阀关闭。
二。 压差控制阀的结构应符合以下要求:
1。应方便地调整弹簧松紧程度达到设定的压差;
2。阀门可以承受较大的压差且调整方便;
发表于 2015-01-13 谢谢,涨知识了
点评 fshb22 发表于 2楼 2015-01-13 回复:空调水系统很少有做同程系统,一般是立管异程,水平管同程。空调系统一般均供暖,供冷。供冷时热压差更不显著,没有必要做同程,如果仅是做供暖用...谢谢,涨知识了